18.06.2019, 13:39 | 1 | | #1 |
Температурный коэффициент при расчете свай на действие сил морозного пучения.
Регистрация: 18.06.2019
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2295
|
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219
|
Цитата:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122885 У многих температурные коэффициенты получаются неправдоподобными. Считайте по старому СНиПу чтобы понять что примерно должно получиться.
__________________
--- |
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2019
Сообщений: 3
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 33
|
Температурный коэффициент учитывает тепловое влияние здания (НС при дополнительном прогреве летом), а выпучивание разве не зимнее явление? В моем представлении не нужно его учитывать согласно СП именно потому, что когда действует пучение - замерзнут все слои, даже сезонно-тающие сверху.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869
|
Коллеги, а кто-нибудь может объяснить подробно сам процесс промерзания грунта и морозного пучения, например, сваи или просто пня? Или можно ссылку дать что почитать.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,869
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2019
Сообщений: 3
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Температурный коэффициент в СП 25.13330.2012 описывает изменение климата во времени (глобальное потепление), пруфы ищите в статьях разработчиков, опубликованных в журнале "Основания, фундаменты и механика грунтов". Применимость температурного коэффициента при расчетах свай на действие сил морозного пучения весьма запутана... У меня есть 2 письма-ответа от НИИОСП по разным адресатам, в одном из них разработчик говорит, что коэффициент применять нужно, в другом - не нужно. Так же есть пара расчетов свай на ММГ, выполненных специалистами НИИОСП, в котором коэффициент учтен, но только к уд. силе. В своей практике, как правило, коэффициент применяю только к уд. силе. Иногда не применяю, и тоже прав, так как это соответствует положениям действующих норм=).
Что касается корректности значенией температурного коэффициента, дела ещё запутанней... =) Есть подозрения, вполне обоснованные, что формула составлена некорректно, потому как значения коэффициента для высокотемпературных грунтов становятся тем выше чем становится меньше глубина погружения свай. НИИОСП считает что формула верна. ----- добавлено через ~7 мин. ----- См. "Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов" |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил, и момента в многолетнемерзлых грунтах | Инжeнeр | Основания и фундаменты | 4 | 23.09.2016 09:27 |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Расчет свай по прил. В СП 24.13330.2011. Как считать понижающий коэффициент альфа В.5? | Borrriska | Основания и фундаменты | 1 | 21.10.2013 09:27 |
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту | kRAN | Основания и фундаменты | 1 | 06.10.2011 08:11 |
Горизонтальные силы морозного пучения | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.10.2009 12:56 |