Непрочитано 08.05.2020, 01:46 #1
Моделирование узла стыка безбалочной плиты перекрытия и колонны
sanchoys
 
Регистрация: 22.06.2018
Сообщений: 2

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста программы, где можно замоделировать стык безбалочной плиты и колонны с усилением от продавливания.
Интересен вопрос продавливания. Моделировала в ЛИРЕ САПР только бетон объемными конечными элементами, теперь интересно замоделировать этот узел уже с поперечной/жесткой арматурой (шпильки, хомуты, змейки, прокат).
Пока придумала только то, что можно замоделировать прокат пластинами в той же лире, можно ли такую модель считать корректной? А вот с поперечной арматурой не знаю как быть.

Также буду рада любым материалам по этой теме.

Заранее спасибо за ответ!
Просмотров: 1393
 
Непрочитано 08.05.2020, 16:24
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Offtop: Сам такое не моделировал и не сталкивался.
Предлагаю неправильное необоснованное решение. Не стоит на него обращать много внимания.
Продавливание за пределами швеллеров считаете вручную. Моделируете узел пауком (стержни или АЖТ скада), как обычно. Паук равен длине швеллеров. Или моделируете швеллеры в составе плиты, только для расчёта швеллеров на Q жесткость плиты у швеллеров уменьшаете в 100 раз, во второй схеме расчёт плиты на изгиб делаете по схеме с уменьшенной жёсткостью уже швеллеров. Швеллеры держат всю поперечную силу сами без бетона и арматуры. Как рассчитать ёжик швеллеров не знаю. Длина швеллеров от 1 м от оси колонны. Защитный слой назначаете по расчёту огнестойкости.
Интересно послушать опыт бывалых.
Написал, потому что тут им вряд ли будут сильно делиться и тема очень интересна.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2020, 17:02
#3
AlexBud

Студент
 
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 120


Добрый день. Моделирую подобные узлы в программе ANSYS с импользованием соответствующих критериев прочности.
С натурными эксперементами хорошо сходится по перемещениям и разрушающей нагрузке.

Вот пример того, что получается:
https://ibb.co/HtdTW3c

Последний раз редактировалось AlexBud, 08.05.2020 в 17:36.
AlexBud вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Моделирование узла стыка безбалочной плиты перекрытия и колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жесткое тело в узле пересечения колонны и перекрытия больше размера колонны chanysheva SCAD 20 16.10.2018 19:25
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа artifex SCAD 6 20.04.2018 19:27
Разработка узла стыка железобетонной колонны и металлической балки без возможности обжатия колонны Leargon Металлические конструкции 9 25.09.2015 10:35