В здании санатория проектируется отдельный щит аварийного освещения который питается от ибп при отключении питания основного. Заказчик хочет, чтобы в комнатах к аварийным светильникам установили вылючатели. Он рассуждает так: если ночью отключат свет, то светильники сами включаются и будут мешать спать людям. Наш пожарник рассуждает так: если пожар, а человек выключил аварийный светильник (специально или случайно), то в дыму есть шанс что он выключатель вообще не найдет. Помогите найти где истина.
Просмотров: 12658
 
Непрочитано 13.02.2020, 10:03
#2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


СП 256, п.11.11.
Сделайте аварийное освещение с централизованным управлением, выключатели в комнатах не ставьте. Я за пожарника.
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2020, 11:20
#3
Alex1405


 
Регистрация: 11.11.2019
Сообщений: 8


Я тоже за пожарника. Но Заказчик - директор санатория - говорит что в их деревне перебои с электричеством - не редкость. И говорит - они что, будут гореть все время пока света нет? Ссылается на тот же Сп 256:
11.11 Управление аварийным освещением осуществляется: централизованно из пунктов управления освещением с применением систем дистанционного или автоматического управления в зависимости от функционального назначения зданий и помещений и наличия в них служб эксплуатации и диспетчеризации; с групповых щитков; с распределительных пунктов; ВРУ или ГРЩ; местными выключателями, установленными в помещениях. Местные выключатели для управления аварийным освещением не должны устанавливаться в местах, доступных посторонним лицам (лестничные площадки, коридоры, лифтовые холлы и т.п.)
Есть ли еще какие-нибудь нормы, чтобы мы могли все на 100% принять сторону пожарника?
Alex1405 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 12:37
#4
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alex1405 Посмотреть сообщение
Местные выключатели для управления аварийным освещением не должны устанавливаться в местах, доступных посторонним лицам
ставьте где хотите, но обеспечьте

----- добавлено через ~4 мин. -----
ты же светильники эвакуационные без БАПов закладываешь?
с питанием от централизованного UPS?
в чем проблема сделать включение аварийки от АПС?
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 13:16
#5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Пожарный прав на 100%
Зачем Заказчику вообще аварийное освещение, если он хочет его отключать...
Не хочет автоматического включения при отключении питания, пусть ставит АВР на всю систему освещения.

СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения
...
4.1 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Виды аварийного освещения представлены на рисунке 4.1.

Эвакуационное освещение подразделяется на систему освещения путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное антипаническое освещение в соответствии с рисунком 4.1.

Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания рабочего освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении питания рабочего освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации.

Аварийное освещение подключается к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения.

Последний раз редактировалось RIG1978, 14.02.2020 в 11:03.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2020, 13:34
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Согласно п.7.6.1 СП 52.13330.2016 аварийное освещение (без деления его на эвакуационное и резервное) должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также (читай и) по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2020, 18:13
#7
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Если аварийное участвует в нормируемой освещенности..
Т.е включается выключается вручную, но при этом оно эвакуационное должно включаться от АПС..
схемные решения в студию...
А то теории дофиха, но практически ктонить из советчиков реализовывал?
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2020, 19:54
1 | #8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
схемные решения в студию
Да пожалуйста
Вложения
Тип файла: pdf Схема управления освещением.pdf (63.2 Кб, 1096 просмотров)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2020, 23:09
1 | #9
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Дополню Валериана.
http://www.spavt.com/katalog/svet/vel51p.html
Стандартная схема подключения аварийного светильника и по выключателю работает и сам автоматически включится в случае аварии в сети не зависимо от положения выключателя...
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выключатели на аварийном освещении

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
С какой отключающей способностью необходимо устанавливать автоматические выключатели в офисных помещениях? Ekaterina4636 Электроснабжение 5 31.03.2016 11:16
Какая должна быть производительность при аварийном опорожнении РВС 2000м3(нефть)!? MiF700 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.03.2013 16:12
Где найти 2D модели на отечественные автоматические выключатели? Lomantin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.08.2012 04:54
Электрика: выключатели во влажнах помещениях Pumba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.03.2009 14:56
Розетки, выключатели... на плане ds Прочее. Архитектура и строительство 6 01.06.2005 14:16