Непрочитано 01.09.2021, 12:16
Можно ли повесить ж.б. ригель на анкера Хилти
elena ctenich
 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28

Нужно сделать распорку между существующими монолитными стеной (толщ,2 м) и колонной (800х800 мм). Думаю, лучше всего металлическая распорка с приваркой к закладным. Заказчик не хочет металл, предлагает повесить ж.б. распорку 600х600 на выпуски из стен (хим. анкера Хилти). Пролет 6 м Возможно ли это в принципе?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распорки.jpg
Просмотров: 406
Размер:	149.1 Кб
ID:	240233  

Просмотров: 4275
 
Непрочитано 12.09.2021, 11:51
#21
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Думаю, чисто экономически воспринимать поперечку профилем на анкерах дешевле чем арматурой на срез, однако на поперечку арматуру можно вклеить под углом
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 13:14
#22
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Я возможно ошибаюсь, хотя не думаю.

Поперечка там (программа Хилти) передается и через откалывание бетона и срез анкера.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Ну вот зачем мне бетон откалывать???? Если у меня все в монолите, усилия сжатия передаются на колонну , приблизительно треугольной эпюрой... Я знаю коэффициент трения..

Последний раз редактировалось Ziabz, 12.09.2021 в 13:30.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 18:21
#23
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Тут можно поразмышлять по другому. Допустим у нас не HILTI, а нормальная арматура с необходимой анкеровкой, но швы бетонирования также по грани колонны. Никто же не станет считать обычную арматуру на срез как нагельное
но это может означать как отсутствие возможности такой работы, так и отсутствие разработанной методики расчета.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 18:25
#24
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


предоставьте цифры

----- добавлено через ~36 мин. -----
методик много

----- добавлено через ~40 мин. -----
-0.3*f

----- добавлено через ~54 мин. -----
смотри
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 20:07
#25
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
предоставьте цифры

----- добавлено через ~36 мин. -----
методик много

----- добавлено через ~40 мин. -----
-0.3*f

----- добавлено через ~54 мин. -----
смотри
А как вы без растяжение передадите сжатие от момента?
Если сжатие- внешнее усилие, то нужно быть на 100% уверенным, что во всех расчетных случаях оно будет. Короче, ненадежно трением. Имхо
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 22:05
#26
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,171


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
но это может означать как отсутствие возможности такой работы, так и отсутствие разработанной методики расчета.
Как это отсутствует? А СП70 почему швы бетонирования запрещает в зоне примыкания?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 11:30
#27
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Короче, ненадежно трением
Самые надежные сдвигоустойчивые как раз и работают за счет трения

Самые надежные сдвигоустойчивые соединения как раз и работают за счет Трения

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.09.2021 в 12:35.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2021, 05:44
#28
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Как это отсутствует? А СП70 почему швы бетонирования запрещает в зоне примыкания?
потому как СП 70 написан для монтажников. Чтоб не самовольничали.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли повесить ж.б. ригель на анкера Хилти

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно повесить лисп программу на кнопку Нитонисе LISP 32 16.06.2021 13:18
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Прикрепить швеллер к СКЦ (блок), каким анкером хилти это можно сделать? forass Конструкции зданий и сооружений 12 22.11.2013 08:53
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23