| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите избавиться от ребер на монолитной плите перекрытия

Помогите избавиться от ребер на монолитной плите перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2020, 12:59 #1
Помогите избавиться от ребер на монолитной плите перекрытия
vfhecz76
 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 12

Строится 3-эт здание. Наполнение стен- ракушечник, плотностью 25, вес 17 кг\блок. По осям здания монолитные колонны с шагом от 4500 до 6100, колонны 400х400, четыре стержня арматуры ф14. Дошли до железобетонного перекрытия. Строители предлогают выполнить заливку монолитной плиты на ф14 арматуре с шагом 250 мм , высота 190 и не использовать ребер жесткости под плитой на стенах. Нагрузки 200-300 гк\м, жилое помещение, бетон 250. Возможно ли при такой схеме монолитных колон, как на рисунке заливать плиту непосредственно опирая на стены и усиливать ее дополнительным армированием в местах сопряжения с колоннами и не делать отдельно ребра(ригеля, армрпояс)? Разные программы выдают разный результат,нужен совет именно опытного специалиста, а не студента с ЛИРОЙ или иным калькулятором.
Просмотров: 7926
 
Непрочитано 21.05.2020, 14:41
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от vfhecz76 Посмотреть сообщение
Возможно ли
скорее всего, возможно.
картинка-то где?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2020, 15:22
#3
vfhecz76


 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 12


колонны на схеме выделены цветом. От проекта отступили и добавили в каждую ось по дополнительной колонне

----- добавлено через 55 сек. -----
схема колонн
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 69b1c3e5-95b5-4a26-95d6-fd4da204358b.jpg
Просмотров: 369
Размер:	360.3 Кб
ID:	226448  
vfhecz76 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 15:50
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


vfhecz76
Сейсмики нет случаем? В каком городе строите?

Цитата:
Сообщение от vfhecz76 Посмотреть сообщение
нужен совет именно опытного специалиста, а не студента с ЛИРОЙ или иным калькулятором.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=UIS8W5NFaeM&list=PLIZ_p3al2-RuqdYWyjLAjGC5BuIRAV-Wn&index=3начиная с 12:45
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2020, 16:07
#5
vfhecz76


 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 12


схема с колоннами

----- добавлено через ~1 мин. -----
сейсмика 8-9 баллов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: проект с колоннами.jpg
Просмотров: 273
Размер:	111.1 Кб
ID:	226455  
vfhecz76 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 16:13
#6
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от vfhecz76 Посмотреть сообщение
заливать плиту непосредственно опирая на стены
Моё мнение: я бы так не рекомендовал. Материал стен - ракушечник, т.е. низкой прочности. В таких случаях обязателен монолитный пояс.
Понимаю, автор подразумевает, что монолитная плита должна нести функцию ригеля на пролётах 6 м вдоль стен между колоннами. При этом возможно её местное утолщение и соответствующее армирование, что равносильно устройству ригелей.
Я бы предложил сборно-монолитное перекрытие. Оно легче монолитного - собственный вес ~ 300 кг/м2 против 500 кг/м2 при одинаковой несущей способности. Причём ригель с расчётным армированием монтируется одновременно с монтажом элементов СМП, и затем производится единомоментная заливка бетоном. Получается схема: главные-второстепенные балки.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 16:27
| 1 #7
Алл


 
Регистрация: 26.04.2010
Сообщений: 4


Легко можно сделать без ребер(балок) - надо будет пересчитать. Я из Крыма с сейсмикой и ракушкой знаком.
Алл вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 16:34
2 | 6 #8
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


А я бы предложил в данном случае хернёй не заниматься, а заказать нормальный проект. Вряд ли кто-то вам будет на форуме бесплатно проектировать. А на советах далеко не уедите. Вам это здание еще эксплуатировать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 16:38
| 5 #9
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от vfhecz76 Посмотреть сообщение
сейсмика 8-9 баллов
Тогда не играйтесь с этим и не самовольничайте. Скорее всего, дом запроектирован согласно действующих норм и правил по сейсмике. Есть предположение, что проектировщик вообще вашу каменную кладку в расчёт не включал как несущий элемент, а считал полный каркас с колоннами и ригелями воспринимающими всю вертикальную (и сейсмическую) нагрузку (я бы так на всякий случай сделал, по крайней мере ). Возможно (читай, наверняка), ваш дом проходил экспертизу и другие согласовательные процедуры на основании утвержденного проекта. И всю ответственность сейчас вы вообще хотите взять на себя такими "рацпредложениями", оно вам надо?
Короче, если б не было сейсмики, то можно было бы делать как вы хотите, сделав пару поверочных расчётов (а по правилам, переделав и пересогласовав везде проект), а с сейсмикой...нет!
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2020, 18:04
| 1 #10
vfhecz76


 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Алл Посмотреть сообщение
Легко можно сделать без ребер(балок) - надо будет пересчитать. Я из Крыма с сейсмикой и ракушкой знаком.
пересчитаем за разумное вознаграждение?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Тогда не играйтесь с этим и не самовольничайте. Скорее всего, дом запроектирован согласно действующих норм и правил по сейсмике. Есть предположение, что проектировщик вообще вашу каменную кладку в расчёт не включал как несущий элемент, а считал полный каркас с колоннами и ригелями воспринимающими всю вертикальную (и сейсмическую) нагрузку (я бы так на всякий случай сделал, по крайней мере ). Возможно (читай, наверняка), ваш дом проходил экспертизу и другие согласовательные процедуры на основании утвержденного проекта. И всю ответственность сейчас вы вообще хотите взять на себя такими "рацпредложениями", оно вам надо?
Короче, если б не было сейсмики, то можно было бы делать как вы хотите, сделав пару поверочных расчётов (а по правилам, переделав и пересогласовав везде проект), а с сейсмикой...нет!
Типовые узлы в этом проекте сплош и рядом, ячейки 200х200 высота 190 , ригель 400х200 итд, архитекторы любят упрощать себе работу, взяв типовой узел из доступных источников, а на перерасход им наплевать.
vfhecz76 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 18:10
#11
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Цитата:
Сообщение от vfhecz76 Посмотреть сообщение
пересчитаем за разумное вознаграждение?

----- добавлено через ~2 мин. -----


Типовые узлы в этом проекте сплош и рядом, ячейки 200х200 высота 190 , ригель 400х200 итд, архитекторы любят упрощать себе работу, взяв типовой узел из доступных источников, а на перерасход им наплевать.
За НЕ типовое придется заплатить еще дороже. Все самое выгодное , простое и дешевое всегда будет типовым
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 18:40
| 1 #12
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
"А я бы предложил в данном случае хернёй не заниматься ..."
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
"Тогда не играйтесь с этим и не самовольничайте ..."
+++
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 20:44
| 5 #13
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от vfhecz76 Посмотреть сообщение
Типовые узлы в этом проекте сплош и рядом, ячейки 200х200 высота 190 , ригель 400х200 итд, архитекторы любят упрощать себе работу, взяв типовой узел из доступных источников, а на перерасход им наплевать.
Вангую, что вы приехали в Крым (судя по ракушечнику, поправьте если не прав) из материковой части России и никогда не строили в Сейсмическом регионе. В ином случае для вас увиденное в проекте было бы знакомо и естественно, и никаких поползновений с "рацпредложениями" у вас не возникало бы.
Почитайте на досуге СП 14.13330.2018 и посмотрите в Google картинки по запросу "землетрясение".
Успехов!
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2020, 21:17
#14
vfhecz76


 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 12


По вопросу попадания данного населенного пункта в карту сейсмической активности с рассчетным периодом 500 лет и коррекцией карты каждые 50 лет: паранойей не страдаем и опутывать здания демпфируищими комплексами и антисейсмическими швами и прочее не планируем. А элементарные требования к ЖБ конструкциям любой монолит пройдет, они больше для ПК плит пустотных, штучных написаны, чтобы они(эти плиты) не разъехались в случае толчков. 6.3.1 Железобетонные перекрытия и (или) покрытия следует выполнять как жесткие горизонтальные диски, соединенными с вертикальными конструкциями здания и обеспечивающими их совместную работу при сейсмических воздействиях.

Поэтажная масса должна быть приложена к каждому соответствующему уровню перекрытия.

6.3.2 Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать:

- устройством сварных соединений плит между собой, элементами каркаса или стенами;

- устройством болтовых соединений (с применением накладных деталей);

- соединением плит путем устройства замоноличиваемых шпонок с арматурной скобой, соединяющей петлевые арматурные выпуски из плит перекрытия;

- устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит;
vfhecz76 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2020, 12:03
| 1 #15
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от vfhecz76 Посмотреть сообщение
По вопросу попадания данного населенного пункта в карту сейсмической активности с рассчетным периодом 500 лет и коррекцией карты каждые 50 лет: паранойей не страдаем и опутывать здания демпфируищими комплексами и антисейсмическими швами и прочее не планируем.
Вы молодец! Жаль (для вас), что все остальные этим занимаются
vfhecz76
В то, что антисейсмический пояс нужен по большей части для перекрытий из сборных плит, с этим я конечно же соглашусь.
Однако вопрос не в этом, а в том в вашем случае ригели участвуют в восприятии основной сейсмической нагрузки. Скажите также, в ваших чертежах на дом есть ли узлы по кладке? Имеется ввиду развёртки и сечения крепления кладки к ж.б. элементам. Кладка у вас отделена от ж.б. на чертежах антисейсмическими швами (2-3см)? Или жестко соединена с ж.б. стойками и ригелями, то есть арм. стержни в швах кладки заведены в колонны и ригели, кладка обязательно должна выполнять роль опалубки при бетонировании (а не сначала отлили колонны, перекрытия, потом выстроили кладку, так не годится), обладает ли ваша кладка отличными прочностными характеристиками (Ракушечник хорошей марки весьма трудно найти) и др.? Спросите проектировщиков, является ли кладка диафрагмой в вашем здании воспринимающей сейсмические усилия и на сколько баллов выполнялся расчёт?
Иными словами, балка под перекрытием является (скорее всего) неотъемлемой частью здания, воспринимающей сейсмические нагрузки, частично разгружающая колонны, перекрытия и собственно кладку, и если вы просто упраздните ригели, то возможно, в других элементах возрастут усилия и их нужно дополнительно усиливать. Вот.
Короче, оставьте эту затею

Последний раз редактировалось UnAtom, 22.05.2020 в 12:08.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2020, 12:39
#16
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vfhecz76 Посмотреть сообщение
архитекторы любят
Рискую предположить что ТС в лучшем случае прораб-самоучка, тб строительного образования даже уровня профтехучилища не имеет. А то бы знал что конструкциями не архитекторы занимаются.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2020, 13:43
#17
vfhecz76


 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Рискую предположить что ТС в лучшем случае прораб-самоучка, тб строительного образования даже уровня профтехучилища не имеет. А то бы знал что конструкциями не архитекторы занимаются.
Даже не прораб-самоучка, господа. Скромнее...Просто собственник.... Если есть умные люди, прошувысказывать свое мнение,относительно оптимизации монолитного перекрытия. На сегодняшний день мы, посоветовавшись с прорабами(недоучками или как Вам угодно самоучками) пришли к такому решению:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5739481b-fcdc-418c-af49-bc3bd2ab1027.jpg
Просмотров: 203
Размер:	92.0 Кб
ID:	226506  
vfhecz76 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2020, 14:17
#18
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Это, хорошо. Зачем в балке стержень в середине сечения? А на что это все опирается? Стены из ракушечника?
svg вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2020, 14:17
#19
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от vfhecz76 Посмотреть сообщение
Если есть умные люди
Ну, есть...
Когда-то делали проект с учётом сейсмики. Соединение ригеля с колонной вижу таким.
Вложения
Тип файла: pdf Монтажная схема.pdf (553.7 Кб, 112 просмотров)
Тиберий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2020, 15:27
#20
vfhecz76


 
Регистрация: 21.05.2020
Сообщений: 12


Нагляднгый эксперимент.
Давим на край поролоновой губки и видим как легко она проминается.
Теперь на поролон укладывам блокнот в жесткой оплетке и так же давим на край.
Поролон уже проминается меньше.

Вот эта разница и есть основное назначение поясов под перекрытиями. Иногда он может быть даже из кирпича с сеткой. Просто плита давит на слабый материал не просто местом опирания, а уже всей плоскостью пояса (каоторый бОльше величины опирания).

Если наружный край плит перекрытия будет по наружным граням стен - по получается что этот пояс фактически интегрирован в плиту.
Останется только проверить кладку стены на локальное смятие. (она же у нас как была "слабая" так и осталась.Площадь опоры плиты на стены равна площади опоры ригеля на стену, соответственно ригель выполняет функцию дополнительной массы, давящей на фундамент
vfhecz76 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите избавиться от ребер на монолитной плите перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фоновая арматура в монолитной плите перекрытия. galina4444 Конструкции зданий и сооружений 21 20.01.2023 13:53
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. oleque Железобетонные конструкции 22 24.04.2009 22:20
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34