07.06.2021, 11:50 | #1 | |
Вентканалы системы дымоудаления из кирпича
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 7752
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
не соответствует СП 7. При длине до 50 м не требуется внутренняя облицовка сталью, но все остальное должно соблюдаться. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 35
|
Цитата:
2 Гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку) - затирка швов или надо штукатурить? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Кстати, эти "воздуховоды" еще и транзитными являются и у них огнестойкость стенок должна быть не ниже нормативной. Цитата:
Вы хоть в СП по производству работ заглядывайте... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 35
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
- предположу что это разновидность штукатурки , только нанесенная очень тонким слоем, цель которой максимально закрыть имеющиеся трещины в кирпичах, а не выровнять поверхность.
А в названии темы - штукатурка находится снаружи, и запретить ее, имхо, кроме заказчика никто не уполномочен |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Вентиляционные и дымовые каналы выкладываются без какой-либо штукатурки изнутри - ни тонкой, ни толстой. На кирпиче не должно быть никакого раствора. При кладке полностью заполняются и заглаживаются (затираются) швы, но так, чтобы на кирпиче не оставалось "соплей", которые неизбежно отвалятся. Это знает и умеет делать любой каменщик. Но не всегда делает, потому что проверить его некому. Особенно если "технадзор" понятия не имеет, да еще не умеет читать. Ну, с книгами понятно, но разве трудно загуглить "кладка вентиляционных каналов из кирпича" и получить 286 тыс. ссылок? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
Цитата:
- некоторые, из недалекого строительного окружения, это буквально воспринимают - пытаются тонколистовой сталью облицовывать, ну как плиткой на растворном шве, внутреннюю поверхность шахт дымоудаления. Получается не очень, но виноваты почему-то проектанты, а не гугл с его определением "облицевать" |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090
|
СЕРИЯ 5.905-27.01 ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ГАЗИФИЦИРУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
4.1 Внутренние поверхности дымового канала должны быть гладкими, тщательно очищенными от излишков раствора мокрой швабровкой. Не допускается оштукатуривание внутренних поверхностей. СНиП III-Г.11-62. Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий 3.15. По мере возведения кладки внутренние поверхности печей и каналов необходимо швабровать мокрой тряпкой без применения раствора. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выдержит ли кирпичная стена в полтора кирпича (40 см) плиты перекрытия серии П 12-5? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 26.08.2019 15:57 |
Отваливается штукатурка с наружным слоем кирпича - в чем может быть причина? | Wild Mechanic | Обследование зданий и сооружений | 17 | 15.07.2019 17:01 |