Непрочитано 22.08.2022, 08:41 #1
Нормально ли так крепить Прогоны?
Ansair
 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 97

Добрый день.
Если нет возможности применить болты, приварить прогоны разрезные
к верхнему поясу балки не криминально?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогон.PNG
Просмотров: 265
Размер:	327.6 Кб
ID:	249332  

Просмотров: 1349
 
Непрочитано 22.08.2022, 08:46
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
приварить прогоны разрезные
Нормально.

А вот балка 35Ш2 прикреплена как то хреново.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2022, 09:03
#3
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение

А вот балка 35Ш2 прикреплена как то хреново.
Я согласен, но напишите пжл ваше мнение почему?
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 09:13
#4
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


потому что не понятно что вы заложили в конструктив.
1. если подразумевалось жесткое соединение колонна-балка, то верхняя накладка мала. нижний пояс балки вообще не закреплен.
2. если подразумевалось шарнирное соединение колонна-балка, то зачем нужна верхняя накладка? накладка будет уменьшать "шарнирность" узла. в балке и колонне появятся не учтённые моменты.

как не крути узел колонна-балка плохой

по вопросу: приваривать прогоны можно
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 09:27
#5
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 628


Весь узел не пойми чего. Видно что взято из серий, но так переделано, что изначальный смысл утерян
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 09:32
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Развалится. На монтаже ещё. Если чудом сварят, то через полгода.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2022, 09:43
#7
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
1. если подразумевалось жесткое соединение колонна-балка, то верхняя накладка мала. нижний пояс балки вообще не закреплен.
Сам узел рисовал не я, насчёт накладки я уже сказал убрать, спасибо что подтвердили.
Верх лучше всего раскрепить как в серии думаю, приварить уголок и овальное отверстие с каким то штырём с стопорами, раз болты нельзя.
Насчёт нижнего пояса он приварен к столику
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 10:10
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Для шарнирного узла.
Если применять болты категорически запрещено, то лучше отказаться от опирания на строганый торец. Можно рассмотреть вариант с сопряжением через уголок с приваркой (см. скрин), либо, если опорная реакция слишком большая, то с обратной стороны можно приварить дополнительную планку. В любом случае без болтов, хотя бы временных, монтаж слишком затруднителен.

Для рамного узла.
Можно воспользоваться узлом например из методички: Расчет рамного узла (Шабашкевич)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Например.PNG
Просмотров: 120
Размер:	201.5 Кб
ID:	249343  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 11:41
| 1 #9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А что, обозначения монтажной и заводской сварки местами поменяли?))))
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 11:55
#10
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А что, обозначения монтажной и заводской сварки местами поменяли?)
Не то чтобы местами. Некорректно назначена монтажная.
Ansair, монтажная сварка указывает на выполнение в процессе монтажа. Если конструкции изготавливаются на стройплощадке, то такую сварку нужно показать, как заводскую.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нормально ли так крепить Прогоны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира сапр 2016 Free - почему прогоны перестали проходить по прогибу? Энигма Лира / Лира-САПР 2 07.07.2020 05:27
Цех металлоконструкций. Как крепить прогоны Михаил Петрович Металлические конструкции 6 01.11.2012 16:46
Как врезать прогоны в створ балки nook Металлические конструкции 10 03.10.2012 12:11
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD Albino AutoCAD 5 02.09.2009 19:52
Могут ли прогоны работать на сжатие?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 7 27.10.2007 08:50