| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.12.2012, 16:23 | #1 | |
Кирпичный столб не несет приличную нагрузку, можно ли так усилить? см. внутри.
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
||
Просмотров: 9328
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
столб уже сделан? почему не металлический или ж/б сделать чтобы по сечению прошло. А фундамент несет? если уже стоит то как вы арматуру впихнете да еще и обеспечите совместную работу? Почему обойму из уголков не сделать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
В данном случае металл не лучший выход - за счет обжатия так сильно не повысить НС, если только все передать на обойму - но тут еще как сделают...
Лучше железобетонную обойму 100мм толщиной, арматуру по расчету или конструктивно 14-ка А-IIIА400 по 4 стержня с каждой стороны, поперечека конструктивно. Бетон В20, обеспечить адгезию, в т.ч. забивкой анкеров и насечками. Поверхность кладки очистить. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
а если столб проектируется, т.е. есть возможность сделать поперечные связи арматуры или даже завязаться с сетчатым поперечным армированием? Тогда может конструкция справится как считаете? Последний раз редактировалось IvanLeo, 06.12.2012 в 10:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Если столб на стадии проектирования, то надо ставить опалубку, каркас и заливать бетон
Серьезно, 100тс на кирпичный столб 380х380 это слишком. Армирование кладки сильно не поможет. p.s. насчет продольного армирования не понял. Где будут стоять стержи и как они будут включены в работу? Армоцементная обойма или что? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
Так я и посчитал) А откуда взялась у вас мысль, что такой столб не понесет, хочу понять, ибо интуитивно тоже так думаю. П.С. я имею ввиду, если добавить еще и продольную арматуру... |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 162
|
А высота столба? Внецентренное приложение нагрузки не учитываете? 100 тонн с балки? Или ещё что сверху есть? Такой же столб?
Советовал бы от продольного армирования отказаться - не видел нормального исполнения. Обойма (металл) может не только при реконструкции использоваться... А вообще - измените сечение столба или материал - это лучше. И спать будете спокойно. Несмотря на пройденную экспертизу материал столба обычно можно поменять запросто... P.S. Проверили бы всё таки фундамент, если вдруг такое всплыло... |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Действительно, или менять сечение столба на 510х510 + супер марки + поперечное армирование или + обойма...
Или менять материал, что предпочтительнее. Зачем мудрить? кирпич 380х380 никогда не понесет такую нагрузку ни при каком армировании. Можно все передать на обойму, но зачем тогда кирпич? А только за счет обжатия в 2 раза НС не повысить. Нагрузка то точно не завышена? В чем проблема поменять на жб или металл или металл обетоненный? |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Если в экспертизе прошло 380х380, а в рабочке требуется 640х640 по расчету - делайте, никто вас за это не накажет
Можно и заменить на ж.б., и на металл и на что угодно - это сущая мелочь. Главное смотрите, чтобы в этом случае не заузить эвакуационные пути и другие нормируемые расстояния. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251
|
Вот, вот и я о том же. Вы, главное, на устойчивость посчитайте. Картина несущей способности может получиться совсем иная.
А то по ходу вашей мысли создается впечатление, что вы считаете только по прочности материала. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Можно ли в ANSYS сосчитать критическую нагрузку при динамическом нагружении? | bakaev89 | ANSYS | 1 | 14.06.2011 22:29 |
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2010 16:07 |
Кирпичный столб - неподвижная опора? | andy46 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 15.07.2008 12:25 |
Кирпичный столб на плите перекрытия. | Ириша Сергеевна | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 25.04.2008 20:35 |