| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
коллега не торопитесь закреплять всё по XY . в данном случае теряется такая важная компонента НДС как нормальная сила, крутящий момент, исдвиг в плоскости (TXY). а они вносят свю немалую часть.
Я понимаю что поймать ту самую точку в которой постановка связи не влияет на картину усилий сложно, но и избавлятся от компонент НДС тоже опасно. лучше действовать в запас, не так ли??? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Цитата:
2. Другое дело, если мы подразумеваем продольные силы в вертикальных элементах (и их влияние на все наземные кон-ции), то как стремление к реализму - свободу по Z для контактных узлов О-Ф надо предоставить...НО, здесь возникает сложность реалистичного моделирования самого основания, узлов сопряжения О-Ф, и их влияние (последствия) на НДС особочувствительных мест (узлов) сопряжения ригелей и вертикальных элементов, особенно на верхних этажах. Сомнения высказывались ранее... 3. Не забудем, что сейсмическое воздействие - особое, требующее особых подходов при моделировании как самой модели, так и особенностей воздействия. 4. Вместе с тем, необходим учет вариаций моделей, с отбором (фильтровкой) результатов расчета по всевозможным факторам.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
p_sh
Если бы меня сейчас ГИП не гнал в шею, то я бы еще покумекал... А так некогда На данный момент есть расчет с полным защемлением -армируются все конструкции выше отм. фундамента. Вопрос с армированием ф-та. Какая из схем, обсуждаемая на топике, по-вашему, является идущей в запас прочности фундаментов? |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
там где арматуры больше .
а если серъезней , то ближе всех ЯТД неоднократно описаная мной - сейсмические силы (определенные как для жесткозащемленной конструкции) приложены на модель, покоящуюся на основании из объемных конечных элементов. в вашем (на лире) случае это анализ 2-х моделей: 1 ориентированная на сейсмику 2 ориентированная на статику и армирование по огибающей. модель 1. - большой вопрос по вертикальной жесткости основания и типу основания (Винклер, УПП, ЛДС) и характеристикам грунта. так что не уверен я.... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
Цитата:
1. Из личного опыта: а). модель деформируемого основания на действие вертикальных нагрузок (основное сочетание); б). модель упругого основания на основное и особое сочетание; 2. Модель а) дает большую верхнюю арматуру в плите ввиду больших вертикальных деформаций в местах приложения вертик. нагрузок. Модель б) дает больше нижнюю арматуру в зонах приложения вертик. нагрузок + от сейсмики. 3. Вот тут бы ко двору пришлась бы опция "Вариация моделей", отфильтровала бы и выдала бы резюме, но если не обкатана, то надо считать два варианта и принимать по максимуму. PS Однозначного совета дать не могу. Не забывайте и о наземной части - там свои прелести
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Засчитался так, что уже переклинило. Помогите выйти из ступора. [sm2100]
Считается винклеровское основание. Среднее давление по подошве ф-та 1.9 кг/см2. Осадка 5см. Тогда коэф постели составит к=р/s=0,38 кг/см3 ???? Открываем книгу по основаниям и там написано, что даже для весьма слабых грунтов этот коэф равен 0,5-1 кг/см3. А у меня грунты плотные и в книге его ориентировочные значения равны 8-20кг/см3. НИЧ-ЧЕ НЕ ПОНИМАЮ. :shock: |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
p_sh
Книгу Горбунова-Посадова нашел недавно. Поэтому изучить подробно еще не успел. Если не трудно, то не могли бы ткнуть на страницу (у меня книга 1973 года и у вас по-моему тоже). :wink: Горбунов-Посадов в формулах 43, 46 дает приблизительную связь между коэф постели Винклера и модулем деформации. По этим формулам результат тот-же: коэф постели занижен в 10 раз. Все-равно, ни-че не понимаю. :shock: |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
:arrow: просто разделитте теории и всё свтанет на свои места.
приравняйте осадки по формуле 1 равными осадкам в формуле 41 (42) и получится коэффициент постели для упругого полупространства в предположении равномерного давления под подошвой. равным формулам 43(44) только разнесите теории по времени. и учтите что на дворе 73 год. здесь связь не приблизительная, а самая аналитическая (и вообще в книге мало приблизительности) рассматриваейте данные главы как разъясненние теории расчета сооружений на УПП используя за основу сложившиеся исторические понятия. ЯТД еще больше вас запутал.... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
ЯТД еще больше вас запутал....
Я думаю мы разберемся. Формулами 43 и 46 Горбунов-Посадов (Г-П) увязывает Винклера (коэффициент постели которого не зависит от площади загружаемой поверхности) с площадью загружения. В главе II.2 он рекомендует при ширине фундамента больше 15 м при расчете по Винклеру уменьшать коэф. постели в 10 раз. Но это уже после того, как получим его по расчету. Мне кажется, что собака порылась именно здась Может у вас есть какая-нибудь литература по расчета по Винклеру. У меня есть только обрывки в разных книгах и ни одного фундаментального труда. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
2 p_sh
Неужели у винклера осадка будет в 10 раз меньше??? :shock: 2 luser Обсуждаются главы: -Связь между расчетами по Винклеру и по гипотезе упругого полупространства (параграф I.6 книги Г-П , 1973 г) - Введение корректирующего коэффициента для модуля деформации при переходе от измерения его штамповым испытанием к измерению по осадке больших плит (параграф II.2, 1973 г) Может у вас есть что-нибудь по теории Винклера, желательно с примерами? |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
при каких-то частных размерах ф-та значения осадки будут совпадать, возможно даже и неоднократно см рис 24. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2006
Сообщений: 67
|
Небольшой тест от Romka :
Фплита_22х40x1м N= 220000 кН (сосредоточенно приложена в центре плита) Основание: Е=77.43МПа, коэф пуассона 0,25 (ориентировочно для полускального грунта) ФУНДАМЕНТ 12 Кту= 106079.1 (кН/м)/м2 (теория упругости) Кгп= 2229803.15 (кН/м)/м2 (М.И. Горбунов-Посадов) Smax=52.02 мм (теория упругости) Smax=11.38 мм (М.И. Горбунов-Посадов) ЛИРА Smax=-55.136мм (теория упругости) Smax=-12.05 мм (М.И. Горбунов-Посадов) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2006
Сообщений: 67
|
коэф. постели получены по ФУНДАМЕНТ 12
http://klax.tula.ru/~base/ |
|||