Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходимо ли утеплять торцы плит перкрытий в многоэтажке?

Необходимо ли утеплять торцы плит перкрытий в многоэтажке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.01.2022, 19:12 #1
Необходимо ли утеплять торцы плит перкрытий в многоэтажке?
9rpamm
 
Регистрация: 01.08.2018
Сообщений: 17

Добрый день! Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, необходимо ли как то утеплять и гидроизолировать торцы плит перекрытий в многоэтажке? есть ли на это нормативка и обязательно ли это? Застройщик утверждает итак сойдет, дом ввелся в эксплуатацию...Фото в приложении

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: дом1.jpg
Просмотров: 262
Размер:	94.3 Кб
ID:	244203  Нажмите на изображение для увеличения
Название: дом2.jpg
Просмотров: 310
Размер:	341.1 Кб
ID:	244204  Нажмите на изображение для увеличения
Название: дом3.jpg
Просмотров: 313
Размер:	315.6 Кб
ID:	244205  

Просмотров: 2687
 
Непрочитано 03.01.2022, 20:38
#2
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,481
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


По сути вопроса - не скажу, точно не знаю, но...
Offtop:
Цитата:
Сообщение от 9rpamm Посмотреть сообщение
Застройщик утверждает итак сойдет
и стены держаться за счет обоев...
Поселить застройщика и всю его компанию в этот дом на вечно, и тапочки НЕ выдавать
__________________
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2022, 23:59
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Можно не утеплять, если сделана перфорация в плитах (сквозные отверстия, заполненные утеплителем, расположены по линии утеплителя стен). По фото не очень понятно, есть она или нет. В конце концов, есть проект, в котором это указано. Утеплить снаружи такую плиту невозможно.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2022, 01:11
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Нормы сейчас такие,.... Надо опирать.... Но естьальтернатива
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2022, 06:09
#5
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Обязательно надо утеплять. Складывается впечатление, что еще должен быть двойной (минимум) слой утеплителя и облицовка.
У застройщика следует потребовать проект, а реально искать самим проектировщиков, так как проект застройщик показывать не любит.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2022, 07:45
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от 9rpamm Посмотреть сообщение
необходимо ли как то утеплять и гидроизолировать торцы плит перекрытий в многоэтажке
Конечно необходимо. Именно для этого на вашем фото и оставлена "дорожка" для утеплителя и облицовки. Из нормативных документов - теплотехника. Застройщик может что угодно говорить - пусть покажет проект дома раздел - Архитектура (а то он может схитрить и показать раздел КЖ). Из худшего, что застройщик может сделать это просто налепить облицовку в этих местах без утеплителя и будут у вас пожизненно плинтуса и под потолком в плесени.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2022, 09:55
| 2 #7
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


99%, что там уже всё утеплено - сделана перфорация с утеплением, просто вы её не увидите.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2022, 11:35
#8
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Offtop:
Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
99%, что там уже всё утеплено - сделана перфорация с утеплением, просто вы её не увидите.
У нас 99% жб зданий не имеют никакой перфорации в торцах плит. Разве что на балконах делают и то в редких случаях.

И кстати довольно интересно, как делается эта перфорация если это каркасное здание и по боку здания от верха до низа идёт какая-нибудь диафрагма-пилон?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2022, 12:01
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
У нас 99% жб зданий не имеют никакой перфорации в торцах плит. Разве что на балконах делают и то в редких случаях.
У нас ровно наоборот - перфорация есть везде, правда, к качеству ее выполнения бывают вопросы. На балконах, в теории, можно обойтись и без нее, если утеплить плиту снизу (не делают - доп.работы) и сверху (в конструкции пола).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2022, 12:49
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
У нас 99% жб зданий не имеют никакой перфорации в торцах плит. Разве что на балконах делают и то в редких случаях.
а где еще она должна быть? Если, конечно, имеются в виду здания с лицевым слоем кирпичной кладки в 3-слойной наружной стене, который устанавливается на край жб перекрытия, то перфорация должна быть по всему периметру.
Но я сомневаюсь, что у вас много таких зданий.. )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2022, 14:35
#11
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Offtop:
У нас 99% жб зданий не имеют никакой перфорации в торцах плит. Разве что на балконах делают и то в редких случаях.

И кстати довольно интересно, как делается эта перфорация если это каркасное здание и по боку здания от верха до низа идёт какая-нибудь диафрагма-пилон?
А что мешает торцу перекрытия выступать за пилон на ширину перфорации+ширину опирания облицовочного члоя?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2022, 14:48
#12
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Хотелось бы у автора узнать из чего и какой толщины наружные стены, а то по первому снимку не очень понятно.
За последние 25 лет у нас строят в основном каркасные монолитники с навесными панелями или заполнением штучным материалом. Ни разу не видел чтобы перекрытие отливали с перфорацией.
Технологически это долго и нудно.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2022, 13:33
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Ни разу не видел чтобы перекрытие отливали с перфорацией.
Технологически это долго и нудно.
если навесные панели ставятся на перекрытие, то без перфорации никак. Если навесная панель закрывается торец плиты (примыкает сбоку), то в перфорации нет необходимости.
А технологически никакой сложности нет.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходимо ли утеплять торцы плит перкрытий в многоэтажке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как учесть влияние жестких вставок на армирование монолитных ЖБ балочных плит перекрытий? Инженар SCAD 17 03.04.2017 13:39
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) mitin2000 Каменные и армокаменные конструкции 15 30.03.2017 19:04
Когда необходимо утеплять тепловые камеры? Diizz Прочее. Архитектура и строительство 16 05.09.2011 08:31
Необходимо ли усиление плит перекрытий? dimus Конструкции зданий и сооружений 24 29.06.2007 19:09