| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет подпорной стены со свайным основанием

Расчет подпорной стены со свайным основанием

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.08.2008, 06:07
Расчет подпорной стены со свайным основанием
pbykov
 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161

Добрый день!

Дано – подпорная стена, в основании которой устроены буронабивные сваи с шагом 2,5 м. Головы свай объединены ростверком, по которым устроена подпорная монолитная ж/б стена высотой 3,5 м.
Чертеж dwg прикрепляю.
Необходимо проверить достаточность шага устройства свай 2,5 м.


Где посмотреть пример расчета такой смешанной подпорной стены?

Спасибо.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Подпорная стена.dwg (490.0 Кб, 27455 просмотров)

Просмотров: 92441
 
Непрочитано 25.06.2009, 19:09
#61
acid


 
Сообщений: n/a


Решил поднять тему, тк не понял, как определить усилие, передаваемое на сваю подпорной стены? Схему прилагаю. Дан разрез по стене. Про саму сваю ясно, а как распределяются усилия между сваями? Сваи одинаковые, стоят симметрично относительно цт стенки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.JPG
Просмотров: 556
Размер:	11.5 Кб
ID:	22867  
 
 
Непрочитано 25.06.2009, 19:23
#62
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


acid, СНиП свайные фуедаменты.
там читаем пункт 3.11
Цитата:
3.11. Расчетную нагрузку на сваю N, кН (тс), следует определять, рассматривая фундамент как рамную конструкцию, воспринимающую вертикальные и горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты.
Для фундаментов с вертикальными сваями расчетную нагрузку на сваю допускается определять по формуле (3)
см. ссылку
http://www.v-stroim.ru/docs1198.html
Посчитав свою схему по данной формуле получите, что задний ряд свай будет работать скорее всего на выдёргивание, а передний - на нормальную сжимающую нагрузку. Хотя если расстояние между задним и передним рядами свай будет небольшое - тогда все они будут работать на сжатие, но задние будут недогружены по сравнению с передними.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 19:29
#63
acid


 
Сообщений: n/a


спасибо огромное! В фундаментах не силен, даже слабоват, так что консультируюсь )
 
 
Непрочитано 25.06.2009, 21:18
#64
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
....Про саму сваю ясно, а как распределяются усилия между сваями? Сваи одинаковые, стоят симметрично относительно цт стенки.
Усилия на сваи распределятся в зависимости от величины приведенной на ростверк нагрузки и расположения оси стены относительно оси ряда свай.
Размещение оси подпорной стенки по средине ряда свай не является рациональным решением. Как правило, ось ряда свай смещают на величину эксцентриситета приведенной вертикальной нагрузки на ростверк. В этом случае усилия на сваи распределятся равномерно.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 21:31
#65
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Величину эксцентриситета приведенной вертикальной нагрузки на ростверк. В этом случае усилия на сваи распределятся равномерно.
ммм, не очень понял. Это сумма всех вертикальных сил, действующих на ростверк? (грунт, нагрузка на поверхности грунта, собственный вес). Как бы находим центр тяжести приложения нагрузки(ну вроде как центр масс)?

Уважаемый АМS, просветите меня!
Не топик-апь! /kpblc/

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.06.2009 в 16:45.
 
 
Непрочитано 23.07.2009, 15:09
#66
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


сейчас тоже занимаемся проектирование подпорных стен, из-за дороговизны земленных работ, как нам сказали , решили делать подпорную стенку с помошью свай. по сути - это шпунт, только над уровнем земли омоноличенный поясом. заделку продольной арматуры свай осуществили на всю высоту стенки и завязяли ее с сетками стенки. считали как шпунтовое ограждение по всей высоте в программе Wall...там можно определить эпюру горизонтальных перемещений стенки по ее высоте, шаг свай, их диаметр...ранее правда не занимались проектирование подобных сооружений, но установка 2 рядов свай совсем необязательна, много примеров уже готовых стенок, подобных нашим
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 20:35
#67
acid


 
Сообщений: n/a


поскольку ответа нигде найти не смог, пришлось все делать на свой риск и страх. Скоро построят и там видно будет. Может снова подниму тему "подпорная стенка наклонилась. что делать?"
 
 
Непрочитано 02.07.2010, 19:09
#68
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
ммм, не очень понял. Это сумма всех вертикальных сил, действующих на ростверк? (грунт, нагрузка на поверхности грунта, собственный вес). Как бы находим центр тяжести приложения нагрузки(ну вроде как центр масс)?
Считаешь момент от горизонтальных и вертикальных сил и делишь его на сумму вертикальных сил, получишь эксцентриситет от той точки, относительно которой считал момент.
Ну как поживает твоя стенка?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2010, 22:59
#69
lit01


 
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74


Есть такая книженция, выпущенная Минмонтажспецстроем СССР. Называется "Методические рекомендации по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай. Киев 1984 ". Откуда перекачал, не помню.
Книга достаточна адекватная и отвечает, по моему, на все поднимаемые тут вопросы.
Сам не люблю стенки на сваях. И перекачал для того, чтобы доказывать их несостоятельность. Точнее, несосотоятельность в том виде, в котором они чаще всего применяются. Однако вот и пригодилась на благое дело.
Если нужна - пишите в личку. Вышлю. Размер 1,67 мб.
lit01 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 08:14
#70
f4rere


 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 25


Такой вопрос, а как вычислить момент приложенный к каждой свае? Рассматривать сваю с ростверком как рамную конструкцию?
f4rere вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 08:23
#71
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от f4rere Посмотреть сообщение
Такой вопрос, а как вычислить момент приложенный к каждой свае?
Да, как плоскую раму (это по СНиП). Если непонятно в Пособии по свайным...., см. Костерина или методички по расчету мостовой опоры (они есть на сайтах мостовиков)
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 08:29
#72
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от f4rere Посмотреть сообщение
а как вычислить момент приложенный к каждой свае?
СП 50-102-2003, Приложение Д, формула (Д23).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 08:47
#73
f4rere


 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 25


расчетный момент заделки Mf это момент от горизонтальной силы(судя по формуле) и его считает скадовский запрос. Это если я чего не путаю. А мне нужно подсчитать момент действующий со стороны внешних сил на каждую сваю. В скаде это можно сделать?
f4rere вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 10:08
#74
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


"....В случае жесткой заделки сваи в ростверк, если исключается возможность поворота ее головы (например, в жесткий ростверк с двумя рядами свай или более, установленных в направлении действия горизонтальной силы), в расчетах необходимо учитывать момент заделки М=Мf, действующий в месте сопряжения сваи с ростверком и определяемый в соответствии с указаниями Д.8.." При такой схеме Мf в свае будет наибольшим и от внешних сил для момента действие оказывает H.
Если схема с однорядным расположением свай и жесткой заделкой головы сваи в ростверк, то свая является продолжением всей расчетной схемы и момент, действующий со стороны внешних сил на каждую сваю, определится из расчета всей схемы, включая сваю.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 11:01
#75
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Считаешь момент от горизонтальных и вертикальных сил и делишь его на сумму вертикальных сил, получишь эксцентриситет от той точки, относительно которой считал момент.
Ну как поживает твоя стенка?
кстати стенка благополучно стоит, правда не совсем такая, но стоит уже год точно.
 
 
Непрочитано 17.08.2010, 02:24
#76
f4rere


 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 25


У меня две сваи подряд. То есть не учитываются моменты от вертикальных сил? Только Mf от горизонтальных сил? А где про это почитать можно?
f4rere вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 14:25
#77
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Drulya Посмотреть сообщение
...
ПСПС
Интересуюсь опытом проектирования ПС на многорядном свайном фундаменте с длинной разгружающей консолью. Как поступаете с активным давлением в случае поворота ростверка "в сторону" засыпки?
В любом случае считаю давление грунта с обеих сторон стены как активное. Поэтому поворот ростверка в сторону засыпки - ничего страшного, если выполняются все необходимые проверки прочности/устойчивости стены/свай/грунта.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 19:21
#78
EnGI

Тоннели и метрополитены, геотехника
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 69
Отправить сообщение для EnGI с помощью Skype™


Хочу оживить тему. Вопрос: какой нормативный документ диктует методику определения бокового давления на подпорную стену в случае если она из буронабивных свай? Как она должна расчитываться: шпунт (P=гамма*h*лямда) или подпорная стенка (P=гамма*h*лямда-с*(К1+К2)*y/h). Суть вопроса: следует ли уменьшать расчетную нагрузку учетом составляющих сцепления грунта?
EnGI вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 22:19
2 | #79
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


EnGI, есть такой СНиП, ты не поверишь, называется ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ, СУДОХОДНЫЕ ШЛЮЗЫ, РЫБОПРОПУСКНЫЕ И РЫБОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (СНиП 2.06.07-87), в нём есть приложение ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА. В нём первая же формула - ответ на твой вопрос.
Но, к ней нужно приложить МОЗГ.
Шпунт и подпорная стенка - это одно и то же. От названия суть не меняется. Тут всё зависит от технологии производства работ и условий строительства:
1. Если стенка из БНС делается БЕЗ замены грунта за ней, и это связный грунт имеющий сцепление - то в формуле (1) приложения С не будет равно нулю. Но при этом надо отдавать себе отчёт в том, что глинистые грунты как правило ПУЧИНИСТЫ. А это значит, что зимой, когда грунт за стенкой промёрзнет вы получите ТАКОЕ дополнительное давление на стенку от морозного пучения, что горько пожалеете о том, что не заменили пучинистый грунт на песок или ПГС
2. Если же грунт за стенкой не обладает сцеплением, или был заменён на непучинистый (песок, или песчано-гравийную смесь) - то вопрос отпадает сам собой, т.к. в приведённой формуле С=0, со всеми вытекающими.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 09:45
#80
EnGI

Тоннели и метрополитены, геотехника
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 69
Отправить сообщение для EnGI с помощью Skype™


Меня не устраивает область ее применения:распространяются на проектирование вновь строящихся и реконструируемых гидротехнических сооружений: подпорных стен, судоходных шлюзов, рыбопропускных и рыбозащитных сооружений. Когда как у меня даже грунтовых вод нет. Хотя возможно это не принципиально.
О технологии и условиях.
Никакой замены грунта (не за чем). Стенка будет стоять в г. Сочи..., подпирая аргиллит..., ни о какой несвязности и речь не может идти.
и по сути технологии устройства (ты тут прав) это шпунт, НО для шпунта в определении активного давления не учитывается связность. Мне кажется подпорка из БНС должна быть сама по себе сверх жесткой и сверх жостко должна быть заделана в основании, чтобы можно было рассматривать нагрузку на нее как боковую от бытовой. Что в природе не так, а следовательно реакции сцепления по расчетной плоскости успевают вступать в силу и их следует учитывать. Но в КАКОМ нормативе четко написано, что для БНС (не имющих отношение к гидротехническим сооружениям по естественным причинам) необходимо определять активное давление с учетом связности по формуле такой то...
Позицию твою я понял, но ответа на вопрос о нормативном документе пока не вижу.

Последний раз редактировалось EnGI, 27.04.2011 в 09:53.
EnGI вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет подпорной стены со свайным основанием

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Расчет подпорной стены Ser_ga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.03.2008 14:54
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32