Нужно ли УЗО на освещение
Инзиля
 
проектировщик эл.сетей
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239

Здравствуйте уважаемые форумчане-электрики!
Чем обосновать необязательность установки УЗО на освещение, а м.б. лучше поставить, если хочет заказчик.
Заранее благодарю.
Просмотров: 15461
 
Непрочитано 12.05.2011, 17:38
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
Чем обосновать необязательность установки УЗО на освещение, а м.б. лучше поставить, если хочет заказчик.
Хмм... Такой вопрос, что даже ответить трудно...
Типа: Чем обосновать необязательность установки клоуна у входа в помещении, если клоуна хочет заказчик?

Если он за УЗО на освещение платит, то поставьте. Вам жалко что-ли?
А если не платит, то потребуйте с него норму, на основании которой оно там должно быть. Насколько я помню, УЗО надо ставить только в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных. Во всех остальных оно не нужно.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 19:46
#3
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


если высота установки светильника менее 2.5м необходимо ставить либо УЗО либо применять светильник с классом защиты не ниже II.
totaren вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 21:53
#4
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Спасибо всем за компетентные ответы. А можете дать ссылку?
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 09:27
#5
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Ссылку...
ПУЭ п.6.1.14, 6.1.16. Перепечатывать их лень.

Цитата:
если высота установки светильника менее 2.5м необходимо ставить либо УЗО либо применять светильник с классом защиты не ниже II.
Опять же, только для помещений с повышенной или особой опасностью...
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 09:59
#6
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


Main Urod именно так
totaren вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 10:27
#7
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Спасибо еще раз!
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 11:31
#8
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Если люди хотят поставить(написано в ТЗ), то ставьте. Требования нормативных документов ограничивают нас "снизу"(т.е. минимальные требования), а максимум зависит только от глубины кармана заказчика

Иногда, если проблемы с чувствительностью автоматов (маленькие токи ОКЗ, например), то ставят УЗО - и можно не париться с расчётами по этому поводу
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 12:02
#9
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Согласна с Вами! THANK YOU!
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 11:27
#10
Анфиса


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 7
<phrase 1=


Всем доброго времни суток. Очень часто встречаю на схемах УЗО на вводе в квартирный щит (100мА), подскажите пожалуйста зечем это? Ведь на отходящих линияхвсех розеток уже стоит УЗО, а для освщения не трубуется. Получается двойная защита,которая в случае срабатывания оставит потребителя не только без питания на розетках,но и без освещения.
Анфиса вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 14:13
#11
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


Такое УЗО называют "противопожарным". Оно не обязательно (а иногда не нужно), если выполнены все условия безопасности.
Конкретно: ПУЭ 7.1.73, 7.1.84
Димма вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 10:49
#12
Анфиса


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 7
<phrase 1=


Димма
Спасибо за ответ. Стыдно признаться, но нашла объяснение вопроса, только после указания вами глав ПУЭ.
Анфиса вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли УЗО на освещение

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
Что нужно прописать в реестре для автоматического запуска лисп программы при запуске приложения lexluther LISP 4 03.08.2009 18:27
Нужно ли проходить экспертизу? Мася Ня Разное 3 21.05.2009 23:51
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ stanislav AutoCAD 1 19.10.2005 20:40
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58