Schöck
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продольна трещина в плите перекрытия

Продольна трещина в плите перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.09.2021, 14:03 #1
Продольна трещина в плите перекрытия
Ejik123
 
Регистрация: 17.09.2021
Сообщений: 1

Дом 1965 года постройки, 5 этажей из красного кирпича (хрущевка получается). Серия дома: какая то модификация либо 447 серии, либо 511. Я склоняюсь к 447 серии, потому как дом расположен в поволжье, а 511 - строили в мск. Квартира на первом этаже.
Ситуация такая, залез я в мае этого года в подвал и обнаружил продольные трещины(около 2-3 метров) на двух плитах перекрытия под санузлом. Трещины проходят по краю плит, примерно в 4-5 см от края плит. Одна плита стандартная 120 или 110 см, другая примерно 50-60 см шириной. Пролет 5,6 метра, ну плита получается 5,8 метра, скорее всего. И еще один нюанс - между плитами щель в районе 5-10 см, т.е. их уложили не встык, как другие плиты, замазка вся вылетела. А в апреле этого года, делался ремонт в санузле, убрали штукатурку и поставили пвх панели на стены, т.е. убрали часть нагрузки с нее. Я не знаю, были ли эти трещины до ремонта.
Стоит ли мне волноваться и есть ли смысл замазывать щели, так как вряд ли я полностью загерметизирую эти трещины?
Просмотров: 701
 
Непрочитано 19.09.2021, 12:18
| 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 16,100


Цитата:
Сообщение от Ejik123 Посмотреть сообщение
Стоит ли мне волноваться
Продольные трещины могут говорить о том, что ранее был ммоент, когда нагрузка на разные расчётные двутавры (пустотные ж.б. плиты с пустотами считаются как много расчётных ж.б. двутавров) была неравномерной. Один из двутавров был более загружен, вот и прогнулся сильнее. По пустоте треснуло.
По факту не так страшно. Непорядок, конечно. Но мероприятие - замазать и всё.

А щель между плитами надо бы восстановить. Мало ли пожар и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продольна трещина в плите перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира сапр 2013, как создать расчетную схему плоской рамы с грузом, лежащей на плите перекрытия Glushkov Mikhail Лира / Лира-САПР 4 26.11.2020 14:54
Крепление деревянных балок к ж/б плите перекрытия Kybig Железобетонные конструкции 3 23.10.2020 07:53
Трещина в монолитной плите перекрытия: требуется ли выполнение обследования здания? vapolus Обследование зданий и сооружений 7 08.08.2019 18:17
Теплый водяной пол прямо в плите перекрытия. Готов к критике immelnikoff Железобетонные конструкции 78 02.07.2015 20:36
Определить расположение пустот в плите перекрытия Михаил Горбенко Обследование зданий и сооружений 6 13.04.2015 15:55