Хороший ли этот узел?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Нижний пояс фермы с нисхощящим опорным поясом полагается раскреплять из плоскости. Чтобы не ставить связи, предлагается довести нижний пояс фермы до колонны и соединить с ней с помощью линейного шарнира в виде стакана в который входит пояс с малым зазором.
Вопросы:
  1. Хорошее ли это решение для раскрепления нижнего пояса? В чём его недостатки?
  2. Хороша ли сама конструкция узла с линейным шарниром? В чём его недостатки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-21_23-21-40.png
Просмотров: 517
Размер:	15.7 Кб
ID:	239913  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-21_23-10-24.png
Просмотров: 522
Размер:	31.5 Кб
ID:	239914  


Последний раз редактировалось eilukha, 24.08.2021 в 10:41.
Просмотров: 6740
 
Непрочитано 21.08.2021, 23:51
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Чтобы не ставить связи
Которые по нормам обязательны формально независимо ни от чего ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 00:19
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Которые по нормам
- им (нормам) веры нет, т. к. раз в полгода переобуваются на 180 гр. Раскрепление от случайных воздействий и вибраций.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 02:20
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


eilukha, то есть по нормам надо делать связи, но так как эти нормы часто меняют, вы решили нормы нарушить ? И спрашиваете как именно бы вам это сделать ? Это весьма логично...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 07:47
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
по нормам надо делать связи
- по нормам связи ставят между двумя фермами (от нижнего к верхнем поясу), у меня ферма одна (подстропильная). Как поставить связь?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 08:29
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Каким образом этот стержень будет раскреплять из плоскости?
У тебя сжатый раскос из плоскости не закреплён.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 10:27
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


По теме не знаю.
Встречал на форуме на фотках или схемах закрепление нижних поясов за поперечные верхние балки или фермы. Отдельными поперечными раскосами.
Узел очень не нравится. И идея кажется плохой, уж очень далеко от мест потери устойчивости (середины). Очень слабенько поможет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 10:32
#8
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- по нормам связи ставят между двумя фермами (от нижнего к верхнем поясу), у меня ферма одна (подстропильная). Как поставить связь?
В том пункте только про стропильные фермы. И там авторы примерно говорят про случай, как в нашей любимой Молодечно, за исключением того, что в Молодечно в торце не фермы, а балки, и связи по покрытию и по фермам не в одном пролете, как по СП должны быть. И связи не галкой, а крестом им нужны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.jpg
Просмотров: 186
Размер:	206.0 Кб
ID:	239920  
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 11:56
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
закрепление нижних поясов за поперечные верхние балки
- если речь о подкосах, то балки будут выворачивать ферму при работе, отчего на опорном узле фермы добавится неслабое кручение.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
только про стропильные фермы
- в чём разница, если схема фермы такая же как в стропильных?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 13:00
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- если речь о подкосах, то балки будут выворачивать ферму при работе, отчего на опорном узле фермы добавится неслабое кручение.
может быть и допустить его с большим запасом по смятию пластиной на опорах ? Сделать 30 градусов, а не 45... Приделать после монтажа балок, выбрав их вес или даже вес кровли...
Зато потом не уедет...
Или вовсе не раскреплять...

Я так понимаю, что решений без недостатков у вас тут не будет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 13:03
#11
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в чём разница, если схема фермы такая же как в стропильных?
С формальной точки зрения? Отсутствие рядом других подстропильных ферм, а значит невозможность закрепиться.
Да и попытка за крайние точки зацепить пояс-слабо на раскрепление из плоскости похоже.
А так, просто чтобы было-листовой шарнир по типу крепления фахверковых колонн к стропильным конструкциям, с овальными отверстиями в одном направлении. Но это примерно бред
And_T вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 13:38
#12
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


На мой взгляд, с точки зрения работы конструкции, устойчивость сжатых раскосов фермы будет обеспечена и без раскрепления нижнего растянутого пояса из плоскости. То есть нижний пояс можно не доводить до колонны.
Если нижний пояс все-таки хочется раскрепить из плоскости. У предложенной конструкции линейного шарнира в виде стакана особенность в том, что для нормального раскрепления нужно минимизировать зазоры между поясом и стаканом. Желательно обеспечить плотное прилегание. Думаю с конструкцией в форме стакана будут проблемы смонтировать и обеспечить работу без заеданий. Можно попробовать перейти на конструкцию из двух столиков, ограничивающих нижний пояс с боков.
Еще можно сделать соединение на болтах с овальными отверстиями вдоль пояса по типу серийного решения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Линейный шарнир.png
Просмотров: 147
Размер:	199.6 Кб
ID:	239934  
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 14:32
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
по смятию пластиной на опорах
- это ерунда, слабое место сварные швы пояс-опорное ребро.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сделать 30 градусов, а не 45
- хоть 0 гр., поворот всё равно будет, причём одинаковый. Т. к. при любом угле опорное сечение балки поворачивается.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
после монтажа балок, выбрав их вес или даже вес кровли
- вес 30, снег 280.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Или вовсе не раскреплять
- чем с подкосами, конечно, т. к. гарантированно появляются дополнительные усилия в опорном узле.
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
листовой шарнир по типу крепления фахверковых колонн к стропильным конструкциям
- два раза в год в пластинке пластический шарнир образуется от снеговой нагрузки, надолго такой пластинки хватит?
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
устойчивость сжатых раскосов фермы будет обеспечена
- об устойчивости речи вообще нет. Или Вы считаете, что нижний пояс для устойчивости элементов фермы раскрепляют?
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
будут проблемы смонтировать
- стакан варится на монтаже после установки фермы.

Последний раз редактировалось eilukha, 22.08.2021 в 14:42.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 14:59
#14
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- об устойчивости речи вообще нет. Или Вы считаете, что нижний пояс для устойчивости элементов фермы раскрепляют?
Такое предположение прозвучало в обсуждении. Что я считаю по этому вопросу написано в предыдущем сообщении.
А Вы считаете, что зазоры по 8 мм на сторону между поясом и стаканом позволят предотвратить/уменьшить вибрации?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- стакан варится на монтаже после установки фермы.
На мой взгляд, в узле крепления нижнего пояса не должно быть зазоров из плоскости. Если боковые листы стакана придут отдельно от торцевого и верхних листов и приварятся на монтаже после прилегания к боковым поверхностям трубы пояса, то таккая конструкция уже может служить раскреплением из плоскости.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 15:23
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Или Вы считаете, что нижний пояс для устойчивости элементов фермы раскрепляют?
А для чего тогда вам это надо ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 15:31
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
не должно быть зазоров из плоскости
- там по 1 мм в каждую сторону.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А для чего тогда вам это надо ?
-
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
от случайных воздействий и вибраций
Вернее желание следовать не вполне понятным мне требованиям норм по поводу раскрепления нижних поясов.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Не будет ли стакан с плотным боковым касанием (либо с малым зазором) набирать воду, а после с морозом распирать стенки?

Последний раз редактировалось eilukha, 22.08.2021 в 15:41.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 10:08
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


eilukha, приветствую. Слишком сложное решение с позиции работы и конструирования - монтажная сварка, соприкосновение стыками в момент чрезмерной нагрузки. Я предлагаю рассмотреть применение овальных отверстий: они смогут позволить разобраться поперечнику с любыми видами деформаций ( верт., верт.+гор., гор.), иметь запас по длине отверстия. Вытянутую сторону овала установить в плоскости рамы, +3 к диаметру - из плоскости рамы. Такие решения встречал и на импортных каркасах, и на отечественных, делал сам за последний год 2 раза.

Овальные отверстия в хвостах стропильной и подстропильной ферм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: у.jpg
Просмотров: 155
Размер:	111.3 Кб
ID:	240007  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 24.08.2021 в 10:22.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2021, 10:37
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В этом узле есть и вертикальные деформации, которые приведённый вариант не допустит. К тому же в узле верхнего опорного узла фермы есть прокладки монтажные, учёт наличия/отсутствия которых добавят размер овального отверстия.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 10:44
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


eilukha, а для чего такие сложности? Почему бы не сделать опорным нижний пояс с восходящим раскосом, а верхний прикрепить шарнирно на овальных отверстиях, по классике из 2.440-2?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 10:44
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В этом узле есть и вертикальные деформации, которые приведённый вариант не допустит.
В вашем узле есть, а в моем нет?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
К тому же в узле верхнего опорного узла фермы есть прокладки монтажные, учёт наличия/отсутствия которых добавят размер овального отверстия.
Это не критично.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Хороший ли этот узел?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) vovlas Прочее. Архитектура и строительство 2 25.11.2010 23:17