Так уж довелось делать раздел ВК (сам ЭОМ занимаюсь) опыт проектов ВК есть, но в частном домах, а здесь поликлиника. Не могу найти методику по расчёту диаметров труб (полипропилен PN20). В частных домах считал по максимальному секундному расходу, но здесь поликлиника два этажа, если просто сложить расходы диаметр труб получиться очень большой (Dy=42 к стояку) поэтому нужно что-то вроде коэффициента использования на каждый прибор
Порылся в СП-шках (СП7, СП30) но конкретно на расчёт диаметра водопроводной трубы ничего не нашёл.
Буду очень признателен, если кто-то сможет чем-то помочь!
Просмотров: 1934
 
Непрочитано 16.09.2021, 11:32
#2
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Тут скорее от набора кабинетов зависит - какая лаборатория может открыть кран и полдня мыть посуду или эндоскопы, а у терапевтов на 30сек каждые 10 минут. Имхо 20 мало. Не знаю, применяется ли, но гидроаккумулятор литров на 30 (можно с клапаном) может сгладить проблемы с одновременностью при тонкой трубе.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2021, 11:40
#3
koles1234


 
Регистрация: 21.07.2021
Сообщений: 12


Большое спасибо за ответ! Просто что ответили )
Имеете в виду поставить гидроакаммуляторы в разных углах здания, что б компенсировали потерю напора в трубах? А с ГВС как быть?
PS (PN20 это не диаметр, а тип трубы, т.е. PPR PN20 ф32 - ПП-труба армированная стекловолокном диаметром 32)
koles1234 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2021, 11:55
#4
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


С одной стороны поставишь трубу потолще - замучаешься ждать пока горячая вода дойдёт... Может кольцос принудительной циркуляцией, а когда краны откроют, то оно по обеим трубам пойдёт? (хоть и говорят что насосу от такого кирдык может прийти)
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2021, 20:01
#5
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


koles1234,
Все есть в СП30, плохо смотрели.
Подробнее можно найти в продукте минстроя: "МЕТОДИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ И СТОКОВ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
(гугл в помощь)
Если вкратце - в СП описана методика получения расчетного максимального секундного расхода, с учетом вероятности действия сантеприборов. Расчет идет по водопотребителям, для которых в СП30 есть нормы потребления, и по сантехприборам на системе В1 или Т3.
На просторах интернета есть в том числе всяческие калькуляторы для такого расчета - но без понимания принципов лучше не стоит - можно получить полную бредятину в итоге.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2021, 07:45
#6
koles1234


 
Регистрация: 21.07.2021
Сообщений: 12


Большое спасибо за ответ, Apelsinov, буду искать дальше
koles1234 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2021, 09:13
#7
ssp11


 
Регистрация: 18.03.2019
Сообщений: 57


Прикрепляю методическое пособие. В нем есть подробные примеры. Сейчас действует СП 30.13330.2020, там исправили некоторые ошибки, которые были в предыдущей редакции СП. Сейчас СП соответствует этому пособию. С учетом вероятностей и коэффициентов расходы получаются намного меньше.
Вложения
Тип файла: pdf mp28_2017.pdf (2.77 Мб, 22 просмотров)
ssp11 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Помогите с расчётом диаметров труб ГВС для поликлиники

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с динамическим расчётом de-Esterado SCAD 13 10.08.2018 15:15
Помогите с динамическим расчётом рамы de-Esterado Металлические конструкции 4 02.08.2018 23:13
Помогите с расчётом простенка 4-х этажного здания. Мусабиров Железобетонные конструкции 9 13.01.2018 16:44
Помогите, пожалуйста, проблема с расчётом сейсмики в scad 21.1( sh.victoria SCAD 2 15.12.2017 09:45
Помогите с расчётом крыши alansing Конструкции зданий и сооружений 18 19.06.2011 13:11