| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.02.2012, 12:09 | #1 | |
Расчет пульсационной составляющей
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 13296
|
|
||||
Регистрация: 16.02.2012
Сообщений: 5
|
На все вопросы Вам, видимо, уже здесь никто и не ответит, но из уважения к Вашей персоне предлагаю посмотреть Вам тему, которая, как мне кажется, прошла мимо Вас
в случае, если Вы уже ее смотрели... пардон... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66933 Последний раз редактировалось фанера, 19.02.2012 в 10:31. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
and.rey, спасибо! Тему просмотрел, там поднятые вопросы не рассматриваюся. Вскольз их касались в некоторых темах, спорили, но обосновано никто так и не высказался.
фанера, буду смотреть! Посмотрел: жаркая дисскусия по первому вопросу, но все разошлись ни с чем, за не имением ссылок на достоверные источники. Последний раз редактировалось eilukha, 19.02.2012 в 03:03. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Подозреваю, что 1 скорее всего нормативное. Видел где-то что-то похожее в нормах. Где не помню. Или в книжке по СКАДу. Не помню. В любом случае разъяснения должны быть и официальные. 2 вообще форма колебаний от ветра и направление ветра - это разные вещи. Могут совпасть в некоторых случаях. 3 то есть рассматривать конструкцию подверженную колебаниям надо в целом. РАнзые колебания разных сил должны по идее накладываться друг на друга. Наверное. В итоге всё равно окажется одна форма колебаний, пускай и сверхсложная. 4 стыдно признаться, но я кнопкой Д в скаде пользоваться не умею Но почему вы так считаете ? Неужели и правда ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|||||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 19.02.2012 в 03:06. |
||||||
|
||||
Регистрация: 16.02.2012
Сообщений: 5
|
Цитата:
Цитата:
Ваши вопросы уходят на поле моделирования различных ситуаций... Offtop: моделировать можно Offtop: (но зачем.... долго сложно...и пожалуй что и убыточно...мало что даст для реальных расчетов) Последний раз редактировалось фанера, 19.02.2012 в 18:10. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Думается то спрашивать совет, а уж тем более давать его без понимания предмета обсуждения не правильно. Опишите чего и для чего вы считаете.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
массы конечно расчётные.
колебания в одном направлении. Вообще-то колебания будут по всем возможным инерционным степеням. Однако применяемая методика не позволяет этого сделать. Если только вы не моделируете ветер в продвинутых программах, а не используете СНиП. Но тут вопрос с экспертизой. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125
|
Советую почитать» Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра», там описываются подробно ,как общая методика для определения пульсационной составляющей для любых сооружения так и приведенная в СП и СНиПе. Изменение скорости ветра есть очень случайный и пока со 100% точностью неописанный ни в одних нормах процесс . Все методики основаны на разном периоде осреднения средней составляющей и пульсационной или же учитывается полная (с учетом средней и пульсационной составляющих ветровой нагрузки), а статический разброс расчетных значений с данными метеостанций учитывается коэф. надежности. Если Вы рассчитываете не высотное и жесткое сооружение, в общем случае достаточно будет учитывать первую форму колебаний, без учета инерционных сил, то есть в зависимости от частоты собственных колебаний и размеров сооружения находятся коэффициенты: динамичности (характеризует склонность сооружения к колебаниям) и корреляции (характеризует неодновременное воздействие пульсаций ветра по поверхности сооружения). Если частота собственных колебаний больше предельного значения определенного по СП, то считается что инерционными силами при колебаниях в таком сооружении можно пренебречь, коэф. дин в этом случае будет равен 1, но при этом необходимо учитывать пульсационную составляющую скорости ветра при помощи коэф. пульсации и корреляции .
Полная расчетная ветровая нагрузка на сооружение возникает только при совпадении максимального значения средней составляющей ветрового воздействия и максимального значения пульсационной, а возможное превышение этого значения учитывается коэф. надежности 1,4. Принцип учета колебаний в СП заключается в замене инерционных реакций сооружения ,при возникших колебаниях, на эквивалентную статическую нагрузку. Такой подход позволяет быстро, но приближенно найти пульсационную ветровую нагрузку. Проверка совпадения собственных частот сооружения с частотой изменения скорости ветра выполняется при условии, что сооружение в ветровом потоке колеблется с частотой изменения скорости ветра (характеризуется спектром пульсаций). Демпфирование колебаний сооружения при этом учитывается при помощи логарифмического декремента колебаний (учитывает как динамические характеристики материала сооружения и узлов соединений, так и аэродинамическое демпфирование основной формы колебания сооружения). В СП и СНиПе только два значения логарифмического декремента, в отличие от Ерокода, где этому вопросу уделяется больше внимания. В общем случае для определения пульсационной нагрузки на любое сооружение необходимо выполнять интегрирование спектра пульсаций и передаточной механической функции. Упрощения приведенные в Руководстве и кочующие из СНиПа в СНиП ,позволили сократить вычисления до простых графиков , табличек и формул. Только такие упрощения изначально вводились для сооружений башенного типа и только для первой формы колебаний в направлении ветра. И, чем «старше» СНиП тем больше упрощений и это, несмотря на развитие компьютерной техники по сравнению с 80-ми годами. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
1. По поводу расчетных или нормативных масс: изменения к СП 20.13330.2011:
Цитата:
2. Еще появился вопрос по поводу расчетной поверхности: читаем СП 20.13330.2011: Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2012 в 19:46. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167
|
Цитата:
так какие нагрузки использовать при определении собственных частот??? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
1. Нормативные. По логике - считается нормативная ветровая нагрузка.
2. Вопрос поставлен не корректно. Только горизонтальное направление по ветру. 3. Только горизонтальные. 4. Это к разработчикам.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |