Офис 3 этажа. Неизолированная лестница?
урбанист
Юг России
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 2,585
|
||
Просмотров: 4602
|
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
А балконы с внешней металлической лестницей? И надо ли в таком случае перед балконами устраивать тамбур?
Дело в том, что площадь этажа очень ограничена (примерно 6х12 м) и окна располагаются по узким сторонам. Изолированная лестница всё перекроет |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
А если 2 выхода - делайте наружнюю открытую и ваша 2го типа тоже подойдет. Если не прав, поправьте Последняя фраза цитаты вызывает вопросы |
|||
|
||||
Рукамиводитель Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
Сообщений: 93
|
За эвакуационную лестница 2-го типа не сойдет.
СНиП 21-01: 6.44 В зданиях высотой не более 28 м классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0 допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, и при соблюдении требований 7.25. 7.25 Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, предусмотренная в 6.44, должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го типа: -при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; -в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 кв.м |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166
|
СНиП 21-01
кроме специально оговоренных случаев, высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 03.05.2007
Магадан
Сообщений: 52
|
6.44 В зданиях высотой не более 28 м классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0 допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, и при соблюдении требований 7.25.
Мой случай, за исключением того, что кроме лестницы 2-го типа есть лестница 3-го типа, а не лестничная клетка. Могу я попользоваться этим пунктом, или все таки обязательна клетка |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как показывается план этажа в строительстве в России? | PL | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 21.07.2023 12:51 |
Особенности расчета методом КЭ | Engineer IA | Расчетные программы | 196 | 04.09.2009 16:06 |
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? | Малюк | Архитектура | 3 | 21.09.2008 17:26 |
как создавать в ADT 2008 объект в 2 этажа | dasus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 09.06.2008 22:48 |
создание перекрытия для 2 го этажа под офис | Xthnbkkj | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2008 08:23 |