Шаг установки скоб для стяжки фланцев
down5000
 
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 34

Собирается система вентиляции из оцинкованных прямоугольных воздуховодов на монтажных шинах

1 В СП СП 73.13330.2016 указано -
5.3.12 Закрепление шины на воздуховоде следует выполнять заклепками
диаметром 4-5 мм, саморезами (при отсутствии волокнистых составляющих в
перемещаемой среде), точечной сваркой, пуклевкой через 200-250 мм в
количестве не менее четырех на сторону. Внутренние углы шины должны
заполняться герметиком.
Что имеется в виду ? Внутренние узлы воздуховодов , где ставятся уголки или по всему периметру?

2 По периметру ставятся скобы для стяжки. Какой должен быть нормативный шаг и в каком документе это найти?
Просмотров: 3496
 
Непрочитано 10.08.2021, 10:20
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: По теме не знаю.
Болты ставятся с шагом порядка 250-300 мм для воздухопроводов диаметром 800-1200 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Шаг установки скоб для стяжки фланцев

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Контроль плотности стяжки щупом. Мех. обработка поверхностей Wraith Металлические конструкции 18 15.12.2017 10:55
Помогите с определением марки раствора полусухой стяжки! vladimirPro Конструкции зданий и сооружений 1 30.11.2017 09:06
Технология изготовления отверстий в консолях кронштейнов (для установки в них скоб) Hottabich Металлические конструкции 15 06.03.2015 08:36
Отклонение не более 10% от заданной толщины стяжки Picnic Технология и организация строительства 9 07.01.2014 20:16
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки basilich Конструкции зданий и сооружений 10 14.09.2009 09:00