Непрочитано 23.08.2022, 11:02 #1
Как правильно задавать шарнирное опирание балок?
hairutdinovf
 
Регистрация: 23.08.2022
Сообщений: 8

Добрый день уважаемые коллеги. Не могу разобраться с одним вопросом. В каком случае в пространственной схеме в шарнирно опертой балке вводим шарнир по Uy, а в каком случае Uy и Uz? В поиске не нашел информацию
Просмотров: 1969
 
Непрочитано 23.08.2022, 11:22
1 | #2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


На примере 2.440-2
Узлы 5, 12 и по типу - шарниры Uy и Uz.
Узлы 7, 8, 9 и по типу - шарниры по Uy.
Т.е. там где возможен поворот - ставим шарнир.
Но по Uz - это ловля блох.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2022, 11:34
1 | #3
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Я везде Uy и Uz ставлю, слабо представляю как сделать что б балочный узел Uz начал принимать
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2022, 12:24
1 | #4
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324


Бывает нужно и по Ux с одной стороны
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2022, 13:26
1 | #5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
слабо представляю как сделать что б балочный узел Uz начал принимать
например так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 196
Размер:	54.8 Кб
ID:	249373  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2022, 13:27
#6
hairutdinovf


 
Регистрация: 23.08.2022
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Узлы 7, 8, 9 и по типу - шарниры по Uy.
А чего не хватает этим узлам чтобы быть жесткими?
hairutdinovf вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2022, 13:33
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от hairutdinovf Посмотреть сообщение
А чего не хватает этим узлам чтобы быть жесткими?
Закрепление поясов от поворотов. В данной серии это достигается фланцем и высокопрочными болтами. Можно ещё на сварке с накладками.

----- добавлено через 55 сек. -----
hairutdinovf, судя по вашим вопросам, вам необходимо подучить матчасть. Почитайте Горева к примеру.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2022, 14:06
#8
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71


Если входящие в узел опирания балки элементы (болты, пластины, сварка и тд, сечения элементов) способны воспринять изгибающий момент Mz , то шарнир по uz не ставите. Все это считать и проверять надо
Maharaji вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2022, 14:55
#9
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324


Цитата:
Сообщение от hairutdinovf Посмотреть сообщение
А чего не хватает этим узлам чтобы быть жесткими?
Вцелом идеально шарнирных и идеально жёстких узлов не бывает, это условности. Поэтому нужно исходить из поставленной задачи.
Если балка должна работать как жёсткая из плоскости соединения (uz невозможно), нужно думать как обеспечить это конструктивно.
Если это плоская конструкция, предназначенная для работы на нагрузки в плоскости рамы, то ей должен быть назначен uz (даже если в самой раме узел примыкания жесткий), чтобы они не уменьшали усилия в продольных конструкциях каркаса.
В балочных клетках, где балки пересекаются под углами, несколько второстепенных опираний и т. д., нужно вводить шарнир Ux, чтобы работая как вал, они не уменьшали момент в главных балках.
__________________
СтальНаСвязи

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 23.08.2022 в 15:12.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2022, 07:12
#10
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
например так
Тут и по Uy нормальный момент нести будет. А так вполне себе условные шарниры в обоих направлениях
qwer18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно задавать шарнирное опирание балок?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно считать и конструировать поперечное армирование высоких балок Пшками с нахлестом ? Itoshii Железобетонные конструкции 44 25.11.2021 20:34
Как моделировать в Лире-САПР 2013 шарнирное опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса? Valerius_78 Лира / Лира-САПР 12 21.09.2016 13:43
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Как правильно приварить стальной лист к балкам перекрытия для обеспечения устойчивости балок? Mst_61 Металлические конструкции 12 12.08.2011 14:36