| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пробиваемосие отверстие 2,0 х 1,0 в существующем монолитном перекрытии. Архитектор просит помощи

Пробиваемосие отверстие 2,0 х 1,0 в существующем монолитном перекрытии. Архитектор просит помощи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2012, 13:59 #1
Пробиваемосие отверстие 2,0 х 1,0 в существующем монолитном перекрытии. Архитектор просит помощи
Inna Lis
 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 2

Пробиваемое отверстие 2,72 х 1,48 в существующем монолитном перекрытии.
Господа, конструкторы, помогите архитектору.
Есть существующее перекрытие монолитное толщ. 500 мм, пролет 5300. , длина перекрытия 10 м, пробиваемый проем с отступом от короткого края перекрытия 400-500 мм, сейсмика 8 бал. Необходимо пробить отверстие под грузовые подЪемники (500 кг) 2 шт. Отверстие 1050 х 2300 ( из расчета 1000 х 1000 на один подъемник + 200 разделяющая стена и ограждающие + зазоры по 40мм).
Если есть у кого узлы, решения, помогите, пожалста. Понимаю, это работа конструктора, но..."Жлобство" начальства достало, и приходится "выкручиваться"
Спасибо.
Просмотров: 2688
 
Непрочитано 24.10.2012, 14:19
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Пробиваемосие отверстие 2,0 х 1,0
Цитата:
Пробиваемое отверстие 2,72 х 1,48
Цитата:
Отверстие 1050 х 2300
Offtop: А сущевствуют нормальные архитекторы?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 16:21
#3
Inna Lis


 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 2


Да, признаюсь ошиблась. Когда заголовок писала. Но суть та же отверстие в перекрытии под два подъемника 1,0 х 1,0 м каждый.
Inna Lis вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 00:12
#4
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


в вашем вопросе чрезвычайно много нестыковок, в каждом предложении.
Тем не менее, ответ - можно. Усиление углетканью вам в помощь
stoper вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 00:58
#5
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


...Либо дешево и сердито - отверстие обрамляют швеллеры сверху и снизу, стянутые шпильками с определенным шагом. Без расчета на глаз такое отверстие никто не станет пробивать, да и в ваших данных нет ничего: схемы перекрытия (опоры перекрытия), возникает вопрос, почему перекрытие при пролете 5,3 м толщиной 500 мм - я при пролетах 8 м делал 250 мм. Там нагрузка адская или зачем 500 мм? или длина 10 м - это и есть пролет 10 м??? В любом случае, без чертежей перекрытия вам никто ничем помочь не сможет, выкладывайте их сюда.
Volodya вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 09:06
1 | #6
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Нужно уметь отказываться от ненужной работы.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 16:32
#7
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Нужно уметь отказываться от ненужной работы.
Дерево нужно рубить по своим силам.
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 16:51
#8
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


С трудом себе представляю начальство, которое заставляет арха делать такие вещи. Отказывайтесь, все равно не сделаете - не в упрек говорю, а просто каждый своим делом должен заниматься
Сазоныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пробиваемосие отверстие 2,0 х 1,0 в существующем монолитном перекрытии. Архитектор просит помощи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 45 12.08.2014 10:29
Отверстие в существующем монолитном перекрытии под лестницу BTN Железобетонные конструкции 15 22.10.2012 15:07
Устройство проёма в существующем монолитном перекрытии 1,2х0,5м fum Железобетонные конструкции 1 26.03.2011 19:27
Устройство проема 6450х2800 мм в существующем монолитном железобетонном перекрытии Якорь Железобетонные конструкции 7 04.10.2010 15:38
Отверстие в существующем монолитном перекрытии VRag Железобетонные конструкции 12 17.04.2009 13:45