Усиление монолитной балки приваркой стальных полос к продольной арм.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.05.2020, 13:39 #1
Усиление монолитной балки приваркой стальных полос к продольной арм.
Rane
 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278

Дано: Балка (см. вложение) по расчету не хватает 2кв.см продольной нижней арматуры, чтобы проходила по прочности, и 6 кв.см, чтобы проходила по трещиностойкости.
Бетон В25, 3d16 A500C. Многоэтажное жилье, балок таких несколько.

Решили: добить армирование приваркой стальных полос С345 к продольной рабочей арматуре, через арматурные коротыши.

Вопрос: как определить необходимое количество этих коротышей? Класс стали, диаметр, длину сварного шва, с каким шагом...

Равнопрочным соединение не выйдет, хотя бы потому что продольная арматура d16, а этот коротыш не влезет гнутым в этот зазор такого диаметра..

Что есть в литературе:
Мальганов: Оголенные участки длиной 0.1м каждый 1м
Пособие к СНиП 2.03.01-84*: "Коротыши и участки соединения скоб из арматуры класса А-I принимаются длиной 50...200 мм и располагаются по длине конструкции "вразбежку" с расстоянием между ними вдоль стержней не менее 20d, где d - больший диаметр свариваемых стержней"

Как-нибудь по расчету можно это подобрать? Чтобы не пальцем в небо.. Как например узнать, сколько мы добавили армирования внешней стальной полосой, если она приварена к продольной арматуре швом 6см через метр, а коротыш намного меньше, чем продольная арматура по прочности..

Крч мучают вопросы, кто че думает - напишите!)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка на форум.jpg
Просмотров: 167
Размер:	101.2 Кб
ID:	225705  

Просмотров: 1284
 
Непрочитано 01.05.2020, 14:24
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


А как в теории работает узел 1?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2020, 15:04
#3
GAR9


 
Регистрация: 21.01.2020
Сообщений: 13


Нанотряпки не думали приклеить?
__________________
Дело было не в бобине, идиот сидел в кабине
GAR9 вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2020, 15:23
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Скиньте все перекрытие посмотреть!
судя по требуемой по прочности арматуре и пролете балки порядка 4 метров расчетная нагрузка на балку должна быть около 10 т/м - это не мало вообще-то для обычного жилого или общественного здания. Нагрузка правильно собрана?
нижняя зона требует усиления, а в верхней арматуры достаточно?
максимальное усилие сцепления рабочей арматуры с бетоном должно быть на опорах, поэтому логичней сделать меньше шаг коротышей на опорах и увеличить его в пролете, чтобы полоса натянулась при изгибе балки.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 01:48
| 1 #5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


эта х***ня вообще работать не будет.

сначала подумал хомуты для усиления балки на поперечную силу... потом увидел маразм с пластиной на узле 1 через гнутые стержни...

понятия о соотношении деформаций балки и деформации всех этих хомутов и гнутых стержней у тебя вообще нет.
подумай - ничтожный сдвиг обнуляет анкеровку пластины.

что делают хомуты? стягивают что то? просто держат пластину что б не упала или что трением удерживают? ничего они не удержат.
они только согнутся под 90 градусов на изгибе как только начнешь затягивать гайки, металл треснет на изгибе, а в середине по оси балки все равно условно провиснет, прижатия пластин не будет. Так зачем хомуты?

кривые стержни при нагрузке выпрямятся, никакая нашлепка бетона их от этого не убережет, значит напряжение к арматуре балки не перейдет.
зачем они в пролете тоже сделаны совершенно нет мыслей, загадка...

даже если приварить снизу пластину или арматуру посредством пластин, которые приварить а арматуре балок в вертикальном положении и потом к пластине или дополнительной арматуре, то не гарантируется включение этой дополнительной пластины/арматуры в работу при прогибе балки, т.к. в этой конструкции будут люфты.
как вариант можно перед приваркой нагреть по всей длине горелкой, но надо действовать очень осторожно, что бы не пережечь и не изменить структуру стали, при этом термоупрочненную арматуру использовать вообще нельзя.
большой вопрос при этом с защитным слоем и огнестойкостью.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 08:47
#6
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518


Имхо, усилять надо, когда потрескалось или когда заведомо потрескается. Монолитные балки можно пересчитать с учетом защемления на опорах - возможно усиление не понадобится.

Если усилять по предложенной схеме - нужно варить к основной арматуре круглый коротыш диаметром как защитный слой (40 мм и т.д.) длиной миллиметров 100...200 (по шагу, чтобы между поперечными хомутами помещалась) и с шагом миллиметров 500.1000, а к нему варить арматуру усиления - это чтобы от люфтов избавиться. А варить коротыши нужно в местах установки хомутов поперечных между ними - чтобы хомуты удерживали сущ. арматуру от "выворачивания".
Все усилия просчитать можно, оценить прочность и сущ. хомутов на "выворачивание" - отсюда можно получить, сколько "коротышей" можно поставить за необходимой зоной, где арматура по расчету нужна.
nickname2019 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление монолитной балки приваркой стальных полос к продольной арм.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитной ж/б балки Alllx Железобетонные конструкции 30 10.02.2023 13:38
Усиление монолитного перекрытия путем подведения стальных балок Rane Железобетонные конструкции 3 26.06.2019 17:40
Шарнирное опирание монолитной балки к монолитной колонне сбоку s7onoff Железобетонные конструкции 36 31.10.2014 13:22
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница rontiy Железобетонные конструкции 8 08.01.2014 14:43
Возможно ли выполнить пробивку проема с усиление монолитной перемычкой plamya Конструкции зданий и сооружений 11 13.08.2013 10:51