Как вырезать оконное отверстие в трёхслойной стене.
Badyoruy
 
інженер-конструктор
 
Україна, м. Вінниця
Регистрация: 05.06.2010
Сообщений: 38

Здравствуйте.
По велению заказчика нужно сформировать оконный проём в трёхслойной стене - 250 кирпич, 50 утеплитель, 120 лицевой кирпич.
Ширина проёма 2,1 метра, стена торцевая, плиты перекрытия (пустотки) на неё не опираются, и слава Богу.
Расчёт элементов перемычки произведён, по расчёту в слое 250 мм это два швеллера №12 (с запасом) и облицовка уголок 10*7.
Правильный ли такой подход или это так не реализовать, я то пытался продумать, но с точки зрения технологической последовательности и захожу в тупик .
Может у кого есть решение с описанием технологических операций по реализации данной идеи?
Вопрос вроде как не особо индивидуальный, домов с такими стенами в наше время уже не мало, а вот как сделать проём? По форуму пробежался и в НЕТе искал но ничего не нашёл.
Просмотров: 6291
 
Непрочитано 31.01.2021, 13:53
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


В новой стене наружный слой кладут на уголок, внутренний слой на перемычку (любую).

В существующей стене наружный слой самонесущий. Технологии не знаю, фантазирую. Предлагаю вынимать кирпичи при помощи болгарки этапами, на некоторых местах оставляя коротышы швеллеры высотой 12П с накладкой, объединяя их спиливаемыми полосой или уголком. Далее будет момент, когда кирпичей в перемычке не будет, и верхние кирпичи будут держаться за 3-5 коротышей швеллеров. Внутрь заливаем бетон с арматурой.

В существующей стене внутренний слой несущий. Стену разгрузить от нагрузок от балок, снега, перекрытий и т.п. Видел проекты, где стены 250 мм долбят с двух сторон по классической технологии с 2 швеллерами, но имхо это треш. Технологии не знаю, фантазирую. Для небольшого проема до 1,4 м шириной предлагаю болгаркой вырезать раствор по верху будущей перемычки. На место раствора установить на какой-нибудь клей мощный уголок 100х8...160х10, с опиранием 200-300 мм... При большом проеме тот же уголок можно подпереть по середине. Дальше понадеяться на арочный эффект и просто разобрать кирпичи ниже уголка. Уголок только не даёт случайным кирпичам в середине не вывалиться. Дальше разбираем кирпичи в теле перемычки и делаем любую перемычку. Это может быть опасная технология. Надо всё продумать точнее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2021, 14:36
#3
Badyoruy

інженер-конструктор
 
Регистрация: 05.06.2010
Україна, м. Вінниця
Сообщений: 38


Благодарю за комментарий.
Что-то похожее тоже прикидывал, но пока пазл полностью не складывается.
Может у кого ещё будут идеи?
Badyoruy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как вырезать оконное отверстие в трёхслойной стене.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отверстие в монолитной железобетонной стене omigo001 Железобетонные конструкции 3 07.10.2019 18:11
Отверстие в наружной монолитной стене техподполья безригельного каркаса под пилоном lionheart3391 Железобетонные конструкции 15 25.03.2017 21:25
как вырезать отверстие в перекрытии в Forume george kluni Расчетные программы 2 20.03.2008 15:37