| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.04.2012, 16:56 | #1 | |
Электропроводка в кинозале
Регистрация: 23.07.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 7807
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
На счёт хлопотно согласен, но выглядит вполне себе прилично, лучше чем в гофре. Стальные трубы выглядят очень эстетично, если использовать именно трубы для прокладки кабелей, а не как мне приходилось встречать (да чего там скрывать, и сам тоже так делал, правда в пром. зданиях) в обычной сантех трубе дюймовой. Трубы дороже + скорей всего придётся гнуть, --> нужен гибочник. Как вариант предложил бы в пластиковых трубах (ПВХ), но сослаться на документацию не могу, никогда не сталкивался с пож. экспертизой. Можно также в металлорукаве, пожарники думаю пропустят, только крепите его получше (через 0,5 хотябы) чтобы смотрелось аккуратно. Если же в ТЗ (в проекте) указано что в трубах, то придётся делать именно в трубах, или же потребуется дополнительное согласование.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Если ваш общественный кинозал подподает под пункт ПУЭ
7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест то тогда придется делать проводку в стальных трубух, иначе вы с пожарными не договоритесь.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик систем электроснабжения Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28
|
Цитата:
строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении. п. 7.2.51. Кабели и провода должны приниматься с медными жилами, электропроводки не должны распространять горение. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.09.2017
Сообщений: 20
|
Спасибо.
Т.е. если проложить кабель ВВГнгLS в металлорукаве через помещение фойе и гардероба не будет нарушений ? Сначала была идея в белом кабель-канале. Так более красиво. Потом кто-то посоветовал , что обязательно внутри стальных труб. Видимо металлорукав - самый оптимальный вариант. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Для начала ознакомься с таблицей 17 этого документа очень внимательно.
Разберись, какие кабели где можно применять. Для помещений с массовым нахождением людей кабель ВВГнгLS применять нельзя. Смотри таблицу 2 этого документа. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик систем электроснабжения Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28
|
Да, кстати, отлично, что подняли данный вопрос c изоляцией кабелей. Спасибо за напоминание!
Последний раз редактировалось powerchief, 18.10.2018 в 18:45. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик систем электроснабжения Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28
|
Странный диалог....не находите? Я спросил для чего ПОД потолком в кабель канале, вы ответили что стены же белые, но причем здесь белые стены если канал ПОД потолком? Логично было бы под потолком использовать гофротрубу любого цвета, независимо от цвета стен и потолка, потому как эту гофротрубу все равно НЕ видно...она ПОД потолком.
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
ТС - кидайте ППГнг-HF. Если за потолком то проводка скрытая, степень защиты IP20, т.е. либо в гофре, либо в закрытом канале, лотке с крышкой. Никаких особых требований к прокладке через фойе нету, т.к. завесу можно отнести как раз к оборудованию фойе. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик систем электроснабжения Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28
|
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик систем электроснабжения Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28
|
Это вы мне? Так я это и имел ввиду...в за потолочном пространстве. Просто кто-то серьезно полагает, что в нашем обсуждении способа прокладки кабеля, прокладка ПОД потолком, это определение как НИЖЕ самого потолка. Ну это не суть. Главное, что освежили тему способа прокладки и выбора кабелей для конкретных помещений и условий прокладки.
Последний раз редактировалось powerchief, 19.10.2018 в 11:10. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Электропроводка в бревенчатом доме | corsak | Электроснабжение | 6 | 23.04.2012 14:30 |
Детский Садик - Электропроводка | aponom | Электроснабжение | 39 | 27.07.2010 15:02 |
электропроводка в зоне В-Ia | нико777 | Электроснабжение | 6 | 25.05.2010 12:00 |
монолитные перекрытия и электропроводка | fenix | Электроснабжение | 22 | 21.07.2008 11:08 |
Электропроводка в полу | Огурец | Электроснабжение | 18 | 18.01.2008 16:03 |