homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Кладка будет испытывать центральное сжатие, пока не "провернется плита". После того, как это случится- появится прогиб и угол поворота. В опорной зоне плиты (площадка опирания) появится треугольник, разница между его центром тяжести и осью стены будет плечом момента. Таким образом, кладка высотой 3м будет испытывать уже внецентренное сжатие-смятие под площадкой опирания и растягивающие усилия с внешней стороны.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Смятие кладки начнется с того момента, когда давление на 1см2 превысит 30кг.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Да, про толщину перекрытия поискал откуда это у меня в голове засело: из требований сейсмических норм к перекрытиям безригельного каркаса. Ошибся, бывает. Про стандарты утепления торца я писал не о том, что на такой узел есть какой-то стандарт, а о том, что это самый обычный узел который у нас повсеместно применяют. Что вам посчитать - теплопроводность узла и сколько нужно утеплителя в торце? У нас в Одессе хватает 65мм пенополистирола и что? Мостик холода! Мостик холода! Остановить всю стройку!? )))
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Смятие не так важно по сравнению с другим. С того момента, как плита провернется на некоторый угол поворота и появится прогиб, внецентренное сжатие и момент-то для его компенсации, с растянутой стороны кладки сила сцепления раствора с газоблоком должна быть больше или равна силе изгибающего момента с внутренней стороны, чтобы уравновесить пару и обеспечить устойчивость стены.
__________________
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 22.06.2021 в 18:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,496
|
Вообще-то при смятии может существенно помочь сама структура газобетона. Ну возникло где-то локальное сверхусилие, газобетон локально же смялся, пузырьки полопались, но структура ниже - НЕ повреждена. В итоге, промявшись под треугольной эпюрой, давление опять станет равномерным.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,496
|
Offtop: А у него что, выбор есть?...
Принцип тот же, что при выполнении полов по ЭППС или фундаментной плиты по грунту. Все локальные неравномерности просто сминаются до тех пор, пока усилие не распределится на большую площадь. Попытка применить формулы смятия для кирпича, думаю, просто некорректны, в виду большой разницы модулей деформации материалов. И разницы в характере работы материалов - кирпич и бетон избыточное давление передадут ниже, вместе с деформациями и выкрашиванием сколов, газобетон - просто сомнется, не разрушая стену ниже. Последний раз редактировалось Komplanar, 22.06.2021 в 18:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Может это в дальнейшем войдет в историю строительной науки и в новую редакцию СП Каменные и армокаменные конструкции... |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Цитата:
Поднимите внутренние стены первого этажа перед заливкой второго перекрытия и все будет ок.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
|
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Просмотрел вложение. Замечания: в армировании перекрытия нет обрамления отверстий, просто указание. В указании к производству работ по устройству перекрытия не написано, что перед устройством плиты должны быть подняты все стены, потому что само армирование идёт с учётом возведённых стен. Плита сама просто не выдержит собств. веса на такие пролеты. Не проработан узел стыковки лестницы с перекрытием, нет указаний к производству работ, нет поперечных сечений по лестнице.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 79
|
Конструктор говорит абсолютно правильно. Выдержит. Все моменты податливо вытекут, а момент воспримет пролет. Главное лет через 5 отпишитесь что все стоит.
----- добавлено через ~5 мин. ----- И вообще зачем вы конструктора нанимали если сомневаетесь? Хочешь сделать хорошо-сделай сам. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Куда уж громче?
Вот откуда берётся такая уверенность? Расчёт на смятие на прошёл на 40% - отсюда что ли? ))) Странно, что построенные стены ещё не смялись до фундамента |
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
Да, сегодня тех надзор выявил отсутствие доп. армирования проемов, поругался на проект и сказал строителям как доармировать.
Несущие внутренние кирпичные стены возведены. На период возведения чердачного перекрытия по нижним перекрытием будут установлены страховочные стойки. Приложил картинки что происходит. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 66
|
Были стены из ГБ - проблем нет.
Добавили два дохлых сердечника - караул, всё пропало. Сразу всё должно рухнуть/затрещать/смяться... Откройте хотя-бы СП по сейсмике. Здания из каменной кладки (в т.ч. ГБ). При том, что рекомендуется укреплять стены сердечниками (речь именно о бескаркасе), при монолитных перекрытиях нет необходимости в поясах. Предлагаете считать перекрытия с опиранием только на сердечники, сечением от 150х150мм? Пройдут? А плита на продавливание без обвязочной балки/пояса? При том, конструктивная схема уже становится каркасной как бы (и причём здесь раздел "здания из кирпича и каменной кладки тогда...)". Домов построена куча по данной технологии и нигде никаких указаний о том, что плита, оказывается, должна зависнуть на сердечниках... Мде. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Единственное, что мне не понравилось - как я понял расчётов никаких не было? Т.е. раскладка арматуры, скажем, в перекрытии велась по принципу - "я художник, я так вижу". У меня она вызывает некоторые вопросы.... Таак-же не увидел конструктива по фундаменту. Если плита не на песках средней крупности или крупных - возможно пучение, особенно в глинистых грунтах. Предусматривался-ли дренаж? Последний раз редактировалось крокодил11, 23.06.2021 в 03:43. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Цитата:
Начальные принципы самого расчета я уже объяснил, а вот данные по нормальному сцеплению пришлось поискать: https://блоки-ютонг-москва.рф/upload...477e688217.pdf Обратите внимание, что временное сопротивление растяжению всего лишь 1 кг/см2 (по сравнению с 30 кг/см2 на сжатие), т.е. как только стена, испытывающая внецентренное сжатие начнет работать по схеме шарнир-шарнир с фи и мю со всеми вытекающими - последствия могут быть непредсказуемыми. Это тема для научной работы, причем весьма актуальной. Попробуйте сами, думаю, что будет интересно для всех.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 26
|
1. Будет ли лучше дождаться набора прочности перекрытия после бетонирования, снять опалубку, плита займет своё "нормальное" положение (даже можно ее чем-то пригрузить) — и вот после этого начать кладку ГБ?
2. Плита толщиной 300. Проект и фото приложил. 3. Расчеты приложил. В них деревянное чердачное перекрытие, которое поменялось на монолитно, но думаю это сильно не меняет ситуацию. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Набора прочности (порядка 80%) в любом случае ждать придется. При этом надо будет (есть такой термин) ухаживать за бетоном (жара) - укрыть полиэтиленовой пленкой, при высыхании (должен немного схватиться) поливать водой. Опалубку лучше пока не снимать, тем более раньше времени (плита может просто провиснуть). Ничего грузить не надо, это не имеет практического смысла.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. | SergeyKonstr | Железобетонные конструкции | 30 | 27.06.2017 13:24 |
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия | RoyMax | Программирование | 4 | 19.10.2014 13:43 |
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. | crono | Железобетонные конструкции | 5 | 11.08.2014 13:29 |
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? | Евгений 1310 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2014 22:04 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |