| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.11.2012, 16:22 | #1 | |
Армирование балки - перемычки
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
||
Просмотров: 9199
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Offtop: За вас посчитать?
7.198. Указания, приведенные в пп. [6.42-6.53], распространяются на растет висячих стен на затвердевшем растворе при отношении высоты стены к ее пролету не менее 0,5. При неотвердевшем растворе кладка рассматривается только как нагрузка на рандбалку. п. [6.53а]. 7.203. Расчет рандбалок должен производиться на два случая загружения: в период возведения стен и в период эксплуатации законченного здания в соответствии с п. [6.53]. При расчете рандбалок на нагрузки, действующие в период возведения стен, следует также учитывать нагрузки от перекрытий, расположенных в пределах квадрата кладки высотой, равной пролету рандбалки. А с проемом у опоры еще повеселее. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Считается что в кирпичной кладке нагрузка равномерно распределяется на все простенки, которые имеют опирание на фундаменты, а на перемычки действует только часть стены, непосредственно над самой перемычкой и эта зона стены ограничивается прямоугольным треугольником, длина основания которого равна ширине проема (гипотенуза), а боковые катеты наклонены к основанию под углом 45 градусов. При ширине проема 6 м на перемычку будет действовать треуголная зона кладки высотой 3,0 м. Дальше нагрузка зависит от толщины и плотности кладки. Если эта перемычка будет воспринимать еще и нагрузку от перекрытия, то ее тоже нужно учитывать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Цитата:
Код:
Отношение высоты стены к пролеты 3.3/6=0.55>0.5 Я считал!! Вроде проходит!! Последний раз редактировалось pelich1985, 21.11.2012 в 17:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Это радует.
Вот еще кое-что узнали. 1.Период возведения. Нагрузка от свежеуложенной кладки равномерно распределенная, учитывается высота кладки до верха ЖБ (метал) перемычки (при каменных перемычках свои особенности)+нагрузка от настилов перекрытия, опирающихся непосредственно на балку, +нагрузка от других факторов, создающих вертикальную нагрузку и имеющих точку приложения в пределах высоты от верха балки, равной пролету балки в свету, только в том случае, если эти факторы приложены до затвердения кладки стены. 2.В период эксплуатации Все нагрузки, приходящиеся на балку, распределение по принципу расчета рандбалок (см. СНиП). Ну далее итерационный метод, подбор жесткостей, распределение нагрузки в месте проема у опоры…. Думаю вы справитесь, коли |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79
|
ну таки да))
1. этап монтажа: вес кладки, вес перемычки, какие-то монтажные нагрузки 2. этап эксплуатации: расчетные нагрузки (если считать "арочный эффект, то действительно при высоте стены под перемычкой больше Lпр/2(распределить нагрузку под 45гр.) то нагрузка от перекрытия должна уходить в простенки), вес кладки, вес перемычки. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Цитата:
Вообщем я понял так: Нагрузки беру (на периуд эксплуатации, т.к. пока достроят кладка как минимум 1.5 м уже схватится) от перекрытия, от веса самой балки и веса собственного веса кладки на высоту 0,5L=3м. Итого 8.65 т/м.п.; На эту нагрузка я выполняю армирование балки считая ее защимленной с двух сторон. А потом уже я нахожу давление действующее от балки на кладку под опорой по рис. 15г (Каменные и армокаменные конструкции) и расчитываю ее на смятие; И потом я просчитываю простенок таврового сечения, который разрезается окном. Так? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Где это я писал про это?
На период эксплуатации -Зависит от жесткости балки и жесткости кирпичной кладки. Чем "жёсче" балка, тем "хуже" для неё, чем "мягче", тем хуже для стены над опорами балок. На период эксплуатации берется вся нагрузка, а её распределение зависит от жесткости балки. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=6142&z=.rar |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Буду благодарен еще за помощь!
У меня загвоздка в определении именно: N — опорная реакция рандбалки от нагрузок, расположенных в пределах ее пролета и длины опоры, за вычетом собственного веса рандбалки; Плиты перекрытия это одно! а вот А вот от стены в периуд уэсплуатации толи на 0.5L, толи с учетом веса всей стены и выше лежащих этажей?? Я немогу ее определить, поэтому немогу определить максимальное напряжение под опорой рандбалки, и с проемом я понял. Жесткость я тоже понял, изменяется длина рапределения, а вот какое всеже N принимать?????? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
В вашем случае - опорная реакция от всех (повторяю всех) нагрузок выше верха балки, не включая нагрузки от плит перекрытия, опирающихся непосредственно не балку (она равномерная, дает приращения для прогиба балки). Во вложении лишь для информации. |
|||
|
||||
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 155
|
Здраствуйте. У меня похожий вопрос: имеется жб балка пролетом 5450 мм, на ней кирпичная стена в три этажа и опираются пустотки. Высота этажа 3м. Если считать эту балку как перемычку, то в квадрат кладки состороной равной пролету попадает 2 уровня перекрытий и сама стена, значит будет на этой балке 3 этажа или 10 не важно? Или я в чем то не прав? Какие исключения можно придумать если учесть что в этой стене идут вентканалы? и как изменится поведение этой кирпичной "балки" высотой 5450 если на этажах в стене появятся двери?
Спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Цитата:
Саму балку потом считаете 1) По треугольным нагрузкам которые вы получите от веса всей высоты стены; 2) Проверяете балку на периуд монтажа, т.е. как перемычку считаете на высоту 1/2 пролета и все что туда попадает 3) Если строить будут зимой то нагрузка не 1/2 пролета а на весь пролет!! Про вент каналы я думаю надо считать как проем, там в СниПе написано как перераспределяются исилия!! Или скорее всего как консольную рандбалку брать, ведь стена разрезана на два участка!! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. | pdv | SCAD | 13 | 18.06.2012 17:40 |
Как учесть при расчёте на деформацию, дополнительные балки, подпирающие лаги пола? | Alexvlvolkov | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.06.2012 22:54 |
Армирование монолитной балки | GGCAT | Железобетонные конструкции | 8 | 09.10.2008 13:13 |
Нестандартное армирование жб балки и плит | Builder's Maker | Железобетонные конструкции | 21 | 06.10.2008 14:51 |