| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Температурный коэффициент при расчете свай на действие сил морозного пучения.

Температурный коэффициент при расчете свай на действие сил морозного пучения.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.06.2019, 13:39 1 | #1
Температурный коэффициент при расчете свай на действие сил морозного пучения.
Funda
 
Регистрация: 18.06.2019
Сообщений: 3

Добрый день. коллеги!

Столкнулся с такой проблемой. Посчитали температурный коэффициент по приложению П к СП 25.13330.2012. Затем, посчитали несущую способность сваи. А вот при расчете удерживающей силы от выпучивания данный коэффициент не вводится. Получается ерунда: несущая способность сваи (под пятой + по боковой поверхности) - 8тс с температурным коэффициентом (формула 7.2), а сила, удерживающая сваю от выпучивания (т.е. несущая способность по боковой поверхности) - 28тс, при этом температурный коэффициент не учитывается (формула 7.29). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Просмотров: 2295
 
Непрочитано 18.06.2019, 14:52
1 | #2
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Funda Посмотреть сообщение
Температурный коэффициент при расчете свай на действие сил морозного пучения.
Тему видели?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122885
У многих температурные коэффициенты получаются неправдоподобными. Считайте по старому СНиПу чтобы понять что примерно должно получиться.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2019, 15:57
#3
Funda


 
Регистрация: 18.06.2019
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Тему видели?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122885
У многих температурные коэффициенты получаются неправдоподобными. Считайте по старому СНиПу чтобы понять что примерно должно получиться.
Суть вопроса в другом. Именно расчет на действие сил морозного пучения. В указанной теме данный вопрос не рассматривался.
Funda вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 16:47
#4
dreamerone


 
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 33


Температурный коэффициент учитывает тепловое влияние здания (НС при дополнительном прогреве летом), а выпучивание разве не зимнее явление? В моем представлении не нужно его учитывать согласно СП именно потому, что когда действует пучение - замерзнут все слои, даже сезонно-тающие сверху.
dreamerone вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2019, 05:52
#5
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Коллеги, а кто-нибудь может объяснить подробно сам процесс промерзания грунта и морозного пучения, например, сваи или просто пня? Или можно ссылку дать что почитать.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2019, 06:38
1 | #6
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,869


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Коллеги, а кто-нибудь может объяснить подробно сам процесс промерзания грунта и морозного пучения,
Цытович Н.А. Механика мерзлых грунтов. 1973
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 12:15
#7
Funda


 
Регистрация: 18.06.2019
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от dreamerone Посмотреть сообщение
Температурный коэффициент учитывает тепловое влияние здания (НС при дополнительном прогреве летом), а выпучивание разве не зимнее явление? В моем представлении не нужно его учитывать согласно СП именно потому, что когда действует пучение - замерзнут все слои, даже сезонно-тающие сверху.
Но ведь температурный коэффициент зависит от времени и, скажем, через 30 лет несущая способность сваи и зимой и летом будет именно такая, какую посчитали с температурным коэффициентом на этот период. Соответственно и удерживающая сила по боку должна учитывать этот коэффициент?
Funda вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 10:37
#8
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Цытович Н.А. Механика мерзлых грунтов. 1973
Спасибо
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 11:43
#9
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Температурный коэффициент в СП 25.13330.2012 описывает изменение климата во времени (глобальное потепление), пруфы ищите в статьях разработчиков, опубликованных в журнале "Основания, фундаменты и механика грунтов". Применимость температурного коэффициента при расчетах свай на действие сил морозного пучения весьма запутана... У меня есть 2 письма-ответа от НИИОСП по разным адресатам, в одном из них разработчик говорит, что коэффициент применять нужно, в другом - не нужно. Так же есть пара расчетов свай на ММГ, выполненных специалистами НИИОСП, в котором коэффициент учтен, но только к уд. силе. В своей практике, как правило, коэффициент применяю только к уд. силе. Иногда не применяю, и тоже прав, так как это соответствует положениям действующих норм=).
Что касается корректности значенией температурного коэффициента, дела ещё запутанней... =) Есть подозрения, вполне обоснованные, что формула составлена некорректно, потому как значения коэффициента для высокотемпературных грунтов становятся тем выше чем становится меньше глубина погружения свай. НИИОСП считает что формула верна.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Коллеги, а кто-нибудь может объяснить подробно сам процесс промерзания грунта и морозного пучения, например, сваи или просто пня? Или можно ссылку дать что почитать.
См. "Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов"
B0RGiR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Температурный коэффициент при расчете свай на действие сил морозного пучения.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил, и момента в многолетнемерзлых грунтах Инжeнeр Основания и фундаменты 4 23.09.2016 09:27
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Расчет свай по прил. В СП 24.13330.2011. Как считать понижающий коэффициент альфа В.5? Borrriska Основания и фундаменты 1 21.10.2013 09:27
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
Горизонтальные силы морозного пучения Regby Конструкции зданий и сооружений 42 23.10.2009 12:56