20.09.2018, 12:16 | | 1 | #1 |
Почему нельзя связывать пристройку с существующими конструкциями?
Инженер-конструктор
Калуга
Регистрация: 29.08.2017
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 6270
|
|
||||
Никаких запретов нет, но необходим проект с обязательным перерасчетом каркаса и фундаментов по действующим нормам.
|
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.08.2017
Калуга
Сообщений: 46
|
А как быть с осадкой? Осадочный шов не нужен?
Сделано по проекту, и более того, проект даже каким-то образом прошел экспертизу (там помимо этого куча косяков, перекрытия уже все прогнулись ниже предела и тд..). Понятно, что проект такой и вопрос не к строителям. Но у меня задача просто обосновать каким-то документом. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Offtop: Очередной заказчег, который не хочет платить
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.08.2017
Калуга
Сообщений: 46
|
Цитата:
Вопрос не в этом Моя задача просто найти обоснование, куда там и к кому претензии - не мой вопрос |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Вы поставьте задачу более точно, что конкретно вам надо. Вам нужно остановить строительство? Запретить крепиться к вашему зданию? Запретить крепиться к зданию, вам не принадлежащему, но за которое вы опасаетесь?
Потому как норматив конкретный вы не найдёте, если проект прошёл экспертизу и строят по проекту. Если хотите добиться остановки строительства - ищите несоответствие проекту или недопустимое поведение конструкций в ходе реконструкции. Либо ищите лазейки в юридическом поле, чтобы запретить лезти именно к этому зданию. Либо можете пойти более сложным путём, раздобыть проект, провести нужные расчёты самому и доказать, что те или иные решения недопустимы по расчёту. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
DeadFitz, так надо более конкретно написать. Закрепили балку , в узле 4 болта. Узел есть? Разрез? Вы думаете это жесткое соединение? Можете оценить усилия от расчётной осадки? Вы эти сомнительные решения выкладывайте, чтобы было что оценить, ну и свои расчеты.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Вон оно чё... Ох и неблагодарное это дело чужой проект пересчитывать...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.08.2017
Калуга
Сообщений: 46
|
Пособие к СНиП II-22-81
7.230. Осадочные швы в стенах и перекрытиях зданий при обычных грунтовых условиях устраиваются в следующих случаях: при возможности больших неравномерных осадок по расчету, превышающих допустимые по нормам; при сопряжении участков здания, расположенных на разнородных или обжатых и необжатых грунтах, при разновременном возведении этих частей; при пристройке к существующим зданиям; А вот это к данному случаю не относится? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
Хотелось узнать были ли случаи, когда перерасчёт по новым нормам здания, например 30-ти летней давности постройки, не соответстввал условиям эксплуатации и требовал бы дополнительных мероприятий? Вот увеличили снеговую нормативную нагрузку по СП 20.13330.2016 табл.10.1. Что в этом случае нужно делать с зданием 1988-ого года проектирования? До 1987-ого года действовал СНиП II-6-74 где нормативные значения снега были гдето схожи,а гдето различались, а коэффициент надёжности по нагрузке зависил от собс венного веса покрытия и стационарного оборудования. Последний раз редактировалось crossing, 23.09.2018 в 11:45. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
Реконструкция - доведение до норм на сегодняшний день со всеми вытекающими, и не только по конструкциям. Кап ремонт и техперевооружение - решение только на Ваш страх и риск |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Это в "нормативке" прописано?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему нельзя варить связи | Тимкаc | Металлические конструкции | 57 | 08.06.2018 12:04 |
почему нельзя увеличивать площадь санузла за счет жилой площади квартиры? (где написано) | gdenisn | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 06.05.2013 08:41 |
Почему нельзя устраивать внутренние водостоки в неотапливаемых пром.зданиях? | lelenohsek | Архитектура | 21 | 07.03.2013 12:16 |
Металл. Сварка. Почему нельзя варить углы в прокатных профилях | Сеченов | Металлические конструкции | 3 | 04.07.2012 23:31 |
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта | hoochie | Каменные и армокаменные конструкции | 33 | 29.12.2009 15:27 |