| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вычисляется ветровая нагрузка на данную конструкцию?

Как вычисляется ветровая нагрузка на данную конструкцию?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2020, 21:13 #1
Как вычисляется ветровая нагрузка на данную конструкцию?
Grin4man
 
Регистрация: 20.05.2020
Сообщений: 4

Всем добрый вечер!

Возник вопрос по поводу правильного вычисления ветровой нагрузки, а именно вычисление аэродинамического коэффициента с (помимо аэродинамических испытаний) и приложения самой ветровой нагрузки к расчетной схеме.
Хотелось бы понять подход и методику вычисления.
Конструкция стелы - металлический каркас. Высота около 17 м. Каркас обшивается алюминиевыми композитными кассетами ALUCOBOND.
Возможно у кого-то имеются серии или другая нормативная документация по данному вопросу.
Буду рад услышать конструктивные предложения.

Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стела.JPG
Просмотров: 231
Размер:	17.5 Кб
ID:	226416  

Просмотров: 2188
 
Непрочитано 20.05.2020, 22:51
#2
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Приложение В. Ветровые нагрузки. Рекламные щиты
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2020, 12:56
#3
Grin4man


 
Регистрация: 20.05.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Приложение В. Ветровые нагрузки. Рекламные щиты
Т.е. стела разбивается на части, находим геометрический центр каждого элемента и с эксцентриситетом прикладываем ветровую нагрузку по направлениям X, Y перпендикулярно поверхностям?
Grin4man вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 13:22
1 | #4
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Да, прото как прямоугольник берите в расчете. без сложной геометрии, а иначе продувка ) Я бы взял как прямоугольник 4,5х17 метров.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 13:32
1 | #5
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


при ветре, направленном примерно "в зазор", будет раскачивание "половинок".
зона крепления звезды будет постоянно нагружаться.
нужно оценивать резонанс и критические скороcти ветра.
также нужно проверить на "галопирование".
читайте для начала внимательно приложения к СП.
СергейД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2020, 14:24
#6
Grin4man


 
Регистрация: 20.05.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
при ветре, направленном примерно "в зазор", будет раскачивание "половинок".
зона крепления звезды будет постоянно нагружаться.
нужно оценивать резонанс и критические скороcти ветра.
также нужно проверить на "галопирование".
читайте для начала внимательно приложения к СП.
Спасибо за ответ.
В принципе так и думал, что учет эффект аэродинамически неустойчивых колебаний можно произвести на основании СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия»
Grin4man вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2020, 14:24
#7
Grin4man


 
Регистрация: 20.05.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Да, прото как прямоугольник берите в расчете. без сложной геометрии, а иначе продувка ) Я бы взял как прямоугольник 4,5х17 метров.
Спасибо за ваш отклик
Grin4man вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 20:39
#8
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
при ветре, направленном примерно "в зазор", будет раскачивание "половинок".
зона крепления звезды будет постоянно нагружаться.
нужно оценивать резонанс и критические скороcти ветра.
также нужно проверить на "галопирование".
читайте для начала внимательно приложения к СП.
И не забудьте про флаттер и бафтинг
zebs вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2020, 08:38
| 1 #9
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


бафтинга здесь не может быть, поскольку нет соседних сооружений.
флаттер не возникнет
вот на дивергенцию нужно проверить.

только коэффициенты в формулы из СП не возьмешь.
СергейД вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вычисляется ветровая нагрузка на данную конструкцию?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 45 16.03.2018 21:55
Нагрузка на мостовую конструкцию над водосбросным сооружением. ILIYA Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 08.03.2014 19:13
Расчет металлической башни сотовой связи 180 м, правильно ли собрана ветровая нагрузка Tannny Металлические конструкции 19 17.01.2014 14:14
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? Abu06 Металлические конструкции 15 17.12.2013 08:11