Непрочитано 26.03.2020, 10:00 #1
Как выбрать сечение ВЛ?
Zets
 
Инженер-проектировщик электроснабжения
 
Краснодар
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 249

Ребята, помоги найти информацию.
Интересует, как выбирается сечение ВЛ для сетей 35-110 кВ.
То есть имеется сеть на которой висит несколько ПС. На каждой есть расчетная нагрузка. Вот ВЛ выбирается исходя из расчетных нагрузок, номинальных нагрузок или номиналов трансформаторов?
Очень желательна ссылка на нормы или методики, где почитать.
__________________
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Просмотров: 2223
 
Непрочитано 26.03.2020, 11:05
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Начинают с расчета балансов и режимов энергосистемы, да еще и учитывают перспективное развитие на ближайшие 5 лет. По полученным ожидаемым токам подбирается оборудование, ошиновка.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 11:25
#3
Zets

Инженер-проектировщик электроснабжения
 
Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Начинают с расчета балансов и режимов энергосистемы, да еще и учитывают перспективное развитие на ближайшие 5 лет. По полученным ожидаемым токам подбирается оборудование, ошиновка.
Это я понимаю, так и делали всегда. Но где то же должно это быть описано.
Потенциально нагрузка по всем ПС может увеличится не выходя за номинал силовых трансформаторов, но при этом пропускной способности ВЛ уже не хватит. Есть ощущение что должен некий запас предусматриваться.
__________________
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Zets вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 15:13
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


А в ТУ не написано, на сколько считать? Имеется в виду насколько мощность поднимется? Считать на полную мощность трансформаторов, на аварийные режимы или еще на что?
Я помню еще под ДОС была программа, которая считала сечения проводов по экономической плотности тока. Потом шли аварийные режимы (удаляешь какой-нибудь участок сети и смотришь, чтобы падения не превысили 10%), ограничения по короне. В итоге получали сечения линий. Можно было задать несколько конфигураций и получить экономические показатели, типа затраты проводов, количества опор и т.д. чтобы сравнить, что лучше.
Но это расчеты были в чистом поле, как учитывать существующие сети - не представляю.
А книжек на эту тему много, в т.ч. в свободном доступе, но "страшно далеки они от народа".
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 15:28
#5
Zets

Инженер-проектировщик электроснабжения
 
Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А в ТУ не написано, на сколько считать? Имеется в виду насколько мощность поднимется? Считать на полную мощность трансформаторов, на аварийные режимы или еще на что?
Я помню еще под ДОС была программа, которая считала сечения проводов по экономической плотности тока. Потом шли аварийные режимы (удаляешь какой-нибудь участок сети и смотришь, чтобы падения не превысили 10%), ограничения по короне. В итоге получали сечения линий. Можно было задать несколько конфигураций и получить экономические показатели, типа затраты проводов, количества опор и т.д. чтобы сравнить, что лучше.
Но это расчеты были в чистом поле, как учитывать существующие сети - не представляю.
А книжек на эту тему много, в т.ч. в свободном доступе, но "страшно далеки они от народа".
ТУ сам рисую, Заказчик подписывает.
Как посчитать я понимаю, но как обосновать нет. Выполняется все по старинке, как всегда делали. Но почему так, а не иначе непонятно. Поэтому и пытаюсь разобраться, но не нахожу пока что ничего.
__________________
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Zets вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 21:19
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Как посчитать я понимаю, но как обосновать нет.
Планового развития страны уже 30 лет как не существует. Всем рулит невидимая рука или еще какой орган невидимый рынка. Предсказать не то что на 5 лет вперед, даже на пол года невозможно. Так что остается только гадать.

Цитата:
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Выполняется все по старинке, как всегда делали.
Это проектировщиков всегда устраивало - мы всегда так делали. Сейчас то в чем проблема?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 10:05
#7
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


А глава 1.3 ПУЭ уже не используется для практического применения?
banzai1983 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выбрать сечение ВЛ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пользовательское сечение в Tekla Strukture 2017 alexNAP Tekla 23 08.05.2018 09:21
Почему такое большое сечение надкрановой части средних двухветвевых колонн согласно серии 1.424.3-7 в.1 Igor1985 Металлические конструкции 0 12.04.2017 08:33
Как на чертеже правильно обозначить сечение? Dormer Машиностроение 43 09.01.2017 13:22
Эквивалентное сечение. Saha Расчетные программы 43 02.10.2013 08:15