Непрочитано 07.04.2021, 17:09 #1
Выдержит ли плита перекрытия стяжку?
Chkdsk
 
Регистрация: 07.04.2021
Сообщений: 23

Собираюсь делать ремонт у себя дома и наконец-то выровнять пол. Сейчас разница между верхней и нижней точкой достигает 6,5 см. Хочу залить пол стяжкой из ЦПС М300, которая имеет плотность 2000 кг/м3, т.е. нагрузка при толщине 6,5 см будет 130 кг\м2. В интернете я нашел проект своего дома данные по плитам перекрытия http://5t.ru/-simtuk. Проблема в том, что марка плиты не гуглится ну вообще никак, как будто и не было таких плит.

Какую толщину стяжки можно нанести? Плита пустотелая.
Просмотров: 4172
 
Непрочитано 07.04.2021, 17:28
1 | #2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Offtop: Судя по толщине плиты, это панелька. Не мучайте панельку, купите квартиру в новостройке и играйтесь со стяжками там.
Можете грубо выровнить основание чем-нибудь лёгким - керамзитом, газобетоном... можете попробовать самостоятельно сделать полистиролбетон, если не утомитесь добывать шарики из пенопласта. Зависит от наличия местного сырья. Или того же керамзитобетона намешать. Но это уже не сильно лёгкий материал получится.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2021, 18:07
1 | #3
Cactusishko

до сих пор не понял
 
Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57


Правильно вам советуют. Делайте насыпной пол.
Весит легче, теплоусвоение меньше, звукоизоляция лучше. Вполне можно сделать одному и не торопясь. Разве что лобзиком пошумите пока по ГВЛ пилите.

При таком перепаде это реально будет лучший вариант.
Стяжкой вы наберете (с прямыми руками) толщину слоя от 30 до 95мм, что плита, в теории, выдержит, но на пределе и при условии, что у вас перегородки легкие.
Придется делать подкладку из пеноплистирола, где толстый слой, а еще, армировать, мучиться много. А потом она треснуть может из за усадки.

Можно опять же делать в стяжке перепады по порогам дверных проемов в пределах 1см, особенно если материалы разной толщины будете стыковать в полах.

Ну, как видите, ваш вопрос поднимает еще больше вопросов.
__________________
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 18:19
#4
Chkdsk


 
Регистрация: 07.04.2021
Сообщений: 23


Komplanar,
Да, панелька это. Я б купил новостройку, а лучше сразу две. Или даже три. Но жизнь складывается так, что есть только панелька :-)

Cactusishko, Сухую стяжку делать не хочу. Потому что в двух комнатах и коридоре надо максимум 2 см залить. А вот в одной комнате и на кухне такой вот перепад А если ГВЛ - это и дорого и высоту съест там, где ее можно не съедать. В-общем, ГВЛ это самый запасной план.
Chkdsk вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2021, 18:30
1 | #5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Сделайте из полистиролбетона - можно и самому намешать.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2021, 18:59
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Мгм. Какого характера перепад высот, равномерный или буграми/ямами? И второе - старая стяжка есть, или это уклон самой плиты? А то может там ещё и неизвестно сколько старой стяжки весит.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 19:47
#7
Chkdsk


 
Регистрация: 07.04.2021
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Мгм. Какого характера перепад высот, равномерный или буграми/ямами? И второе - старая стяжка есть, или это уклон самой плиты? А то может там ещё и неизвестно сколько старой стяжки весит.
Заводской стяжки нет. Перепад такой, что на первые три метра уклон 25мм, а на следующие 2 метра еще 40 мм, видимо плита боком лежит. Писал сообщение со ссылкой на чертеж, но оно не прошло.
Chkdsk вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2021, 20:01
#8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Керамзитобетон, газобетонобетон (накрошить газобетона, смешать с цементно-песчаной стяжкой...), полистиролобетон, шарикобетон (если удастся купить мелких пластиковых шариков пустых пару мешков... или шарики побольше... от пинг-понга... пых-пых... только они всплывать будут...)...
Можно нарезать ЭППС квадратиками этак 15х15см, хорошенько приклеить квадратики к полу, оставить между квадратиками дорожки 3-4 см, залить дорожки из самовыравнивающейся смеси. Потом ЭППС срезать в плоскость, и поверх положить асбоцементный лист жесткий, или чё-нить из дерева, типа фанеры. Фанеру, в принципе, можно на любой выравнивающий каркас или подставки положить...
Можно в принципе из дерева сделать выравнивающий каркас, понадобится струганок, лазерный нивелир, бруски и умение работать с деревом. Или из металла, если умение работать с металлом и сваркой... Можно обеспечить пустоты в стяжке при помощи обрезков круглой трубы... Или пластиковой гофры... или шланга... опилкобетон... Offtop: нарезать ЭППС кубиками по 1 см3, и сделать инновационный материал - ЭППС-бетон... защитить докторскую на этом, поднять деньги, купить квартиру в новостройке...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 20:03
#9
Chkdsk


 
Регистрация: 07.04.2021
Сообщений: 23


Т.е. с пирогом "керамзит + ЦПС" связываться не надо?

----- добавлено через 40 сек. -----
p.s. Еще раз пробую выложить чертеж: _http://5t.ru/-s4spvw
Chkdsk вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2021, 20:14
#10
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Зависит от того, какой керамзит у вас там в наличии есть. С такой картинкой - я бы там, где 6,5см, сантиметра этак 2 засыпал керамзитом плотненько, утрамбовал, потом до -2см (2см от верхней плоскости) залил бы керамзитобетоном (если есть мелкая фракция керамзита, 5мм), поверху бы прошёл обычной стяжкой. Чисто керамзитобетоном - он не такой уж лёгкий материал, чтобы всё из него делать.
Если есть в продаже автоклавный заводской газобетон, и куча свободного времени, и ровное основание плиты, то там, где 6,5см, я бы нарезал газобетон ровненькими "блинами" толщиной 3-4см (если не позволяет пряморукость, то отпиливать от прямых граней блока и прямыми "заводскими" плоскостями укладывать на плиту), положил бы блины с зазорами в 2-3см, пристучал их так, чтобы наверняка прижались к плите всей плоскостью (даже если потрескаются при этом), и залил бы всё с таким расчётом, чтобы сверху была стяжка 2см.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Есть ещё один момент, который стоит уточнить. В первом посте у вас противоречивые данные - с одной стороны, вы дали ссылку на панельку, толщиной 140мм, с другой...
Цитата:
Какую толщину стяжки можно нанести? Плита пустотелая.
Откуда информация, что в плите пустота?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2021, 20:51
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Chkdsk, надо по- другому выкладывать http://5t.ru/-s4spvw
А отделка какая? Если плитка, то какие-то небольшие перепады можно нивелировать плиточным клеем при ее укладке.
В другом случае, перепады порядка 2см лучше выравнивать наливным полом (имею в виду подвижную смесь). Стяжка такой толщины может отскочить, ее тяжело уложить, надо ухаживать. Для тонкого слоя стяжки также желательно бы прибить к полу кладочную сетку и обработать зону контакта плиты бетоноконтактом.
Наверное не стоит так уж переживать за стяжку толщиной порядка 6см. Но если хочется облегчить смесь (и кстати сэкономить), то можно в смесь (гарцовку) замешать такой же объём керамзитового гравия толщиной 5-10мм, или керамзитового песка, с добавлением вяжущего.

----- добавлено через ~14 мин. -----
... Можно и беспесчаную смесь затворить - цемент+вода+керамзит
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 22:00
#12
Chkdsk


 
Регистрация: 07.04.2021
Сообщений: 23


Komplanar,
Цитата:
Откуда информация, что в плите пустота?
Буром ткнул пару раз, люстру открутил еще. Пустотелая.

v.psk,
Отделка - ламинат. Это еще 10 кг\м2.
Спасибо за совет.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Поправка! Еще раз посмотрел проект - судя по количеству бетона плита не пустотная! Померил рулеткой плиту на лестничной клетке между этажами - 160 мм (хотя в проекте 140мм). А буром, видимо, в электроканал попадал. Если плита не пустотелая, какие у нее могут быть допустимые нагрузки?
Плита: 5780х140х3280
Марка бетона - М200
Объем бетона: 2,606 м3
Далее такие характеристики (что бы это ни значило):
Сталь арматурная натуральн: 126.18 кг
Сталь арматурная приведен (А-I): 150.7 кг.
Заклад. детали: 19.49 кг
Итого натуральн: 145.67 кг
Итого приведен. 170.19 кг.

Вес плиты: 6,5т.

Последний раз редактировалось Chkdsk, 08.04.2021 в 00:12.
Chkdsk вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2021, 19:32
#13
Poisk


 
Регистрация: 13.07.2021
Омск
Сообщений: 1


День добрый! Чтобы не дублировать темы написал здесь. Хочу проконсультироваться. Панельный 9-этажный дом проект 1-464Д-80 малосимейка. Плита перекрытия полнотелое + по верх этой плиты еще плита лежит 50мм которая со временем уже прогнулась, лопнула, просела. С учетом этой нагрузки (доп плиты) какую нагрузку несет основная плита. Данная информация мне нужна для выравнивание пола коридор кухня под стяжку перепад составляет в некотором месте 40мм. Сама ванная комната из гипсолита также имеет вес. Я уже не знаю какой ремонт сделать в ванной такой вес набирается, аж страшно становится.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_3.jpg
Просмотров: 48
Размер:	168.5 Кб
ID:	238846  
Poisk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли плита перекрытия стяжку?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На какую нагрузку обычно рассчитывается монолитная плита перекрытия? adriatik Железобетонные конструкции 19 29.08.2018 16:02
Выдержит ли плита перекрытия? Andryha05 Железобетонные конструкции 39 08.05.2018 20:33