Непрочитано 08.06.2021, 10:31 #1
Некорректное отображение результатов РСП в постпроцессоре РСУ
ChibakuTensei
 
Регистрация: 26.05.2021
Сообщений: 5

Добрый день.
Возникла такая проблема с постпроцессором РСУ: все усилия выдает корректно, однако если речь заходит о перемещениях, то показывает почему-то только определенные узлы, и результаты уж очень странные. Может кто-то сталкивался с подобным? Грешу на себя, что где-то что-то не указал при создании РСУ. Хотя все уже проверил тысячу раз.

Скрин результатов РСП прикрепляю к вопросу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСП.PNG
Просмотров: 53
Размер:	196.5 Кб
ID:	237914  

Просмотров: 1795
 
Непрочитано 08.06.2021, 11:42
#2
Игнатий


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81


С подобным не сталкивался, попробуйте посмотреть перемещения от заданной Вами комбинации загружения может картина прояснится
Игнатий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2021, 11:54
#3
ChibakuTensei


 
Регистрация: 26.05.2021
Сообщений: 5


Пробовал. Ситуация ненормальная. в перемещениях от заданной комбинации у меня почему-то опоры колонн с каждым этажом перемещаются на -3 мм. И на кровле в итоге -27 мм набирает перемещение узла колонны. Вообще не понимаю откуда эти премещения.
ChibakuTensei вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2021, 14:54
#4
Игнатий


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81


Offtop: Как раз допил нерастворимый кофе, перевернул кружку и: Видимо эти перемещения связанны с нагружением конструкций и деформативностью выбранного Вами материала.
Игнатий вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2021, 15:50
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Оставьте галочки только возле максимальных перемещений, фрагментируйте элементы с примыкающими, и изучайте на предмет чисто физических ошибок - отсутствие связей, несвязные узлы, разрывы в перекрытиях, жесткости элементов. Подобная картина обычно свидетельствует об ошибках в схеме, и "правильные усилия" тут ни о чём не говорят.
Offtop: Чёт я туплю. А в чём вообще неожиданность для многоэтажного здания в осадках на 27мм?..
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Некорректное отображение результатов РСП в постпроцессоре РСУ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Некорректное отображение главных площадок SCAD 21.1 Артём Ухов SCAD 11 04.05.2020 22:01
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Некорректное отображение результатов расчета ЖБ конструкции в ANSYS AlexBud ANSYS 9 26.10.2016 15:20
Некорректное (непонятное, непривычное) отображение геометрии (геометрических размеров) в AutoCAD 2011 delovoy AutoCAD 5 13.10.2010 11:25
Некорректное отображение шрифта в окне слоев акада2006 val66 AutoCAD 7 19.10.2009 19:18