Непрочитано 15.06.2014, 12:47 #1
Помогите советом. Электрики сделали горизонтальное штробление стен
GlebBykov
 
Регистрация: 15.06.2014
Сообщений: 4

Добрый день!

Помогите, пожалуйста, квалифицированным советом. Электрики сделали горизонтальное штробление стен в панельном доме под проводку, в том числе несущих стен. Дом 1-515, 3 этаж, всего 9 этажей.
Все штробы по низу (связующая арматура везде целая кроме мест, где вырезали подрозетники).

1) перегородка между кухней и маленькой комнатой - 130 см с одной стороны, 280 с другой (чуть выше). Штробы шириной 2 см, глубина доходит до 1,5
2) маленькая комната под окном (несущая стена, я так понимаю) - по всей длине 230 см. Штробы 1,5 см х 1,5 см
3) перегородка между маленькой комнатой и средней комнатой - 80 см с одной стороны, 40 с другой (чуть выше). Штробы 1,5 см х 1,5 см
4) средняя комната под окном (тоже несущая, наверное) - по всей длине 270 см Штробы 1,5 см х 1,5 см
5) прихожая (несущая стена) - 280 см Штробы 1,5 см х 1,5 см

На фото - штроба в коридоре и в средней комнате по несущим стенам.
Прилагаю схему - красным там где уже заштробили.

Вопрос - что делать? Все замазывать расширяющимся цемент и вести по потолку/полу? Оставить как есть и дальше никаких штроб? Насколько все критично?

Изображения
Тип файла: jpg Коридор_thumb.jpg (92.4 Кб, 442 просмотров)
Тип файла: jpg Крупный план внешяя стена окно_thumb.jpg (103.0 Кб, 484 просмотров)
Тип файла: jpg Крупный план стена в коридоре_thumb.jpg (148.5 Кб, 431 просмотров)
Тип файла: jpg Средняя комната_thumb.jpg (58.8 Кб, 420 просмотров)
Тип файла: jpg План квартиры.JPG (100.6 Кб, 499 просмотров)

Просмотров: 5670
 
Непрочитано 15.06.2014, 13:10
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


оставьте как есть.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2014, 13:28
#3
GlebBykov


 
Регистрация: 15.06.2014
Сообщений: 4


и еще вопрос - на кухне на плане в правой стенке - сделали подрозетники три шутки и попали в пустотку (30 см примерно). Эти пустоты в стене на плане видны. Т.е. такая дыра получилась. Что делать с ней? Надо ли заделывать?
GlebBykov вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 13:33
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Это вентканал =) если заделаете пустоту, у кого-то не будет вентиляции дома
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2014, 13:38
#5
GlebBykov


 
Регистрация: 15.06.2014
Сообщений: 4


А со своей стороны нужно чем-то закрыть эту дыру до того как розетку вставлять? Не знаю - шпаклевкой, ротбантом. Стена не будет промерзать если просто розетку вставить?
GlebBykov вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 13:46
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Теоретически, через розетку воздух будет засасываться в вентканал. На практике - у вас будет вонять от соседей снизу.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 14:37
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а от того, что кабели вплотную к арматуре положат, там всяких плохих неприятностей по части лепестричества не случится? Я плохо помню всякие индуцирования из физики...
 
 
Непрочитано 17.06.2014, 00:16
#8
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Это вентканал =) если заделаете пустоту, у кого-то не будет вентиляции дома
Я бы обезопасил себя насчет пожарной безопасности: в случае пожара (не дай Бог) горячий воздух в вентканале не должен повредить вам проводку и не должен попасть Вам в помещение. А уж как этого добиться - решайте сами.
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 01:39
1 | #9
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а от того, что кабели вплотную к арматуре положат, там всяких плохих неприятностей по части лепестричества не случится?
Проводка для арматуры может создать только одну неприятность - блуждающие токи, которые значительно ускоряют коррозию металла. Но чтобы эти токи имели сколько-нибудь значимые величины, бетон должен быть значительно насыщен влагой. В условиях жилого помещения это мало вероятно, во всяком случае недолговременно. А что касаемо взаимной электромагнитной индукции, то её там и не может быть, потому что жилы проводки и стержни арматуры перекрещиваются под прямым углом.
salaga2012 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2020, 09:03
#10
AleksandrG1


 
Регистрация: 24.05.2020
Сообщений: 1


Помогите, пожалуйста.Электрик сделал горизонтальную штробу в несущей стене,панельный дом ЖБ,первый этаж 10 этажного дома.рядом расположена лифтовая шахта. стена 160. длинна штробы 3 метра. красная полоса как проходит штроба.
Вопрос - что делать,Насколько все критично?
https://yadi.sk/i/quXBKyGBFs_Acg
https://yadi.sk/i/JI_ixrfh6-w9wA
https://yadi.sk/i/izSn9YbFq83gxQ
https://yadi.sk/i/KOrNj-jJ1bt4PA

Последний раз редактировалось AleksandrG1, 26.05.2020 в 07:24.
AleksandrG1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите советом. Электрики сделали горизонтальное штробление стен

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ошибка в расчете. Помогите советом. Или криволинейные балки или балки со смещением относительно стен. Drake Мономах 3 26.03.2013 10:55