Непрочитано 07.05.2020, 14:38 #1
Дефект монолитной стены, отсутствие монолита в основании
AndreyPo
 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94

Добрый день!

Осенью залил монолитные стены подвала под коттедж. Всё делалось по проекту, монолитные работы проводились в инвентарной опалубке. Высота опалубки три метра, бетон укладывался слоями практически непрерывно, каждый последующий слой вибрировался с погружением наконечника вибрратора в предыдущий слой (старался выдерживать перекрытие в 10-20 см). К бетону претензий нет - известный производитель в СПб, один из самых надёжных и "дорогих" (ромашковый). За процессом укладки бетона и вибрирования следил лично. Работы проводились при температуре +10, после этого в течение 7 дней среднесуточная была в районе +7. Потом были ночные заморозки до -3, потом опять небольшой плюс продолжительное время. Регулярно проверял бетон склерометром, накануне заморозка бетон набрал почти 50% прочности, что даже с учётом погрешности склерометра превышает критическую прочность в 35% (для B25). Опалубку сняли на четвёртый день, после вскрытия в нескольких местах обнаружились дефекты. Бригадир предложил сразу замазать раствором, я запретил. В этом году вскрыл дефектные места и увидел неприятную картину.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1246[1].jpg
Просмотров: 509
Размер:	360.5 Кб
ID:	225915

Красным овалом выделено два угла, на которых лежит балка. В этих углах достаточно плотное армирование. И если дефекты дальнего угла некритичны, то вот с ближним на фото углом явные проблемы в основании - я выбил голый щебень практически на половину глубины стены. Дальше, вроде, монолит. Однако, судя по подтекам, вода прекрасно вытекает в основании стены. Правда, гидрошпонки там нет. Зеленым овалом также выделен дефект основания - там дефект тоже на половину стены.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1499[1].jpg
Просмотров: 500
Размер:	282.2 Кб
ID:	225912Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1500[1].jpg
Просмотров: 458
Размер:	370.4 Кб
ID:	225913Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1501[1].jpg
Просмотров: 452
Размер:	311.0 Кб
ID:	225914

С правой стороны дома пристройка - нагрузка там небольшая, а вот по центральному квадрату, включая балку, порядка 10-14 тонн на погонный метр.

Стена 250мм, бетон B25, защитный слой 35мм (но кое где в основании стены провален), арматура d10, сетка 200x200 с двух сторон, S-ки по всем диагоналям, перекрытие будет защемляться, выпуски из ростверка также через 200мм в два ряда, по наружным углам Г-шки на всю высоту с шагом 200мм.

Хочу отметить, что заливка началась как раз с ближнего угла. Есть у меня подозрение, что туда сбросили старый щебень из бункера бетононасоса, отсюда и проблемы. Нужно было сплюнуть это дерьмо наружу, но я не уследил.

Вопрос: можно ли использовать Emaco или аналоги в данном случае?

Заранее спасибо!


Последний раз редактировалось AndreyPo, 07.05.2020 в 16:29.
Просмотров: 8846
 
Непрочитано 07.05.2020, 21:01
1 | #2
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
С правой стороны дома пристройка - нагрузка там небольшая, а вот по центральному квадрату, включая балку, порядка 10-14 тонн на погонный метр.
Вы с величиной нагрузки не ошиблись?
Судя по фотографиям, скорее всего, проблемы не из-за схватившегося старого бетона, сброшенного при бетонировании. На одной фотографии (где вода) похоже на кислотную коррозию. На других _ выделение эттрингита (сульфатная коррозия). Возможно с бетонной смесью каким-то образом попал гипс и потом, после твердения бетона это все замокло. С белыми выносами мутная слизь не выступала из бетона?
До начала ремонтных работ, вам надо разобраться с природой коррозии.

Последний раз редактировалось Injener-81, 07.05.2020 в 21:14.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 21:19
#3
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Вы с величиной нагрузки не ошиблись?
По проекту 2 этажа, стены из полнотелого кирпича (в полтора кирпича), два монолитных перекрытия, плюс все виды нагрузок (считал конструктор).

Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
На одной фотографии (где вода) похоже на кислотную коррозию.
С момента заливки прошло 6 месяцев. Лежащая на открытом воздухе арматура выглядит значительно хуже (вся рыжая). Но мне трудно судить.

Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
На других _ выделение эттрингита (сульфатная коррозия). Возможно с бетонной смесью каким-то образом попал гипс и потом, после твердения бетона это все замокло.
Если Вы про желтизну, то это, возможно, эмульсол, коим покрывалась опалубка. Покрывалась она перед установкой в другом месте. Места, где арматура ржавая, были открыты все 6 месяцев. В месте точечных дефектов были развёрнутые звёздочки, под которые бетон не попал. То есть я просто видел арматуру снаружи. То же и с вертикальным стержнем в углу - там стена просвечивала до арматурного прута, по которому, видимо, стекала вода. Там, где я отбивал крепкий бетон, на арматуре ржавчины нет.

На всякий случай, арматура от "Северстали" по 40т.р. за тонну, к бетону претензий нет (он очень дорогой и качественный).

Мне трудно судить, но я не думаю, что есть проблемы с коррозией. Везде, где арматура скрыта в теле бетона, арматура идеальна. Я раздолбал стены в нескольких местах.

Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
С белыми выносами мутная слизь не выступала из бетона?
Вы про цвет лужи? До начала долбёжки она была прозрачная. Слизи не видел.

На всякий случай, вот так выглядят другие стены:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1248[1].jpg
Просмотров: 228
Размер:	380.1 Кб
ID:	225936Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1249[1].jpg
Просмотров: 222
Размер:	358.1 Кб
ID:	225937
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 22:00
1 | 1 #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
можно ли использовать Emaco
да, Emaco - отличный вариант. Убрать рыхлый бетон, очистить арматуру и заполнить дефекты.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 22:24
#5
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да, Emaco - отличный вариант.
Спасибо! А какую лучше смесь использовать: наливную или тиксотропную? А то кругом одна реклама. Читал руководства, так и не понял - рекомендации одни и те же. Наливные, вроде, позволяют заполнить большие толщины (до 100 мм), а тиксотропные нужно наносить в несколько слоёв.

P.S.: Что-то уже повеситься хочется с этой стройкой. Вроде делаешь всё по правилам, сам контролируешь все этапы, а получается косяк на косяке. Эта стройка уже даже не золотая, а бриллиантовая. Но конца не видно...
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 22:43
1 | 1 #6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
А какую лучше смесь использовать: наливную или тиксотропную?
для наливной нужна опалубка, тикстотропную можно наносить слоями. Зависит от размера дефекта и его расположения в конструкции.
у них же на сайте, по-моему, техподдержка есть, спросите, все подробно покажут и расскажут
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 23:13
1 | #7
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Есть у меня подозрение, что туда сбросили старый щебень из бункера бетононасоса, отсюда и проблемы. Нужно было сплюнуть это дерьмо наружу, но я не уследил.
Основных причин может быть две: 1) Негерметичность опалубки - вытекло бетонное молоко. 2) Жидкая пусковая смесь попала в опалубку, расслоилась и тоже вытекла .

Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Вопрос: можно ли использовать Emaco или аналоги в данном случае?
Можно, но дорого. И мне видится - не нужно.
Рядом есть свой, "родной", производитель - Кальматрон. Смеси "Гидробетон" (до 50 мм. - толщина ремонтного слоя). В зависимости от требований к гидроизоляции, можете выполнить галтель из этого же материала, катетом 30 мм. Отличная безусадочная смесь с высокой адгезией (предварительно пройти металическими щетками или средней мощности Керхером; следовать инструкции - увлажнять основание и соблюдать пропорции).
При ремонте бетона, нужно расшить и обработать края заплаток - "оформить" периметр штрабами на глубину не менее 20 мм. (красивые прямоугольники добавляют "инженерного шарма" .
Если раковина большая, можно прислонить "кусок" фанеры и залить бетоном. Там, где арматура на поверхности - освободить ее от бетона, для конструктивной связки с ремонтным слоем.

Коррозии не вижу. Вижу немного ржавчины.

Не паникуйте, двигайтесь дальше - все не плохо, на первый взгляд. Особых причин для беспокойства не вижу.

Последний раз редактировалось Gar_, 07.05.2020 в 23:35.
Gar_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 23:39
#8
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
2) Жидкая пусковая смесь попала в опалубку, расслоилась и тоже вытекла
Думаю, что этот вариант. На ростверке с плитой они сплюнули, а здесь нет. И как раз начали заливку с этого угла. Бригадир проморгал, да и я тоже.

Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Можно, но дорого. И мне видится - не нужно.
Мне нужно качественно, цена в данном случае на втором месте. Как раз сегодня слушал лекцию представителя Кальматрона про материалы для ремонта бетона. Ведущий очень хорошо всё рассказал. Я не имею ничего против отечественных производителей, скорее даже выберу отечественного производителя при соизмеримом качестве.

Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
В зависимости от требований к гидроизоляции, можете выполнить галтель из этого же материала, катетом 30 мм.
Я как раз хотел делать бетонную галтель снаружи в месте примыкания стены к ростверку (под наплавляемую гидроизоляцию). Пройдусь сначала этим материалом, сделаю галтель, спасибо!

Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
нужно расшить и обработать края заплаток - "оформить" периметр штрабами на глубину не менее 20 мм.
Я прочитал инструкции, спасибо! Они примерно одинаковые у всех производителей. Нужно сделать зуб по краям и освободить арматуру с обратной стороны. Затем очистить арматуру, прогрунтовать и заполнить составом.

Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Если раковина большая, можно прислонить "кусок" фанеры и залить бетоном.
Я правильно понимаю, что нужно сначала залить бетон, а после его высыхания использовать безусадочную смесь для стыковки со "старым" бетоном? Если абстрагироваться от цены, не лучше ли всё заполнить смесью или тут вопрос в толщине слоя?

Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Там, где арматура на поверхности - освободить ее от бетона, для конструктивной связки с новым слоем.
Спасибо, это я планирую сделать во всех местах, где нарушена толщина защитного слоя. В основном это в местах примыкания стены к ростверку.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 23:46
1 | #9
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
толщине слоя


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
В основном это в местах примыкания стены к ростверку.
Не переусердствуйте. Если будете делать галтель из Кальматрона - она закроет часть мелких дефектов.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
цена в данном случае на втором месте
Тогда не пишите, что дорого вам стройка обходится - "вижу противоречие я в словах твоих!"

Последний раз редактировалось Gar_, 07.05.2020 в 23:52.
Gar_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2020, 20:29
#10
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Начал вскрывать дефектные места и увидел следующую картину. По одному углу вопросов нет, есть небольшие дефекты в районе нескольких звёздочек и один дефект побольше, но без криминала. С обратной стороны угла дефектов на стене нет. После зачистки арматуры и промывки можно заливать/затирать состав для конструкционного ремонта бетона.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0013.jpg
Просмотров: 195
Размер:	153.3 Кб
ID:	226230Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0014.jpg
Просмотров: 234
Размер:	225.5 Кб
ID:	226232Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0015.jpg
Просмотров: 247
Размер:	234.0 Кб
ID:	226233

А вот со вторым углом всё не так хорошо. Во-первых, дефектов сильно больше. Во-вторых, с обратной стороны угла видны симметричные отметины, что намекает на сквозной характер дефектов. Ну и основание.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0016.jpg
Просмотров: 240
Размер:	228.8 Кб
ID:	226234Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0017.jpg
Просмотров: 215
Размер:	259.1 Кб
ID:	226235

Верхняя часть стены (над повреждениями) до выпусков под балку идеальна. Я вижу три возможных варианта ремонта/восстановления участка стены:

1) Разбить весь угол до верха насквозь и замонолитить вставку вместе с балкой. Этот вариант трудоёмок и остаётся вопрос с усадкой.
2) Разбить нижнюю половину стены до основания насквозь, замонолитить до участка без повреждений, оставив горизонтальный зазор. После твердения бетона заполнить зазор ремонтным составом.
3) Вскрыть дефектные участки поверхностно и основание стены насквозь и использовать ремонтный состав. Но у меня есть большие подозрения по качеству бетона в нижней части стены в отдельных местах. Возможно, что дело не в качестве самого бетона, а в его плохом вибрировании в процессе укладки. Стену долбал перфоратором сам, и в отдельных местах в районе дефектов бетон казался не таким "крепким", как на участках стены без дефектов.

Делать буду сам, так как рабочим не доверяю. С аккуратностью проблем не будет. Можно ли выбрать какой-нибудь вариант с гарантированным результатом без проведения обследования?

Заранее спасибо!
AndreyPo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2020, 20:33
#11
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Дефектный угол с обратной стороны:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0019.jpg
Просмотров: 170
Размер:	276.1 Кб
ID:	226236Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0020.jpg
Просмотров: 173
Размер:	289.8 Кб
ID:	226237
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2020, 20:54
1 | #12
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Дефектный угол с обратной стороны:
3-4 сквозных отверстия дадут ответы на все ваши вопросы (отверстия заделать на всю глубину, в последствии, Гидробетоном). Получается у вас хорошо, ориентируйтесь на результаты бурения и ощущения - "что падает, требуется еще и подтолкнуть", так говорил старина Ницше. "Сносить все", для красоты, нет никакой надобности! И так не плохо получится! Вашу отвагу ориентируете, далее, на кладочные работы.

Последний раз редактировалось Gar_, 16.05.2020 в 21:44.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2020, 10:46
1 | #13
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Возможно, что дело не в качестве самого бетона, а в его плохом вибрировании в процессе укладки.
Именно так. Бетонная смесь, вероятно, была хорошей, но слишком жесткой. А вот вибрирование подкачало. В итоге получился плохой бетон.

Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Стену долбал перфоратором сам, и в отдельных местах в районе дефектов бетон казался не таким "крепким", как на участках стены без дефектов.
Если в пределах 3-4 сантиметров на глубину от дефекта, то это следствие плохой укладки. Если на всю толщину стены, то возможно, дело в плохом перемешивании бетона. Вы бетон сами готовили на площадке или покупали на заводе?

Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Вскрыть дефектные участки поверхностно и основание стены насквозь и использовать ремонтный состав
Лучший вариант. Или не насквозь. Возмите большую отвертку (или гвоздь) и с силой поковыряйте ей с силой бетон на здоровом участке и на больном. Если качество бетона разное, то разницу заметите. Если на бетоне остаются небольшие царапины, как на здоровом, то насквозь удалять не надо.
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 17.05.2020, 13:00
1 | #14
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


вы опять собачью будку проектируете на метровом плитном ростверке по буровым сваям до гранита? Да если там сверху не 24этажная башня, а всего лишь 6-этажка, то дефекты очистить, залечить и будет стоять до второго пришествия.
А-а-а, у вас там коттедж из кирпича с монолитными перекрытиями - тогда у вас вообще нужда только в том, чтобы изнутри было ровно и красиво, а снаружи гидроизоляцию сделать, если вода близко.

Топикстартер - молодец, очень основательно подходит, 90% работников технадзора что я видел на больших стройках гораздо поверхностнее смотрят и меньше понимают))))
Но моё мнение - это избыточно, ввиду того что запасы на порядок. Вы же в курсе что ФБС делают из бетона В7.5 и В12,5? и без арматуры. Стенка из ФБС без бокового давления грунта выдержит 3этажный дом и при 0,3м толщины... Если подвал глубокий, наружные стены надо будет армировать или делать шире. А у вас монолит. Будьте спокойны.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2020, 13:21
1 | #15
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Меня терзают смутные сомнения, что главная причина - как раз в послойном бетонировании вертикальных конструкций. Вертикалка должна продавливаться весом бетона, поэтому лучше заливать на всю высоту и потом долго и упорно вибрировать, а не заливать послойно по 20-30см и бегать везде с вибратором. То, что я вижу на фото - плохо провибрированный бетон (а может и передержали в миксере...)
Ну и как уже отметили выше, зачем вам для двухэтажного домика решения, способные выдержать 16-тиэтажку?
По поводу дефектов - где уже отковыряли, озадачиться ремсмесями, где просто плохо выглядящий бетон - ИМХО, можно и проникающими укрепляющими пропитками обойтись. Напрягите специалистов "Пенетрона", что они посоветуют.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2020, 14:15
1 | 1 #16
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Вертикалка должна продавливаться весом бетона, поэтому лучше заливать на всю высоту
Если это не "сферический конь в вакууме" СУБы для конструкций со сложной геометрией, с непрерывной заливкой, то ваши проповеди опасная ересь ошибочны! А даже ежели и СУБы, то стоит делать небольшие остановки для выхода вовлеченного воздуха.
То что я вижу на фото, как раз (помимо негерметичности опалубки) и может быть причиной излишней вибрации, при черезмерной высоте заливки слоя. Но получилось нормально и переживать не стоит.

Последний раз редактировалось Gar_, 17.05.2020 в 14:58.
Gar_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2020, 20:53
#17
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Вы бетон сами готовили на площадке или покупали на заводе?
Бетон покупал на заводе. Насколько я знаю, это самый дорогой бетон в городе. Завод выбирал после проверки ингредиентов на том узле, с которого отгружали бетон. Претензий нет ни к бетону, ни к логистике - всё на высшем уровне. Миксеры принимал лично, задержек в дороге не было (звонили по отгрузке каждой машины). Контролировал весь процесс проведения монолитных работ. Заставил рабочих выкинуть дымящуюся пукалку, которую они называли вибратором. Во-первых, у них был трёхметровый шланг при трёхметровых стенах, а во-вторых, мощности их вибратора было недостаточно для вибрирования принимаемого бетона. Купил им вибратор с необходимой мощностью и шестиметровым шлангом, а также специально нанял двух "богатырей" для переноса сего устройства (оно весило больше 20кг). То есть рабочим осталось только контролировать глубину опускания вибратора и продолжительность вибрирования. Всё это контролировал бригадир. А я контролировал и рабочих, и бригадира.
Кубики не заливал, но после снятия опалубки (на четвёртый день) постоянно пробивал монолит склерометром в множестве точек, контролируя скорость набора прочности. Склерометр купил под эту заливку и проверил калибровку.

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Возмите большую отвертку (или гвоздь) и с силой поковыряйте ей с силой бетон на здоровом участке и на больном. Если качество бетона разное, то разницу заметите. Если на бетоне остаются небольшие царапины, как на здоровом, то насквозь удалять не надо.
Спасибо, я уже пришёл к этому. Правда, использовал перфоратор и заточенную арматуру. Вообще, дефекты условно "поверхностные", кроме основания. Я уже почти добрался до основания:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0025.jpg
Просмотров: 140
Размер:	254.1 Кб
ID:	226260Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0026.jpg
Просмотров: 161
Размер:	371.8 Кб
ID:	226261

"Почти", так как бетон плохо поддаётся, а перфоратор весит больше 10кг. Руки отваливаются. По технологии ремонта требуется зайти за арматуру на пару сантиметров, а вот там бетон как раз очень крепкий. Осталось проверить основание, но там дефект однозначно доходит как минимум до оси стены. Правда, только в районе угла - по 60-80см в стороны.

Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
А-а-а, у вас там коттедж из кирпича с монолитными перекрытиями - тогда у вас вообще нужда только в том, чтобы изнутри было ровно и красиво, а снаружи гидроизоляцию сделать, если вода близко.
Точно, стены в полтора кирпича (полнотелого) + монолитные перекрытия. Были плиты перекрытия, но от них пришлось отказаться. Воду убрал - и грунтовую, и напорную. Первую собственноручно, вторую - тампонажем напорного горизонта спецами, но это уже совсем другая и долгая история. Классические дренажи заложены на отметке -1м от низа ростверка. Дренажи делал сам после изучения механики грунтов, теории классических дренажей, обратных фильтров, старых нормативных документов, и т.п (Абрамов, Истомина, и т.п.). Помимо этого собственноручно сделал классический пластовый дренаж на случай пробоя напорных вод. Но это другая, очень длинная история.

Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
А у вас монолит. Будьте спокойны.
Я заказывал проекты на все этапы работ. Все расчёты монолитных конструкций перепроверял руками и в ЛИРА. Все этапы работ контролировал лично.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Ну и как уже отметили выше, зачем вам для двухэтажного домика решения, способные выдержать 16-тиэтажку?
Конструктор считал. Может немного перезаложился?

Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
То что я вижу на фото, как раз (помимо негерметичности опалубки) и может быть причиной излишней вибрации, при черезмерной высоте заливки слоя. Но получилось нормально и переживать не стоит.
Спасибо! Заливали в инвентарной опалубке, я, вроде, не видел выход жидкой фракции снизу. По бокам точно выхода не было. Вот фото после заливки, как раз этот угол:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1231.jpg
Просмотров: 156
Размер:	386.0 Кб
ID:	226262
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2020, 22:07
1 | #18
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Спасибо! Заливали в инвентарной опалубке, я, вроде, не видел выход жидкой фракции снизу. По бокам точно выхода не было. Вот фото после заливки, как раз этот угол:
Экий вы, сударь, неугомонный! Пошли по второму кругу? Если бы вас подключить к Матрице, то вы давали бы тепла и электричества в два раза больше среднего тела, а может даже столько-же, сколько и слон. Все ответы уже получили - не нужно плодить лишних сущностей, в соответствии с "теоремой" Оккамы!

С таким-то фундаментом, могут посчитать, что вы хвастаетесь. А на фоне депрессии, могут начать ненавидеть! Я вот, например, очень лояльный к чужому мнению и не завистливый, а уже задумался!

С вашим хорошим высокочастотным вибратором ( их есть и у нас), вы, "с дуру", могли че-нить сломать! А так, вполне возможно, "переуплотнили" смесь - вот она и расслоилась (видов расслоения бывает много, в том числе, и с образованием раковин на стыке слоев). Каждый вибратор работает по разному , наемный балбес сразу может и не вкурить (хотя ваши "балбесы", еще "ничего себе балбесы") - это прочувствовать нужно! Поэтому я против балбесов на сдельщине! Пора уже заканчивать "с услугам" и "продавать результат"!- Эх, дожить-бы!

Последний раз редактировалось Gar_, 18.05.2020 в 07:58.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2020, 22:21
#19
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Вы еще не видели историю Андрея с самого начала. Надеюсь он даст ссылочку. Почти Загорская ГЭС, но с более с благоприятным исходом
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2020, 23:04
1 | #20
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Мне нужно качественно, цена в данном случае на втором месте. Как раз сегодня слушал лекцию представителя Кальматрона про материалы для ремонта бетона. Ведущий очень хорошо всё рассказал. Я не имею ничего против отечественных производителей, скорее даже выберу отечественного производителя при соизмеримом качестве.
Все-таки из того , что есть на рынке - Эмако по качеству и характеристикам вне конкуренции.
Хотите чуть сэкономить - посмотрите в сторону Mapei.
Ну а если вам не хватило приключений и хотите их продолжения - можете попробовать и отечественных производителей поддержать.
TK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дефект монолитной стены, отсутствие монолита в основании

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Допускается ли отсутствие стены в торце кирпичного здания Dmi808 Каменные и армокаменные конструкции 1 12.01.2018 06:08
Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия momo Железобетонные конструкции 44 29.11.2014 07:53
Помогите найти узлы примыкания внутренней кирпичной стены к монолитному перекрытию, колонне и монолитной стене Alex_you Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.08.2013 20:11