Прокладка силового кабеля в помещениях с жесткими требованиями безопасности, в хранилищах Банка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.07.2013, 18:15 #1
Прокладка силового кабеля в помещениях с жесткими требованиями безопасности, в хранилищах Банка
Serg007
 
Регистрация: 21.06.2010
Сообщений: 43

Здравствуйте. Подскажите, разрешено ли прокладывать силовой кабель в хранилищах Банка, сейфовых, в специальных помещениях с жесткими требованиями безопасности? Не могу найти нормативную документацию по этому вопросу. Заранее благодарен. Спасибо.
Просмотров: 1800
 
Непрочитано 11.07.2013, 05:06
#2
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


ВНП 001-01
Ведомственные нормы проектирования. Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации

11.17. В целях повышения надёжности и безопасности системы электроснабжения зданий провода и кабели сечением до 16 мм2 следует применять медными с двойной изоляцией.
11.18. Выбор сечений фазных проводников, нулевых рабочих и защитных проводников следует производить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
11.19. Установка электрических розеток для подключения персональных компьютеров, счетных машин, осветительных приборов и другого электрооборудования должна предусматриваться с заземляющим контактом.
11.20. Для устройства вводов электропитания средств механизации, освещения, автоматизации, сигнализации и связи в стенах кладовых, кладовых временного хранения, следует предусматривать закладку металлических изогнутых труб с уклоном в сторону от кладовой, кладовой временного хранения, диаметром до 76 мм с резьбой на концах. При этом для кабелей электропитания и слаботочных линий следует предусматривать отдельные вводы.
11.21. Выключатели питания электропотребителей кладовой следует устанавливать в предкладовой. Выключатели питания электропотребителей кладовой временного хранения в помещении для передачи банкнот и монеты резервных фондов. Электропроводка кладовой, кладовой временного хранения должна выполняться в трубах или металлорукавах.
__________________
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 15:43
#3
Serg007


 
Регистрация: 21.06.2010
Сообщений: 43


Спасибо большое
Serg007 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка силового кабеля в помещениях с жесткими требованиями безопасности, в хранилищах Банка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50