Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие нагрузки воспринимает фундаментное кольцо

Какие нагрузки воспринимает фундаментное кольцо

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2021, 14:18 #1
Какие нагрузки воспринимает фундаментное кольцо
CIE-engineer
 
стальные конструкции
 
Екатеринбург
Регистрация: 04.12.2019
Сообщений: 324

День добрый! Вопрос в названии. Если ориентироваться на материалы ТП, нагрузка по конуру стенки цилиндрического резервуара включает в себя только вес конструкций "выше днища" и нагрузки на крышу. При этом в узлах этих же ТП днище предполагается частично опирать на это же самое кольцо. Тогда было бы логично часть кольца загружать гидростатическим давлением жидкости. Однако, при расчете в ПК совместно с грунтовым основанием армирование такого кольца требуется гораздо больше серийного (Ф16 с шагом 200, а не Ф12/200 как в серии). Если воспользоваться https://dwg.ru/lib/3515, можно на стр.15 прочитать, что функция кольца вспомогательная, но при этом напрямую ни где не указано, что днище не считается на него опертым и никаких указаний по конструированию не приведено, как и пояснений по принимаемым нагрузкам.
На какие нагрузки все-таки считать данную конструкцию ? Серийные решения, если косвенно судить по армированию, не предполагают загружение кольца давлением от днища, однако фактически днище на него опирается, при этом ГОСТ 31385-2016 все-таки упоминает гидростатическое давление жидкости в составе нагрузок на кольца.

Все обсуждаемое прикрепляю ниже

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 135
Размер:	191.1 Кб
ID:	239938  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 130
Размер:	147.5 Кб
ID:	239939  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 89
Размер:	329.5 Кб
ID:	239940  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 75
Размер:	93.8 Кб
ID:	239941  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 59
Размер:	151.7 Кб
ID:	239942  



Последний раз редактировалось CIE-engineer, 22.08.2021 в 19:57.
Просмотров: 1725
 
Непрочитано 22.08.2021, 15:27
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


CIE-engineer, забудьте про типовые фундаменты для РВС.
Особенно такие тонкие. Удивительно что там у вас 16 арматура, а не 20 ая вылезла.
Толщина минимум 500 мм, лучше 600 мм.

И речь не о нагрузках. У вас геология разная будет под кольцом. Вы это моделировали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.08.2021 в 16:38.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 18:54
#3
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
CIE-engineer, забудьте про типовые фундаменты для РВС.
Особенно такие тонкие. Удивительно что там у вас 16 арматура, а не 20 ая вылезла.
Толщина минимум 500 мм, лучше 600 мм.

И речь не о нагрузках. У вас геология разная будет под кольцом. Вы это моделировали ?
Несомненно прямое применение серий невозможно, хотя это не исключает всего по ним построенного.
Чтобы делать выводы, хотелось бы вначале понять расчетные предпосылки, которые в классической литературе мне найти не удалось.

Что касается толщины кольца, то увеличение его жесткости в расчете совместно с основанием это отдельная тема, вначале хотелось бы разобраться с нагрузками.

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 22.08.2021 в 19:56.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 20:12
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Нагрузки почти равномерные.
Геологию моделируйте разной, с разуплотнениями и т.п.
Можете снег к четверти-трети резервуара приложить, может выйдет побольше арматуры.

По нагрузкам, тут у одного товарища недавно рядом от температуры расширялись листы донья. Кстати, вот ещё на период монтажа...
Да и просто само кольцо ведь мелкозаглубленное, зима-лето...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2021, 06:24
#5
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Нагрузки почти равномерные.
Геологию моделируйте разной, с разуплотнениями и т.п.
Можете снег к четверти-трети резервуара приложить, может выйдет побольше арматуры.

По нагрузкам, тут у одного товарища недавно рядом от температуры расширялись листы донья. Кстати, вот ещё на период монтажа...
Да и просто само кольцо ведь мелкозаглубленное, зима-лето...
Я ход ваших мыслей понял, спасибо
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2021, 08:13
2 | #6
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Конечно гидростатическое давление в пределах ширины кольца нужно учитывать. Как у Вас с выполнееним п.6.1.22 СП43. Очень часто из за этого требования уходят на плитный и свайный фундамент
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2021, 08:42
#7
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Как у Вас с выполнееним п.6.1.22 СП43. Очень часто из за этого требования уходят на плитный и свайный фундамент
Да, требование по ограничению разности осадок получается наиболее жестким. Насколько понимаю, в типовых проектах эта проблема решается строительным подъёмом искусственного основания.
CIE-engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие нагрузки воспринимает фундаментное кольцо

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие нагрузки задавать в Лире 10.6? Dorrigar Лира / Лира-САПР 3 03.03.2017 20:08
Какие гололёдные нагрузки для трубопроводов более 70мм? РастОК Конструкции зданий и сооружений 3 15.01.2015 15:17
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? SkyFly Железобетонные конструкции 7 25.10.2014 22:03
Какие нагрузки на тентовое покрытие? Марко Конструкции зданий и сооружений 8 16.02.2012 13:38
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17