Монолитное перекрытие одноэтажной пристройки...как опереть?
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267

Нужно выполнить монолитное перекрытие одноэтажной пристройки. Стены - кирпичная слоистая кладка на гибких связях 380К+100МВ+40 ВЗ+120К. Перекрытие H=150, опирается на все стороны несущего периметра.

Можно опереть на 120 или полностью, на ширину несущей стены (380 / 350 и добавить 30 утеплителя по торцам перекрытия для теплотехнической однородности), соответственно выполнив дополнительное армирование краевых зон перекрытия.

Какое решение предпочесть? И, если не затруднит, почему?

Последний раз редактировалось Gar_, 21.05.2018 в 10:07.
Просмотров: 2020
 
Непрочитано 21.05.2018, 11:01
#2
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


А почему хотите вообще отойти от стандартного решения в опоре 120 мм?
Alextururu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2018, 11:06
#3
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
А почему хотите вообще отойти от стандартного решения в опоре 120 мм?
Не знаю еще, хочу или нет. Часто вижу, даже на одноэтажных зданиях, единые видимые диски перекрытий (не пытаются скрыть торцы на фасадах/ предпочитая перфорацию, видимо). Может есть в подобном решении конструктивные плюсы...?!

Последний раз редактировалось Gar_, 21.05.2018 в 11:23.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 11:10
#4
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
предпочитая перфорацию, видимо
о какой такой перфорации вы говорите?
Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
единые диски перекрытий
так он и остается единым диском перекрытия, вопрос в том на какое расстояние его опирать на стену же
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 11:12
1 | 1 #5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Опереть на 260 мм (кратно кирпичу, оставив наружную версту как опалубку). Доп. утепление не нужно.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2018, 11:27
#6
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Опереть на 260 мм (кратно кирпичу, оставив наружную версту как опалубку). Доп. утепление не нужно.
Если немного усложнить вопрос: в таком-же типе стены, при внутренней несущей в 250, опереть на всю ширину или 130?
А то есть еще одна идея, по "оптимизации"... И, вообще, полезно "для общего развития".

Последний раз редактировалось Gar_, 21.05.2018 в 11:35.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 14:09
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Если немного усложнить вопрос: в таком-же типе стены, при внутренней несущей в 250, опереть на всю ширину или 130?
Обычно при монолитных перекрытиях стараются сделать опирание не менее 200 мм (для страховки). 120 мм и меньше - это уже для сборного ж.б., где выше качество изделия (заводской контроль, гарантированная марка бетона, пропарка и т.п.).
Если уверены в качестве строительства, то можно и на 130, особенно, при опирании по 4-м сторонам.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 08:19
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


В здании с несущими кирпичными стенами опирай на 120. Больше не имеет смысла.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Монолитное перекрытие одноэтажной пристройки...как опереть?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Работа фундамента одноэтажной пристройки к многоэтажному дому szuser Основания и фундаменты 16 14.02.2018 12:43
Как опереть сборную лестницу на монолитное перекрытие? aceltradegid Железобетонные конструкции 4 18.12.2016 18:29
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. 092 Лира / Лира-САПР 14 06.08.2015 14:05
Какую часть стены можно опереть на монолитное перекрытие? crono Железобетонные конструкции 12 19.07.2015 20:57
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 08.11.2013 17:11