| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.09.2021, 10:11 | #1 | |
Зачем бетонная подготовка под днище канализационного колодца?
инженер
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
|
||
Просмотров: 8146
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Цитата:
Ещё бывает замена грунта на бетон, но это так редко...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Оставьте, для сметы строителям пригодится. Если технадзор не больной на голову, можно полюбовно и мирно забыть про нее. Рубль из копеек собирается))).
Можно, если, что обосновать, есть за что зацепится. Ну поправят если что при экспертизе - не убьют же. Часто такая грязища, ногами перемолотят весь грунт, но все равно под нее надо бутить дно ямы (вплоть для боя бетона, кирпича, камня) - даже В7.5 в грязь выровненную не сольешь.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
Да мы завсегда. Сметчики во всяких гэ злющие - на обратную засыпку в дороге песок исключают.
Щебень в грунт втрамбовывать? (если суглинок/глина?) В каких именно типовых? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Да, после дождей. Траншея мокрая. Но хуже всего когда супеси пластичные. Щебень жалко, поэтому бой выгоднее.
А на трубах было и так. Клали трубу Корсис ф150мм - сеть хоз-бытовой канализации. Дно траншеи ходуном. Под дорогами футляр. Песок конечно есть, но надо много сыпать. Сами знаете Корсис, что это за гофрированная змея. Чем дно стабилизировать? Обрезки профлиста складированы...куда их только в металлолом. По пилили и под трубы, а сверху песком - дорожное покрытие. Я правда технадзором был, сам их предложил. Труба бы просела без мероприятий. Стоит мертво. Наблюдал отверстия на просвет зеркалом, я в службе эксплуатации потом на объекте задержался - луна от фонаря на 3/4 была видна))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Возможно, она нужна для более точного позиционирования колодца. Её проще вывести в нужную отметку с точностью до миллиметров. И с ней проще избежать негоризонтальности основания, которые могут привести к кренам.
Проще уплотнить и залить, сгладив неровности, чем пытаться одновременно и уплотнить основание и выдерживать горизонтальность. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Ошибка рассуждать о том, чего не знаешь. Ну, сообщи в ЦНИИЭП инженерного оборудования - "Ох и дураки там у вас были".
Видел эти "типовые проекты" (ТП)? Их вообще не существует. На колодцы всех видов (водопроводные, канализационные, дождеприемные) были типовые проектные решения (ТПР). Отличие от типовых проектов в том, что ТПР не привязываются для конкретного объекта, а используются как материалы для проектирования. Примерно как "серии". В ТПР разработаны разные варианты колодцев - для сухих, мокрых и просадочных грунтов. В сухих только песчаная подготовка под плиту днища, в мокрых - бетон под плиту днища. Для чего - Дмитррр догадался Цитата:
Обычно же проектировщики НВК используют ТПР и в свои чертежи вставляют только таблицы колодцев по примеру из ТПР. Колдцев иногда бывают десятки, а то и сотни. Задание на строительную часть выдают только при необходимости разработки индивидуальных камер. В сметах расценки на колодцы унифицированы с ТПР. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Выйдите на улицу и найдите один спозиционированный точно колодец 30-летней давности без осадки и крена.
Сфотографируйте и пишите, что в ЦНИИЭП все не дураки и всё сделано не зря. Как отличить мокрый грунт от сухого ? В мокром грунте не делают водотлив из котлована ? Водолазные работы ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960
|
Наверное по сборникам цен или сметных норм на земляные работы, там все оговорено ну очень и очень... Вот типа из ГЭСН "2.1.5. При определении объема разработки мокрых грунтов следует считать, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня: на 0,3 м - для песков крупных, средней крупности и мелких, на 0,5 м - для песков пылеватых и супесей и на 1 м - для суглинков, глин и лессовых грунтов" сие переписывают туда-сюда, скоро сто лет будет. С водоотливом так же, лень искать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Я конечно понимаю, что меня запинают ногами и мозговым штурмом))).
Смета типовая больше нужна для казенных объектов. На обычных договорные цены, к чему то привязанные, но можно что то отбить в +. Мокрую от сухого на месте, да чисто ногами. По нормам мокрый грунт это когда водоотлив и водопонижение, консистенция грунта. В том же руководстве по укладке труб Корсиса все разжевано и расписано включая на каких показателях текучести как себя вести. Но работать по руководству это не наше, в сроки не уложиться. Обычно колодец сажают с амплитудой, зависит от ушатанности нивелира. Раскинул отм. по пирогу лотка - дал ориентир посадки бригадиру и ушел. В проектах, на разрезах, что привязано главное: отм. лотка труб. Ну верх/низ колодца в табличке уже автоматом. Сверлится/долбится в стенках отверстия - заводится труба (туда-сюда). И тут уже прибор не совсем убитый нужен. Выставил в горизонт - забил отверстие вокруг. В слабых/мягких и т.п. грунтах нужно отлить банкетку под трубу на входе и выходе и на что от ее опереть, но бетонную подготовку под упор городить, как то.....но всякое бывает. Все. И на какой отм. днище зависло это что важно? главное уже лоток. Проект не догма, а руководство к действию. А далее основное - бетонируются лотки в колодце и будет там раствора больше или меньше из за вертикальных отметок ну и что. Ни на одном объекте я посадок по букварю не видел и не участвовал. Как правило, в связи с началом благоустроительных/дорожных работ уже большинство колодцев (верхняя часть) оказываются разбиты вертикальным транспортом и подлежат реконструкции. Дорожники их уже сами подпиливают под плиты усиления - асфальт. У меня обычно на объектах всегда лишние детали колодцев остаются. Вроде все по проекту куплено, а где что не поставили убей не помню)))). Лишние кольца на дачах хороши для компоста))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы по расчету опускного колодца по СП 43.13330.2012 | 4атланин | Железобетонные конструкции | 0 | 29.11.2016 16:47 |
Примыкание канализационного колодца к фундаменту | maxim122 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 22.10.2014 13:32 |
Помогите правильно собрать нагрузки. Проектирую резервуар (возводится методом опускного колодца в тиксотропой рубашке). | Yujeene | Железобетонные конструкции | 3 | 12.12.2013 14:30 |
Есть у кого пример КЖ опускного колодца? | Diviant | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.10.2012 21:42 |