06.07.2021, 09:38 | #1 | |
Коэффициентов постели ленточного фундамента через КРОСС
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
||
Просмотров: 3524
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Цитата:
А какой порядок значений (нагрузка на кв. м. подошвы смежных разнонагруженных стен)? Жесткость надфундаментных конструкций моделируется? Наверное можно на калькуляторе определить осадки и назначить коэффициенты постели вручную, ... и ленту проще моделировать линейным КЭ. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
liik, Так вы и сделайте плиту. Чтобы все ленты были соединены фиктивными мягкими резиновыми пластинками. И программа будет считать плиту , включающую ленты. Многие потом ещё удаляют эти фиктивные элементы. Я изредка ленюсь, хотя это сказывается на результат в некоторых характерных местах (тупики , углы, близкие ленты) до 30%. Приходится тоже удалять.
А то, что будет погрешность и разница. Так она везде будет. В ручном расчёте, в этих калькуляторах типа ФОК, ГИПРО, погрешность тоже будет. Вы там вручную выбираете радиус взаимовлияния. Меня тут на работе научили, что Далматов в своей книге рекомендовал Rвлияния= 1,3*Lсжатой толщи. Так это он врал. В смысле, не было тогда МКЭ. Если так считать, то тоже будет погрешность. Только в этих калькуляторах вы ещё и трудоёмкость повысите раз в 10. И вот тут срачик как раз имеет это смысл или нет. И в КРОССе и скаде вы ещё и домик сверху посчитаете, а в ГИПРО или ФОКе нет. И эта погрешность от всех этих методов у вас будет до 30% , очень сильно подозреваю. А от вас лично+геология+моделирование+ещё чего погрешность будет ещё больше. А даже и 30%. Ну и что. Альтернативы то нема.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.07.2021 в 12:48. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
Цитата:
Если надо просто сделать - лучше чем ничего, конечно. Особенно если эксперт просит именно в Кроссе. Статью, где описана методика, можно найти тут: https://dwg.ru/dnl/5721 Это порочный путь. Нормативный метод хоть и может отличаться от реальности но это не повод его не придерживаться и назначать параметры как попало. Опять же, он худо-бедно проверен практикой. Последний раз редактировалось vanAvera, 06.07.2021 в 15:45. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Я так и пишу, что порочный. Но безальтернативный. Вы же и сами в плаксисе не будете ленточный фундамент считать.
Ну, ещё объёмниками можно сделать. Но это трудоёмкость в 100 раз больше. А погрешность такая же. Тут вопрос больше в погрешности методики расчёта по сравнению с фактом. А там же много факторов. Геология, руки из жопы... Вот и предлагаю считать, что погрешность методики будет чуть меньше влиять, чем прочие погрешности... А вообще тут бы много сравнивать бы надо. Я так голословно. Надо считать и сравнить... Мне лениво. Может кто сделает хотя бы в ГИПРО/ФОКе и в КРОССе одно и то же ? Хоть кусочек ? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Demmer, об том то и срачик, что долго и не сильно эффективно в плане улучшения точности. Все тут это обсирают, но вариантов своих не предлагают не просто так. Следует ещё учитывать, что в скаде можно хоть как-то плохо учитывать работу даже кирпичных стен... А вручную нельзя. Уже от этого разница будет до 3 раз, наверное... А вы тут про 30%...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.07.2021 в 16:45. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Offtop: vanAvera, так о чём спор то ? Покажите своё здание, где вы так сделали для каждого участка с учётом взаимовлияния и усё. Делов то.
Я ж не против ручного метода. Если есть тыща лет на расчёты, то какие проблемы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
Я не учитываю взаимовлияние без острой на то необходимости. Для нормальных грунтов и человеческого конструктива влияния почти нет. Если требуется - считаю отдельно, но это нужно редко. Обычно для лент хватает 4-5 сечений на все здание.
А спор о том, что предлагают методы, которые теоретически вообще не оттуда - это неправильно. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Offtop:
Цитата:
В промке это иногда даже не зависит от воли КЖ0. И как вы учитываете перераспределение нагрузок на ленточные фундаменты от вышележащего конструктива с учётом его жёсткости ? Никак ? Или делаете итерации ручных расчётов ? Сколько итераций ? И что значит влияния почти нет ? Этого не может быть. Вы считаете 1 м погонный ленты и второй кусок ленты не влияет на первый ? Там же с него на глубине 0,5 м будет ну хотя бы +30%*2=+60% давления с обоих сторон ? И это никак не влияет ? Странновато. Я даже с вами согласен в том, что ваше здание, так посчитанное, не рухнет даже при плохих грунтах, конструктиве и без его жесткости за счёт вашей интуиции. Но сможете ли вы провести его через экспертизу, проверяющих и т.п. ? И как быть в таком случае ? Вручную это нереально трудоёмко. Вам тыкают пальцем только на одно место ? А если тыкнут на 100 мест ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.07.2021 в 03:15. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
Это лирика. Если у грунтов есть специфические особенности - нужны специфические мероприятия, а в остальных случаях все штатно. Бесчеловечный конструктив, в свою очередь, надо анализировать - на предмет бесчеловечного воздействия на фундаменты, а далее - принимать конструктивные решения по ситуации.
Цитата:
Цитата:
Offtop: Пальцев не хватит. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование подошвы ленточного фундамента | Burunduk133 | Основания и фундаменты | 12 | 05.03.2017 06:35 |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
усиление ленточного фундамента сваями | semikra | Основания и фундаменты | 15 | 29.10.2012 09:58 |
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. | Portos | Основания и фундаменты | 4 | 04.05.2011 23:59 |