| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.06.2021, 11:58 | #1 | |
Как определить наиболее лучшее места для вскрытия ж/б конструкций
Регистрация: 27.04.2021
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3827
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Там где усилия между бетоном и арматурой минимальны.
- чтобы анкеровку ослабить? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вскрытие ослабляет не арматуру, а связь бетона с арматурой. Поэтому надо вскрывать, там где усилия в этой связи минимальны, а это там где скорость роста (производная) момента минимальна. Производная момента - поперечная сила, делайте выводы. Последний раз редактировалось eilukha, 09.06.2021 в 12:50. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
В обычном, не преднапряженном, бетоне сжатая зона бетона имеет высоту порядка сантиметров. В растянутой зоне допустимы трещины, с ограничением раскрытия, т.е. бетон там чисто для защиты арматуры от коррозии. В мостах так, там бетон на растяжение просто не учитывается. В преднапряженном несколько иначе все, там растяжение в сечении просто не допускается. А есть еще и частично обжатые... Может в ПГС не так. Я к тому, что где долбить определяется исходя из конкретной работы конструкции и принятых при ее расчёте предпосылок. Может это странно, но ответ должен предполагаться до "долбления". Цитата из МР у Вас совершенно верна... Обследование конструкций это высший пилотаж инженера.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Varkenlaft, начните с серии.
По опалубочным размерам определите серию, посмотрите какие есть различия в армировании ( это необязательно продольная арматура, а может быть для ригеля, например, диаметр и шаг поперечной). Вы уже в этот момент должны понимать что замерять, какой диапазон значений, потому что на месте возможно придется принимать решение, какой это диаметр арматуры (например 18 или 20 при результате измерений 19мм.), хватает ли данных чтобы установить марку или же надо выполнить дополнительные изыскания. Это, очевидно, тем более важно при выездных обследованиях, с большим расстоянием до объекта. В общем случае рекомендуется рабочую продольную арматуру вскрывать на расстоянии 1/3 - 1/4 от опоры, в зоне не максимального момента и поперечной силы. |
|||
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Не помню, есть ли в этих плитах усиленное армирование (2 стержень), но если нет то примерно метр-полтора от опоры отступите и вскрывайте. Поперечные ниже, момент не пиковый, Собственно в 5 посте верно написали - так обычно и делаю если есть возможность подлезть.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Помогите определить серию конструкций | buster078 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.04.2020 16:45 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Определить площадь ограждающих конструкций фасадов здания | Мусабиров | Железобетонные конструкции | 5 | 01.02.2018 08:27 |
Как определить предельные отклонения подкрановых конструкций? | RomanKrupin | Обследование зданий и сооружений | 3 | 11.06.2017 18:37 |