acid, СНиП свайные фуедаменты.
там читаем пункт 3.11 Цитата:
http://www.v-stroim.ru/docs1198.html Посчитав свою схему по данной формуле получите, что задний ряд свай будет работать скорее всего на выдёргивание, а передний - на нормальную сжимающую нагрузку. Хотя если расстояние между задним и передним рядами свай будет небольшое - тогда все они будут работать на сжатие, но задние будут недогружены по сравнению с передними. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Размещение оси подпорной стенки по средине ряда свай не является рациональным решением. Как правило, ось ряда свай смещают на величину эксцентриситета приведенной вертикальной нагрузки на ростверк. В этом случае усилия на сваи распределятся равномерно. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Уважаемый АМS, просветите меня! Не топик-апь! /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.06.2009 в 16:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193
|
сейчас тоже занимаемся проектирование подпорных стен, из-за дороговизны земленных работ, как нам сказали , решили делать подпорную стенку с помошью свай. по сути - это шпунт, только над уровнем земли омоноличенный поясом. заделку продольной арматуры свай осуществили на всю высоту стенки и завязяли ее с сетками стенки. считали как шпунтовое ограждение по всей высоте в программе Wall...там можно определить эпюру горизонтальных перемещений стенки по ее высоте, шаг свай, их диаметр...ранее правда не занимались проектирование подобных сооружений, но установка 2 рядов свай совсем необязательна, много примеров уже готовых стенок, подобных нашим
|
|||
|
||||
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138
|
Цитата:
Ну как поживает твоя стенка? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74
|
Есть такая книженция, выпущенная Минмонтажспецстроем СССР. Называется "Методические рекомендации по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай. Киев 1984 ". Откуда перекачал, не помню.
Книга достаточна адекватная и отвечает, по моему, на все поднимаемые тут вопросы. Сам не люблю стенки на сваях. И перекачал для того, чтобы доказывать их несостоятельность. Точнее, несосотоятельность в том виде, в котором они чаще всего применяются. Однако вот и пригодилась на благое дело. Если нужна - пишите в личку. Вышлю. Размер 1,67 мб. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 25
|
расчетный момент заделки Mf это момент от горизонтальной силы(судя по формуле) и его считает скадовский запрос. Это если я чего не путаю. А мне нужно подсчитать момент действующий со стороны внешних сил на каждую сваю. В скаде это можно сделать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
"....В случае жесткой заделки сваи в ростверк, если исключается возможность поворота ее головы (например, в жесткий ростверк с двумя рядами свай или более, установленных в направлении действия горизонтальной силы), в расчетах необходимо учитывать момент заделки М=Мf, действующий в месте сопряжения сваи с ростверком и определяемый в соответствии с указаниями Д.8.." При такой схеме Мf в свае будет наибольшим и от внешних сил для момента действие оказывает H.
Если схема с однорядным расположением свай и жесткой заделкой головы сваи в ростверк, то свая является продолжением всей расчетной схемы и момент, действующий со стороны внешних сил на каждую сваю, определится из расчета всей схемы, включая сваю. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
кстати стенка благополучно стоит, правда не совсем такая, но стоит уже год точно.
|
|||
|
||||
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138
|
В любом случае считаю давление грунта с обеих сторон стены как активное. Поэтому поворот ростверка в сторону засыпки - ничего страшного, если выполняются все необходимые проверки прочности/устойчивости стены/свай/грунта.
|
|||
|
||||
Хочу оживить тему. Вопрос: какой нормативный документ диктует методику определения бокового давления на подпорную стену в случае если она из буронабивных свай? Как она должна расчитываться: шпунт (P=гамма*h*лямда) или подпорная стенка (P=гамма*h*лямда-с*(К1+К2)*y/h). Суть вопроса: следует ли уменьшать расчетную нагрузку учетом составляющих сцепления грунта?
|
||||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
EnGI, есть такой СНиП, ты не поверишь, называется ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ, СУДОХОДНЫЕ ШЛЮЗЫ, РЫБОПРОПУСКНЫЕ И РЫБОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (СНиП 2.06.07-87), в нём есть приложение ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА. В нём первая же формула - ответ на твой вопрос.
Но, к ней нужно приложить МОЗГ. Шпунт и подпорная стенка - это одно и то же. От названия суть не меняется. Тут всё зависит от технологии производства работ и условий строительства: 1. Если стенка из БНС делается БЕЗ замены грунта за ней, и это связный грунт имеющий сцепление - то в формуле (1) приложения С не будет равно нулю. Но при этом надо отдавать себе отчёт в том, что глинистые грунты как правило ПУЧИНИСТЫ. А это значит, что зимой, когда грунт за стенкой промёрзнет вы получите ТАКОЕ дополнительное давление на стенку от морозного пучения, что горько пожалеете о том, что не заменили пучинистый грунт на песок или ПГС 2. Если же грунт за стенкой не обладает сцеплением, или был заменён на непучинистый (песок, или песчано-гравийную смесь) - то вопрос отпадает сам собой, т.к. в приведённой формуле С=0, со всеми вытекающими. |
|||
|
||||
Меня не устраивает область ее применения:распространяются на проектирование вновь строящихся и реконструируемых гидротехнических сооружений: подпорных стен, судоходных шлюзов, рыбопропускных и рыбозащитных сооружений. Когда как у меня даже грунтовых вод нет. Хотя возможно это не принципиально.
О технологии и условиях. Никакой замены грунта (не за чем). Стенка будет стоять в г. Сочи..., подпирая аргиллит..., ни о какой несвязности и речь не может идти. и по сути технологии устройства (ты тут прав) это шпунт, НО для шпунта в определении активного давления не учитывается связность. Мне кажется подпорка из БНС должна быть сама по себе сверх жесткой и сверх жостко должна быть заделана в основании, чтобы можно было рассматривать нагрузку на нее как боковую от бытовой. Что в природе не так, а следовательно реакции сцепления по расчетной плоскости успевают вступать в силу и их следует учитывать. Но в КАКОМ нормативе четко написано, что для БНС (не имющих отношение к гидротехническим сооружениям по естественным причинам) необходимо определять активное давление с учетом связности по формуле такой то... Позицию твою я понял, но ответа на вопрос о нормативном документе пока не вижу. Последний раз редактировалось EnGI, 27.04.2011 в 09:53. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
Расчет подпорной стены | Ser_ga | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.03.2008 14:54 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет стены подвала | taras | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2005 01:32 |