| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
В Лире при определение перемещений ФП по Z происходит с учетом жесткости конструкций, в "Грунте" - нет. Это понятно. Но разница всё равно большая.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Ну как...значение коэф-та С1Z на нормальном основании, умноженное на 10.
Для определенных целей есть и он. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Offtop: Как вариант задать наклонный нижний слой (скалу) с оченно большим Е (чтобы осадка от него мало влияла на результат), коэф-т принять 0,99, в графе "минимальная Нс" поставить 11 м. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
Что за коэффициент такой 0.99? В чем суть? Если поставить максимум, то минимальная глубина сжимаемой толщи будет определяться (точнее назначаться) вне зависимости от характеристик грунта и нагрузок, что, теоретически, должно привести к более ровным деформациям. По-моему, она должна назначаться конкретно - от размеров фундамента, плюсом есть ограничения для слабых грунтов, которые нужно включать в минимальную толщу. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
У меня ЛИРА не 1, не 10 не воспринимает. В том, что автоматически при таком коэ-те глубина Нс становится маненькой, но все равно берёт заданную минимальную. Цитата:
Кто же мешает это сделать? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
И опять пришли к тому: Что задал, то и получил.
Лира грунт выполняет расчет коэффициентов постели без учета жесткости конструкций здания. Можно ли считать в таком случае, что рассчитаные коэффициенты постели верны? На днях смотрел решение следующей задачи. Задал в лире плиту 10х10м толщиной 10см. Нагрузка 10т/м2. В Лире грунт задал основание с выровненной жесткостью. После нескольких итераций получил коэффициенты постели и осадку. В лире плита осела равномерно. В Лире грунт осадка той же плиты в середине была в несколько раз выше осадки ее краев. Как к этому относиться?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Что так?
|
|||
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- а как посчитать коэффициенты с учетом жесткости конструкции, научите
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
morion, интересно.. и с какой версии сие доступно? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
"а как посчитать коэффициенты с учетом жесткости конструкции, научите..."
если вы считаете как нагрузку на грунте(это собственно и реализовано во всех случаях) , то получаете с1 от нагрузки на грунте. а если вы вмешиваетесь в распределение нагрузок(через фундамент+сооружение) , то на С1 это отражается. хилый инструмент сверху - один результат, жесткий - разумеется иной. глянул в лиру2014r2 и точно кнопка корректуры ЕСТЬ, взял старую задачку с картинкой различных по площади С1. выделил основание и указал *2 , так и случилось, *0.5 , все назад. Фишка. P.S. допустим, теоретически , что кнопки нет. есть в текстовом формате 19 документ. забрали в exel , поправили и вернули. Последний раз редактировалось mikel, 05.11.2014 в 17:03. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Нет.
Наоборот. В Лире ГРУНТ такая картина. А в Лире (имеется ввиду в конечно - элементной считалке) плита садится равномерно. ----- добавлено через 39 сек. ----- А я и не дергаюсь Да.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Цитата:
и в первом и во втором случае при вычислении используется нагрузка
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
А собственно что из этого следует? Коэффициенты постели, нагрузки в Лире и Лире Грунт одинаковые, там и там фундамент гибкий, а осадки кардинально разные.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Масло масло масляным получается
Объясните пожалуйста так, что бы Вас поняли, не понимаю что Вы хотите сказать. Побольше конкретики. По идее для такой задачи результаты в Лире Грунт и в Лире д.б. сопоставимы. Вы имеете ввиду, что жесткость пластины в лире следует задать близкой к нулю?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 05.11.2014 в 20:52. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
большие коэффициенты постели в КРОССе | SmeaNi | Расчетные программы | 32 | 18.02.2015 17:47 |
По какому методу рассчитывать фундаментную плиту и коэффициенты постели? | yarus.khv | Основания и фундаменты | 54 | 10.06.2014 11:09 |
Как упаковать коэффициенты постели в scad | Askerovich | SCAD | 5 | 22.04.2013 08:38 |
Коэффициент постели при действии нагрузки от взрыва. Лира 9.6, Скад 11.3. | Андрей85 | Расчетные программы | 1 | 19.01.2011 16:57 |
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? | yurkov_v | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.03.2006 22:37 |