Закладная для крепления ригелей фахверка под сэндвич-панели
Talatta
 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 81

Здравствуй, народ! А такая закладная имеет право быть?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закладная.jpg
Просмотров: 155
Размер:	87.2 Кб
ID:	240011  

Просмотров: 2151
 
Непрочитано 24.08.2021, 12:58
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,681


М6 слишком много. Можно было бы точнее посчитать и сделать М4. Сами понимаете, деньги. За вас заказчик должен считать что ли ?
И арматуры избыток. Одна это уже слишком. Начинайте уже делать закладные без арматуры. 21 век на дворе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 13:28
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
А такая закладная имеет право быть?
имеет
М6 слабоват
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2021, 13:29
#4
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 81


А как это без арматуры???
Talatta вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 13:41
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Offtop: Talatta, не обращайте на него внимание.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2021, 13:44
#6
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 81


Где вы видите М6. М4. Я не понимаю, что это за жаргон!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Думаете, я - маэстро?
Talatta вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 13:51
#7
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
Где вы видите М6. М4.
у вас на чертеже и я читаю это как Болт М6 (2шт) красные линии это что ? и если это болт , то М6 навряд ли может быть. минимум это болт М12 бывает , но это вы уже должны определить, но вряд ли в меньшую сторону. На счет закладных не знаю. Так вроде меня ничего не смущает. Но судя по обрезам в 20мм ,действительно болт М6. Если только это не ограждение . Там еще может быть такой маленький диаметр.
p.s. написано же ригели... М6 конечно слабенько там выглядит .
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 24.08.2021 в 14:20.
Ктара вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2021, 14:00
#8
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 81


Благодарю! А я думала, что М6, М4 - это какие-то закладные...
Talatta вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 14:03
#9
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
Благодарю! А я думала, что М6, М4 - это какие-то закладные...
там надпись должна быть "Болт" поэтому и непонятно . я так думаю)а то еще и параметры и ГОСТ болта , но их могут и в общих данных прописывать.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 14:06
#10
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


к посту 1.
а шпилька арматуру случаем не режет?
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2021, 14:12
#11
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 81


Не режет
Talatta вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 14:21
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,681


Offtop: Talatta, можно попробовать разжалобить wvovanwа. У него совесть, патриотизм и прочие скиллы. Ну если рядом нет мечтающего вас расстрелять уволить за неопытностью глав.спеца.
Offtop:
Ктара, вы сколько закладных считали в своей жизни ? Признавайтесь ?
По моим ощущениям, там на закладную приходится от 20-40 кН. В СГС это 2-4 тс. Это 2,5 легковых автомобиля. Нельзя так легко...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 14:49
#13
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ктара, вы сколько закладных считали в своей жизни ? Признавайтесь ?
По моим ощущениям, там на закладную приходится от 20-40 кН. В СГС это 2-4 тс. Это 2,5 легковых автомобиля. Нельзя так легко.
я не знаю как там по ощущениям у вас. Но даже если там проходит болт М6 ,как проектировщик который принимает решение и отвечает за проект ,я бы поставила М12 как минимум. Жидковато смотрится . И не надо мне говорить про карман бедного заказчика , на этом он точно не разорится.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 15:22
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
По моим ощущениям, там на закладную приходится от 20-40 кН. В СГС это 2-4 тс. Это 2,5 легковых автомобиля. Нельзя так легко...
Offtop: ты хоть бы прикинул болт к ...
написано же - фахверк
считаем: пусть шаг ригелей фахверка 2м, пролет 6м, вес панели сэндвича 20кг/м2 толщиной 100мм (к примеру), итого = 2м х 6м/2 х 20кг/м2=120кг + вес ригеля. Где ты там увидел в опорном узле 2-4т?
Offtop: ощущения у него))

Последний раз редактировалось wvovanw, 24.08.2021 в 15:28.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 15:30
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,681


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
написано же - фахверк
считаем: пусть шаг ригелей фахверка 2м, пролет 6м, вес панели сэндвича 20кг/м2 толщиной 100мм (к примеру), итого = 2м х 6м/2 х 20кг/м2=120кг + вес ригеля. Где ты там увидел в опорном узле 2-4т?
С вашего позволения оставлю потомкам эту гениальную фразу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 15:36
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
С вашего позволения оставлю потомкам эту гениальную фразу.
Tyhig, так давай, собери нагрузку на узел и докажи, что там 2-4т.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 15:55
#17
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


А там точно нужны болты? Чего не приварить просто к закладной?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 20:52
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,681


Talatta, вам надо
1 Собрать нагрузку на узел
2 Разобраться с шарнир-заделка
3 Открыть СП 16 и прочитать.
4 Скомпоновать узел стальных конструкций фахверка
5 Рассчитать этот узел
6 Открыть Рекомендации по проектированию закладных деталей и просчитать. С учётом эксцентриситетов от нагрузки.
7 Скомпоновать и рассчитать закладную деталь

И колонны тоже надо пересчитать. Мало ли.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 24.08.2021 в 20:57.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Закладная для крепления ригелей фахверка под сэндвич-панели

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сендвич панели и их крепления Сергей Датченко Металлические конструкции 1 05.09.2015 15:57
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. Skovorodker Конструкции зданий и сооружений 25 01.09.2015 15:51
Что выбрать для стен (высота 9 м пищевка) - сэндвич панели или панели из легких бетонов? Павел СПС Конструкции зданий и сооружений 4 22.10.2014 10:12
Можно ли применять сэндвич панели из пенополиизоцинурата для наружных стен в зданиях второй степени огнестойкости kga82 Пожарная безопасность 11 03.10.2014 11:34
Легкосбрасываемые кровельные сэндвич панели возможно? netnigde Конструкции зданий и сооружений 7 10.10.2012 14:18