Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет потребности в электроэнергии на время строительства (в ПОС)

Расчет потребности в электроэнергии на время строительства (в ПОС)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2008, 12:56 #1
Расчет потребности в электроэнергии на время строительства (в ПОС)
Ольга Павлова
 
проектирование электроподстанций
 
Самара, РФ
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 20

Приветики всем! Не могу найти действующие пособия или нормативы, в которых был бы расчет потребности в электроэнергии на время строительства (в ПОС). В первый раз его делаю, подскажите, как считать
__________________
Всем творческих успехов:D
Просмотров: 29827
 
Непрочитано 02.12.2008, 15:16
#2
VitaliyP

Инженер ПОС
 
Регистрация: 11.11.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 24
<phrase 1=


Может поможет.
VitaliyP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 09:33
#3
Ольга Павлова

проектирование электроподстанций
 
Регистрация: 13.11.2008
Самара, РФ
Сообщений: 20


Спасибки огромное!!! думаю, мне как раз енто и надо было
__________________
Всем творческих успехов:D
Ольга Павлова вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 12:49
#4
Ольга Павлова

проектирование электроподстанций
 
Регистрация: 13.11.2008
Самара, РФ
Сообщений: 20


Я нашла справочное пособие "Разработка проектов организации стр-ва и проектов производства работ для промышленного стр-ва" к СНиП3.01.01-85. У меня промышленное стр-во, но СНиП ведь отменен да и формула определения суммарной потребности в электроэнергии в нем немного другая. VitaliyP, а откуда этот расчет, который вы дали? мож это пособие какое-то? Я хотела бы на него на все взглянуть, если можно?
__________________
Всем творческих успехов:D
Ольга Павлова вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 15:45
1 | #5
VitaliyP

Инженер ПОС
 
Регистрация: 11.11.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 24
<phrase 1=


А это оно и есть, только почему оно отменено?
Вложения
Тип файла: zip Пособие по разработке ПОС.zip (286.6 Кб, 4039 просмотров)
VitaliyP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 08:33
#6
Ольга Павлова

проектирование электроподстанций
 
Регистрация: 13.11.2008
Самара, РФ
Сообщений: 20


Да СНиП отменён! я правильно понимаю, что из этого следует, что и пособие отменено? и вообще странно: в пособии, которое у меня есть, подругому немного написано и формула немного отличается странно вобщем... спасибо за ссылку ща буду сравнивать и искать, "где собачка порылась".
__________________
Всем творческих успехов:D
Ольга Павлова вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 09:10
#7
Ольга Павлова

проектирование электроподстанций
 
Регистрация: 13.11.2008
Самара, РФ
Сообщений: 20


Ага...теперь все встало на свои места. У вас пособие для жилищно-гражданского строительства, а у меня для промышленного!!! И общая потребность мощности в "моем" пособии измеряется почему-то в кВА при том, что мощности, потребляемые машинами и т.д. в ней имеют размерность кВт. Жуть вобщем
__________________
Всем творческих успехов:D
Ольга Павлова вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 11:02
#8
VitaliyP

Инженер ПОС
 
Регистрация: 11.11.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 24
<phrase 1=


Да. Вместо СНиП3.01.01-85* вышел СНиП 12-01-2004, а пособия к нему то нет! Да и мне главгосэкспертиза писала что считать нужно именно по нему.
VitaliyP вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 09:56
#9
Kolpas


 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 26


Есть у кого-нибудь пример выполнения ПОС для электроподстанции.
Kolpas вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 17:50
#10
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


а кроме пособия к СНиП есть ли что нибудь
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 22:12
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Есть руководство к ППР для подстанций.
В Кодексе было.
Цитата:
Сообщение от VitaliyP Посмотреть сообщение
Да. Вместо СНиП3.01.01-85* вышел СНиП 12-01-2004, а пособия к нему то нет! Да и мне главгосэкспертиза писала что считать нужно именно по нему.
Ну давайте так, ведь считают как-то электрики постоянные сети...
Если сделаете такой же расчёт в ПОС, думаю претензий к вам не будет.
Многие вообще берут эти КВА по укрупнённым показателям и говорят что катит.
Я собираю потребителей. Если етсь время стараюсь для каджого учесть коэф спроса. Вот и всё.

Традиционно принято так:
КВА - с учётом потери в электродвигателях и прочем оборуждовании на создание электромагнитного поля
КВт - без этого учёта.
Лампочки элм поле не создают. В основном это эл. двигатели и т.п. с обмотками.
Это одна и та же размерность.
Мощность = напряжение * силу тока (школьный курс)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет потребности в электроэнергии на время строительства (в ПОС)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? Зяблик Разное 1249 17.02.2023 16:20
не подскажите расчет топливо и гсм на период строительства Евгений007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.11.2009 21:18
Расчет потребности в материалах в ПОС se8 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.03.2009 09:13
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44