Надо ставить маяки на деформационный шов?
aleksei_vp
 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91

Кирпичное пятиэтажное здание с цоколем, два месяца назад был проведен ремонт. Вскоре обнаружилась трещина на внутренней отделке по всей высоте помещения. Хотели ставить маячок, отдолбили штукатурку а там обнаружили паклю (тобишь деформационный шов).
Где регламентируется устройство маячков на деформационный шов, и ставятся ли они вообще?



Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 28022012559.jpg
Просмотров: 1099
Размер:	110.9 Кб
ID:	75655  

Просмотров: 4055
 
Непрочитано 29.02.2012, 00:41
#2
Дмитрий (Selektor)


 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77


Странный деформационный шов (может естественный случайно получился)?.
Дмитрий (Selektor) вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 08:44
#3
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


а зачем было паклей заполнять, раствора бы накидали и все
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 11:45
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


отдолбите побольше, посмотрите. И с другой стороны тоже.
если действительно ДШ, маяки ставить бессмысленно. Есть типовые решения по внутренней отделке таких швов. Правда их обычно совмещают с углом стены.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 11:46
#5
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


а в каких нормах прописано что на ДШ не надо маяки ставить?
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 13:20
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
а в каких нормах прописано что на ДШ не надо маяки ставить?
Ни в каких. Просто зачем? Он для того и предусмотрен, чтоб компенсировать неравномерные деформации смежных частей здания. В Вашем случае, кстати, это скорее всего температурный шов. Летом закроется, зимой опять раскроется.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 13:24
#7
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


спс
aleksei_vp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Надо ставить маяки на деформационный шов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационный шов Avtoslesar Прочее. Архитектура и строительство 1 20.11.2011 09:22
Деформационный шов фундаментов Laki Основания и фундаменты 1 25.08.2011 14:13
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? pusha2002 Основания и фундаменты 9 25.08.2011 13:09
надо увеличеть высоту парапета а ставить его некуда ольга сычикова Конструкции зданий и сооружений 19 24.11.2009 15:21
Деформационный шов при противопожарной стене Владимир Сергеевич Архитектура 19 10.07.2009 18:16