| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите разобраться с определениями СП 29.13330

Помогите разобраться с определениями СП 29.13330

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.07.2021, 14:56 #1
Помогите разобраться с определениями СП 29.13330
diek
 
от туда
Регистрация: 26.02.2007
Сообщений: 370

Ситуация такая.
Пытаюсь разобраться с деформационными и температурно-усадочными швами при устройстве монолитных полов. Казалось бы, что может быть проще, делай 3х6 м и всё ок. Но есть определения и требования СП, которые, как мне кажется не стыкуются.
Определения:
Б.11 деформационный шов: Разрыв в подстилающем слое, стяжке или покрытии пола, обеспечивающий возможность независимого смещения их участков.
Б.34 температурно-усадочный шов: Шов, нарезаемый на часть толщины монолитного подстилающего слоя, стяжки или покрытия пола, создающий ослабленное сечение, в котором происходит разрыв в результате растягивающих напряжений, вызванных усадкой, понижением температуры и влажности.

Требование которое не состыкуется с определением.
9.9 В жестких подстилающих слоях должны быть предусмотрены температурно-усадочные и деформационные швы, располагаемые во взаимно перпендикулярных направлениях. Размеры участков, ограниченных осями температурно-усадочных и деформационных швов, должны устанавливаться в зависимости от температурно-влажностного режима эксплуатации полов, с учетом технологии производства строительных работ и принятых конструктивных решений. Расстояние между деформационными швами следует принимать не более 90 м - для отапливаемых зданий и не более 72 м для неотапливаемых зданий.

Расстояние между деформационными швами не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего слоя, а глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя. Увеличение расстояния между деформационными швами следует обосновывать расчетом на температурные воздействия с учетом конструктивных особенностей и материалов подстилающего слоя. Деформационные швы следует совмещать с технологическими.

Что мы видим? А то, что определение Б.11 говорит, что деф. шов обеспечивает разрыв подстилающего слоя, в свою очередь п.9.9, что глубина деф. шва для подстилающего слоя д.б. не менее 40 мм или 1/3 толщины слоя, т.е. разрыва нет, т.е. прорезать насквозь не надо.
Если взять пособие к строму СНиП Полы то там нет упоминания про температурно-усадочные, допустим там это не рассматривается и так всё якобы ясно из снипа, но есть определение деф. шва:
Деформационный шов - разрыв в подстилающем слое, стяжке или покрытии, обеспечивающий относительное смещение их разрозненных участков. Заметим, что тоже разрыв слоя.
Рассмотрим п. пособия:
6.7. В бетонных подстилающих слоях должны быть предусмотрены деформационные швы, располагаемые во взаимно перпендикулярных направлениях с шагом 6-12 м. Глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя. После завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны цементно-песчаным раствором.
Видим, что опять режем не на всю глубину
правда следующий пункт, говорит, что всё таки можно иногда и на всю глубину рвать:
6.8. Деформационные швы в полах, совпадающие с деформационными швами здания, должны выполняться на всю толщину бетонного подстилающего слоя.

Так вот вопрос. То ли я не правильно трактую информацию, то ли допущена ошибка в документах ???
Просмотров: 3039
 
Непрочитано 23.07.2021, 15:18
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Опечатка
Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Расстояние между деформационными (температурно-усадочными) швами не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего слоя, а глубина деформационного (температурно-усадочного) шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя. Увеличение расстояния между деформационными швами следует обосновывать расчетом на температурные воздействия с учетом конструктивных особенностей и материалов подстилающего слоя. Деформационные швы следует совмещать с технологическими.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2021, 15:20
#3
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 332


второй абзац про температурно-усадочные швы
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2022, 11:09
1 | #4
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 232


Теперь есть официальное подтверждение словам Tyhig по поводу швов в изменении 2 к СП 29:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изм2 СП 29.png
Просмотров: 247
Размер:	126.5 Кб
ID:	245661
bartus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите разобраться с определениями СП 29.13330

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003 котс Основания и фундаменты 12 18.01.2020 11:40
Помогите понять пункт 4.7 СП 113.13330 Daiwa Архитектура 1 31.03.2016 21:26
Помогите мне разобраться в СП 88.13330.2011 часть 13 OXO-OXA Пожарная безопасность 7 24.03.2016 08:54
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та dima_14 SCAD 2 27.10.2014 10:31