| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.02.2021, 10:00 | #1 | |
Какие окна и двери, в здании первой степени огнестойкости.
Регистрация: 04.02.2021
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 4272
|
|
||||
Регистрация: 04.02.2021
Сообщений: 2
|
как быть, с:
Светопрозрачные конструкции заполнения проемов (кроме дымовых люков), а также зенитных фонарей в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1, как правило, следует выполнять из НГ, за исключением специально оговоренных случаев. Тот же сп. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72
|
Про светопрозрачные конструкции речь идет о проемах в кровле ( и фонарях). Требований к пределу огнестойкости заполнения проемов в наружных стенах, действительно, нет, если речь не идет о примыкании к противопожарной стене или нарушенном противопожарном расстоянии.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предел огнестойкости перегородок выделяющих пути эвакуации в здании класса Ф4.1 | Helen_arch | Пожарная безопасность | 2 | 30.07.2019 17:14 |
Эвакуационная лестница 2-го типа в двухэтажном торговом центре II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 | Альберт2018 | Пожарная безопасность | 4 | 24.05.2018 15:48 |
Надстройка другой степени огнестойкости | R-buz | Пожарная безопасность | 4 | 14.08.2015 10:21 |
Зависимость степени огнестойкости ГПЭС от категории пожароопасности | BAS | Пожарная безопасность | 1 | 23.12.2013 12:13 |