| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.08.2022, 12:08 | #1 | |
Распределение нагрузок на нижележащие перекрытия при бетонировании
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
||
Просмотров: 4683
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
А нужна именно толщина 800 в бетоне? То есть какие-то кессоны или ребра вверх не вариант? ----- добавлено через ~1 мин. ----- опасной кажется сама идея опирания на несколько перекрытий вниз. ----- добавлено через ~6 мин. ----- ... хотя бы поэтапная заливка возможна?, вторым приемом в свою же скорлупу. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Я рассчитывал что хоть ответите зачем, мало ли чертежи вверх ногами держут... На мой взгляд это рискованно, опирать на несколько этажей вниз. Можно ли в табуретке нагрузить равномерно 4 ножки? А если несколько табуреток по высоте Тут затянул, там ослабилось. Как струны гитары. Хватит аналогий?)) До основания не дотащить? Тут хоть какая-то определенность будет. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
слишком много отметок вниз, ниже уже отделка началась
Цитата:
Но ведь и допустимая нагрузка на перекрытие больше заявленных. Я же не могу все 10 этажей здания 30X80м в опалубке оставить, опалубки не хватит Последний раз редактировалось Igor1985, 24.08.2022 в 14:09. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
так может стоит с этим учетом пересмотреть конструктив?
----- добавлено через ~2 мин. ----- не в опалубке, а стойки, стойки под стойками, с выбором зазоров. раз уж другие варианты не желаемы |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Цитата:
3/4 здания построено Я думаю примечание, что каждая стойка должна быть подтянута и проверена Последний раз редактировалось Igor1985, 24.08.2022 в 14:53. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
я про конструктив покрытия
Цитата:
на какую величину? и подтягивая стойку мы разгружаем смежные |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Стандартные стойки опалубки выдержат такую нагрузку?
Как вариант, можно использовать временные металлические балки, которые опереть на колонны; на эти балки укладывать опалубку чудо-плиты, так нагрузка сразу пойдёт в нужном направлении - в колонны. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
да ТС не дает ни чертежей ни даже описание, так бы может и помогли выкрутиться.... при этом балки можно бы для простоты ставить НА колонны, с какими-то тумбами, вывешивая на них опалубку снизу.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Цитата:
Конструктив здания с несущими наружными и внутренними стенами, без колонн. Ж.б. стены разной толщины от 0,3до 1м ----- добавлено через ~1 мин. ----- Там оборудование ставится. А про толщину 300мм и про 650кг нагрузки это вы зря, все зависит от пролетов |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
так собственный вес съест весь запас... почему тогда не кессон?
ну хоть что-то)) бескаркасное ... пролеты в тайне? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
ну если от этого не отступить....
я склоняюсь к идее всё-таки на какие-нибудь тумбы сверху на стены поставить жесткие элементы - балки (в том числе жб, не знаю есть ли возможность по грузоподъёмности) , фермы итд.... а к ним притягивать снизу опалубку. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Задача аховая. Никто не скажет на сколько и как будет передаваться. Это ж бетон.
Можно прикинуть чисто в упругой стадии. Передаваться будет по треугольнику. А может и нет. ----- добавлено через 56 сек. ----- Из области фантастики. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это вряд-ли. Если только стены полностью бетонные и арматура плиты надёжно заанкерена.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Указание нагрузок в программе SCAD, нормативных или расчетных... | Daniyar_ceng | SCAD | 27 | 10.03.2020 09:07 |
Перегородки отслоились по низу от перекрытия в результате появившегося прогиба. В чем может быть причина прогиба? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 72 | 06.09.2017 16:18 |
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? | Голова | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.04.2017 09:29 |
Передача нагрузок от вышележащих этажей на нижележащие | vladxturbo | Железобетонные конструкции | 19 | 28.04.2014 12:57 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |