| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как рассчитать коэффициенты постели в Лира Сапр?

Как рассчитать коэффициенты постели в Лира Сапр?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.10.2014, 16:19
Как рассчитать коэффициенты постели в Лира Сапр?
Boris_1
 
ПГС
 
Новосибирск
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 2,316

Добрый вечер, уважаемые форумчане! Занялся изучением программы Лиры Сапр, до этого выполнял, ну и сейчас выполняю расчеты в Скаде. Пытаюсь разобраться на основе примеров для Лиры Софт 9.4 как рассчитать переменный коэффициент постели и автоматически назначить его в расчетную модель. Что-то не очень получается. Подскажите пожалуйста, может кто знает где еще (кроме примеров для Лиры 9.4) об этом написано? Может тему на форуме подскажите (найти самому не получается) или видео примеры у кого - нибудь есть? Можеа алгоритм подскажите. Буду очень признателен.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Просмотров: 58444
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 13:39
#61
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
И вот еще: в Лире перемещения ФП по оси Z не совпадают с осадками получаемыми в "Грунте" так должно быть или я что-то не правильно делаю?
В Лире при определение перемещений ФП по Z происходит с учетом жесткости конструкций, в "Грунте" - нет. Это понятно. Но разница всё равно большая.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 04:29
#62
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Для удобства С умножаю на 10.
как умножаете? Или у вас постоянный C?
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 08:01
#63
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
как умножаете?
Ну как...значение коэф-та С1Z на нормальном основании, умноженное на 10.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Или у вас постоянный C?
Для определенных целей есть и он.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
При пользовании Лира-Грунт какой коэффициент правильно задать если глубина сжимаемой толщи заведомо меняется от 3 до 11 метров?
Offtop: Как вариант задать наклонный нижний слой (скалу) с оченно большим Е (чтобы осадка от него мало влияла на результат), коэф-т принять 0,99, в графе "минимальная Нс" поставить 11 м.
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (398.0 Кб, 101 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 09:29
#64
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну как...значение коэф-та С1Z на нормальном основании, умноженное на 10.
я просто не в курсе, как для всех КЭ, имеющих неодинаковые коэффициенты постели, увеличить по заданному множителю. Просветите или это "фишка"?


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
коэф-т принять 0,99, в графе "минимальная Нс" поставить 11 м.
Что за коэффициент такой 0.99? В чем суть? Если поставить максимум, то минимальная глубина сжимаемой толщи будет определяться (точнее назначаться) вне зависимости от характеристик грунта и нагрузок, что, теоретически, должно привести к более ровным деформациям. По-моему, она должна назначаться конкретно - от размеров фундамента, плюсом есть ограничения для слабых грунтов, которые нужно включать в минимальную толщу.
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 10:05
#65
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
я просто не в курсе, как для всех КЭ, имеющих неодинаковые коэффициенты постели, увеличить по заданному множителю. Просветите или это "фишка"?
Да какая фишка. Ручками нолик прибавляю.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Что за коэффициент такой 0.99?
У меня ЛИРА не 1, не 10 не воспринимает.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
В чем суть?
В том, что автоматически при таком коэ-те глубина Нс становится маненькой, но все равно берёт заданную минимальную.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Если поставить максимум, то минимальная глубина сжимаемой толщи будет определяться (точнее назначаться) вне зависимости от характеристик грунта и нагрузок, что, теоретически, должно привести к более ровным деформациям
Ну да, пики С1Z на краях несколько сглаживаются.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
По-моему, она должна назначаться конкретно - от размеров фундамента
Кто же мешает это сделать?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 10:06
#66
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


И опять пришли к тому: Что задал, то и получил.
Лира грунт выполняет расчет коэффициентов постели без учета жесткости конструкций здания. Можно ли считать в таком случае, что рассчитаные коэффициенты постели верны?

На днях смотрел решение следующей задачи.
Задал в лире плиту 10х10м толщиной 10см. Нагрузка 10т/м2. В Лире грунт задал основание с выровненной жесткостью. После нескольких итераций получил коэффициенты постели и осадку. В лире плита осела равномерно. В Лире грунт осадка той же плиты в середине была в несколько раз выше осадки ее краев. Как к этому относиться?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 10:54
#67
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
На днях смотрел решение следующей задачи.
Задал в лире плиту 10х10м толщиной 10см. Нагрузка 10т/м2. В Лире грунт задал основание с выровненной жесткостью. После нескольких итераций получил коэффициенты постели и осадку. В лире плита осела равномерно.
Что так?
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (119.0 Кб, 148 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 10:56
#68
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Как к этому относиться?
Спокойно. А коэф. постели в Лире заданы переменные в плане?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 11:12
#69
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
я просто не в курсе, как для всех КЭ, имеющих неодинаковые коэффициенты постели, увеличить по заданному множителю. Просветите или это "фишка"?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да какая фишка. Ручками нолик прибавляю.
а можно и не ручками)))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Лира грунт выполняет расчет коэффициентов постели без учета жесткости конструкций здания. Можно ли считать в таком случае, что рассчитаные коэффициенты постели верны?
а как посчитать коэффициенты с учетом жесткости конструкции, научите
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: C1.PNG
Просмотров: 315
Размер:	22.8 Кб
ID:	138108  
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 12:51
#70
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В том, что автоматически при таком коэ-те глубина Нс становится маненькой, но все равно берёт заданную минимальную.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Кто же мешает это сделать?
И как это связать воедино? Пока не въехал, надо подумать..

morion, интересно.. и с какой версии сие доступно?
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 12:58
#71
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
И как это связать воедино?
Лично я предварительно на среднее давление вычисляю Нс (ну то, чтобы делал при расчете на объемниках), а после её ввожу в расчет.
Получается одинаковая Нс под всей плитой, что, сообсвенно, допускают нормы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 16:50
#72
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


"а как посчитать коэффициенты с учетом жесткости конструкции, научите..."

если вы считаете как нагрузку на грунте(это собственно и реализовано во всех случаях) , то получаете с1 от нагрузки на грунте.
а если вы вмешиваетесь в распределение нагрузок(через фундамент+сооружение) , то на С1 это отражается. хилый инструмент сверху - один результат, жесткий - разумеется иной.
глянул в лиру2014r2 и точно кнопка корректуры ЕСТЬ, взял старую задачку с картинкой различных по площади С1. выделил основание и указал *2 , так и случилось, *0.5 , все назад. Фишка.
P.S.
допустим, теоретически , что кнопки нет. есть в текстовом формате 19 документ. забрали в exel , поправили и вернули.

Последний раз редактировалось mikel, 05.11.2014 в 17:03.
mikel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 17:19
#73
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Что так?
Нет.
Наоборот. В Лире ГРУНТ такая картина. А в Лире (имеется ввиду в конечно - элементной считалке) плита садится равномерно.

----- добавлено через 39 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Спокойно. А коэф. постели в Лире заданы переменные в плане?
А я и не дергаюсь
Да.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 18:22
#74
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
если вы считаете как нагрузку на грунте(это собственно и реализовано во всех случаях) , то получаете с1 от нагрузки на грунте.
а если вы вмешиваетесь в распределение нагрузок(через фундамент+сооружение) , то на С1 это отражается. хилый инструмент сверху - один результат, жесткий - разумеется иной
в чем смысл?
и в первом и во втором случае при вычислении используется нагрузка
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 19:30
#75
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Boris_1, такое возможно, если С1 мало по сравнению с цилиндрической жёсткостью плиты.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 19:45
#76
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


morion,

в алгоритме расчета С1 используется нагрузка, но вне алгоритма присутствует и механизм ее распределения. как некая надстройка нему. получается уже не простой, а иерархический алгоритм.
вопрос мною был понят как игра слов.
mikel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 20:26
#77
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Boris_1, такое возможно, если С1 мало по сравнению с цилиндрической жёсткостью плиты.
А собственно что из этого следует? Коэффициенты постели, нагрузки в Лире и Лире Грунт одинаковые, там и там фундамент гибкий, а осадки кардинально разные.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 20:38
#78
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
там и там фундамент гибкий
Опять же гибкий сам по себе быть не может. Только по отношению к грунту.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 20:43
#79
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Опять же гибкий сам по себе быть не может. Только по отношению к грунту.
Масло масло масляным получается
Объясните пожалуйста так, что бы Вас поняли, не понимаю что Вы хотите сказать. Побольше конкретики. По идее для такой задачи результаты в Лире Грунт и в Лире д.б. сопоставимы.
Вы имеете ввиду, что жесткость пластины в лире следует задать близкой к нулю?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 05.11.2014 в 20:52.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 07:59
#80
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Наоборот. В Лире ГРУНТ такая картина. А в Лире (имеется ввиду в конечно - элементной считалке) плита садится равномерно.
А.. Я, наверное, понял.
Считаете Пастернаковской моделью без законтурных элементов?
SergeyKonstr вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как рассчитать коэффициенты постели в Лира Сапр?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
большие коэффициенты постели в КРОССе SmeaNi Расчетные программы 32 18.02.2015 17:47
По какому методу рассчитывать фундаментную плиту и коэффициенты постели? yarus.khv Основания и фундаменты 54 10.06.2014 11:09
Как упаковать коэффициенты постели в scad Askerovich SCAD 5 22.04.2013 08:38
Коэффициент постели при действии нагрузки от взрыва. Лира 9.6, Скад 11.3. Андрей85 Расчетные программы 1 19.01.2011 16:57
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37