Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Можно ли расход воды через водогрейный котел считать через перепад давления на входе и выходе котла?

Можно ли расход воды через водогрейный котел считать через перепад давления на входе и выходе котла?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2020, 16:25 #1
Можно ли расход воды через водогрейный котел считать через перепад давления на входе и выходе котла?
vit53
 
Регистрация: 08.09.2020
Сообщений: 2

Расходомер вышел из строя. Есть аналоговые датчики давления на входе и выходе котла. Есть возможность программно вычислять разность давления и соотнести это с расходом через котел. Главное расход нужен для измерения минимального уровня воды в автоматики безопасности. Вопрос: разрешено ли применение косвенного измерения расхода для автоматики безопасности. Какими правилами регламентируется.
Просмотров: 3950
 
Непрочитано 08.09.2020, 17:55
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от vit53 Посмотреть сообщение
Можно ли расход воды через водогрейный котел считать через перепад давления на входе и выходе котла
Рассчитать можно, если известна характеристика сопротивления котла, т.е. потери давления при единичном расходе.

Характеристику сопротивления (она постоянная для котла) можно рассчитать, зная сопротивление котла при паспортном расходе. А по замеренному перепаду и известной характеристике одной формулой определяется расход. Именно по такому принципу определяется расход с помощью дифманометров, но там устанавливается точно рассчитанная и точно изготовленная измерительная диафрагма.

Вот только достоверных гидравлических характеристик котла вряд ли найдете. В паспортах очень неточные сведения.

Цитата:
Сообщение от vit53 Посмотреть сообщение
разрешено ли применение косвенного измерения расхода для автоматики безопасности
Для таких целей и не может быть разрешено, т.к. такой метод неточный. Сопротивление котла изменяется в процессе эксплуатации. Надо менять расходомер.

И не ищите в правилах "если нельзя, но очень хочется, то можно".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 18:48
#3
Alexander_Student


 
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 88


Некоторые расходомеры (трубка Вентури, диафрагма) измеряют расход по известному перепаду. Но они тарированы, у них регламентируются размеры и допуски, диапазон рабочих температур и сред и еще много чего.
Если бы это было нужно для внутренних нужд, то можно было бы один раз измерить расход и найти коэффициент расхода из формулы расхода. Этот коэффициент не должен сильно зависеть от скорости жидкости в трубе.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...E%D0%B4%D0%B0)
Alexander_Student вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 19:54
#4
vit53


 
Регистрация: 08.09.2020
Сообщений: 2


Спасибо за содержательный ответ. Заказали новый расходомер Метран 300ПР, стоит 180 тыс., вместо не исправного, но срок исполнения 10 недель. Так что в отопительный сезон входим без расходомера. Какие еще есть варианты?
vit53 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Можно ли расход воды через водогрейный котел считать через перепад давления на входе и выходе котла?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно устраивать выход их технического подполья через лестничную клетку в 5-этажном жилом доме? Gilmiyarova_Tatyna Архитектура 4 16.04.2014 16:11
Можно ли считать данный узел стыка ригеля с колонной жестким? ДИМАсфен Обследование зданий и сооружений 7 21.01.2014 18:55
Можно ли подключить через регуляторы давления одну из зон 2-ухзонной системы водопровода Дмитрий78 Водоснабжение и водоотведение 8 16.12.2013 21:30
Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час dextron3 Инженерные сети 40 29.01.2011 22:50