Ввод силового кабеля и водопровода в одном помещении. Возможно ли?
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 64
|
||
Просмотров: 18487
|
|
||||
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 64
|
Нашел в ПП167 пункт: "В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков."
в ПУЭ: "3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами..." Но не нашел что нельзя конкретно прокладывать силовой кабель в помещении узла учета. Или силовой кабель относится к "трубопроводам, стоякам и выпускам?" |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Кабель - это кабель. Трубопровод - это труба. Но кабель бывает проложенным в трубе. Нельзя!
Сколько вольт? Какое здание? Куда ввод водопровода? Куда ввод силового кабеля? Не НД надо спрашивать, а точно сказать, что за схема ввода и назначение. ...!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Там нельзя.
Полистай комплексдок_ру. К/с: водомерный узел, элеваторный узел, кабельный ввод. Но зачем, если это очевидно. Но листай, узнаешь, как надо.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767
|
ПЭУ, цитаты:
"7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства." Помещение водомерного узла - потенциально затапливаемое. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Offtop: А на самом деле, утопленное.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
из всего вышенаписанного никак не выявляется запрет на размещение в одном помещении ВРУ и водомерного узла/ввода водопровода.
на практике приходилось однажды делать так в торговом комплексе, заказчик уперся, что нет больше помещений и все! в итоге: для ВРУ шкаф с IP 55 и ноу проблем. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 64
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование АСУ ТП Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64
|
Цитата:
...Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.... ....Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается... Исключается попадание влаги в помещение а не в сам шкаф... IP55 защитит только от водяных струй но не от затопления...
__________________
Жизнь- это игра, графика прикольная, а задумка ... Последний раз редактировалось rvm, 24.03.2010 в 14:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Johnsay, причем тут твои если. Ведь прямо написали. А кроме того сам подумай, что такое кабель и вода (пары, влажность, коррозия, и т.д.)
Нельзя и всё. Уж кучу пунктов тебе написали. Если на тебя сильно "давят", ну защити его мертвой прокладкой. Только имей в виду, кабель должен быть всегда доступен для осмотра и прочего, что полагается по ПУЭ и ПЭУ.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 64
|
Цитата:
Вот в этом то и дело. Поясните пожалуйста поподробнее если не трудно. Цитата:
Последний раз редактировалось Johnsay, 24.03.2010 в 15:01. |
|||
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
проект утвержден, объект принят РОСТЕХНАДЗОРом. я тогда еще не принимал участия в согласованиях, и было это в не совсем "светлые", но уже не в "темные" времена, мб это согласование стоило несколько больше, чем обычно.
2 rvm: действительно! п.7.1.29. ПУЭ 7 прямо запрещает такое! спс. 2 ТС, он же Johnsay: сочувствую, скорее всего, сейчас такое не "прокатит". Последний раз редактировалось privodnik, 24.03.2010 в 15:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ну как не понять-то? Чтоб никто не догадался, что он там проложен - ввод видно, вывод видно, а где и как - пусть ищут (эксперты, инспекторы, электро лесари) если захотят.
Ну глупость же это, зачем это пояснять. Саркастическая глупость. На твоем месте надо вооружиться Пунктами, тнуть одним местом "давителю" и сказать - делай ты, но ты и подписывай проект. И сухари готовь тоже ты. Всё. Что тут еще придумывать. Правила эти писались кровью поколений. И это разумный закон! Отклонения от него безрассудны, чреваты. Тип-топ бывает, но временный, уверяю. Пока что-то где-то ... Твоя задача сделать грамотно, а строители пусть делают с учетом "пожеланий", если они согласятся. К тебе претензий не предъявишь, если в проекте нет этих "пожеланий". ВОЗМОЖНОСТЬ есть всегда. Другое дело, если ей не позволяют воспользоваться. Тогда надо убеждать, чтобы возможность открылась, не та, так другая. На 7 метров дальше. Или самому искать её (их) и опять убеждать. "Делов"-то...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Мы прокладываем море кабелей в трубах, замоноличенных в перекрытия. И вообще, никто и никогда из непосвященных не увидит живого кабеля или провода кроме как в магазине-все они проложены в трубах. И такого правила держать кабели открытыми в более строгих, наверное, американских нормах нет. (Эта инфа для сравнения). Согласно тем ПУЕ, что я помнню, кабель до высоты 2.5 м в помещениях доступных не эл. персоналу, также защищается трубой или уголком, то есть недоступен для осмотра. Водомерный узел может быть затоплен только если он в подвале (вместе с подвалом, в котором наверняка есть и другие кабели).
|
|||
|
||||
Реальная ситуация, котельная с двумя вводами и АВР, расположена в двух-трех спаренных гаражах гаражного комплекса, щит котельной является ВРУ, для этого помещения - других помещений нет в принципе, где нарушение? По НТД для котельных любое электрооборудование не ниже IP45.... Да еще имеется дренаж.
|
||||
|