Непрочитано 13.09.2022, 06:49 #1
Усиление рамного узла балки (не срез стенки)
AVO
 
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 673

Всем доброго времени суток!
В картинке в приложении привожу конструкцию существующего узла опирания балки на колонну. Балка двутавр 55 пролет 10 м, на балку опирается несколько агрегатов весом по 7 т (ну в смысле не на саму балку, а на второстепенные балки, которые в свою очередь опираются на рассматриваемую).
Сейчас идет перераспределение оборудования по площадкам, плюс нормы посуровели немного с момента постройки, короче стало надо эту балку усилить. Саму балку я усиливать буду приваркой листов к нижнему и верхнему поясам. Естественно, в состоянии полной разгрузки (ну почти, не считая веса второстепенных балок), после геодезического контроля и все такое.
Вопрос: как усилить опорный узел? Вертикальную силу проглатываем, а вот сечения планок, образующих жесткое защемление, и длины сварных швов, приваривающих эти планки - не хватает. Не проходит также стенка колонны на срез, это мы поправим (как-нибудь...)
Понятно, что можно временно опереть балку в разгруженном состоянии на монтажный столик, приварить все новые опорные детали и потом ее на них опереть.
Есть ли еще варианты? Хотелось бы избежать демонтажа существующих второстепенных балок, поэтому и думаю.

Вложения
Тип файла: pdf Для ДВЖ.pdf (21.3 Кб, 234 просмотров)

Просмотров: 3579
 
Непрочитано 13.09.2022, 11:45
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Только хотел похвалить, что не файл двг.
Но вы, конечно, узлы рисуете... Как гранд мастер. Одним мазком. Я даже балки не увидел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2022, 12:29
#3
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Хм... Так ведь это не чертеж, эскизик, скопировал с обмерных схем от обследователей... И вроде если увеличить, все понятно.
Ну ок, критика воспринята. Постарался разрисовать более подробно и в более крупном масштабе.
За не до конца проставленные сварные швы не пинайте уж...
На всякий случай еще раз акцентирую внимание: я этот узел не проектировал, он существующий, мне его усилить надо.
DWG файл в 2013 формате. pdf и dwg дублируют друг друга.
Вложения
Тип файла: pdf Эскиз-Model.pdf (68.3 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Эскиз.dwg (245.3 Кб, 14 просмотров)
AVO вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2022, 13:45
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
а вот сечения планок, образующих жесткое защемление
А пояс двутавра учитывали при вычислении площади планки? Двутавр же сквозняком с планкой проходит, не обрывается.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2022, 13:47
#5
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
А пояс двутавра учитывали при вычислении площади планки? Двутавр же сквозняком с планкой проходит, не обрывается.
Нет.
Там есть где-то примерно 10-15 мм, если глазомер меня не подвел,на которых пояса двутавра уже нет, а шов, приваривающий планку к колонне, ещё не начался
AVO вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2022, 13:52
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Ну тогда хз. Это не строительный узел, а бред сумасшедшего.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2022, 13:57
#7
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


На всякий случай уточню: там не то чтобы пояса прямо нет. Он есть конечно, но уже не приварен к планке.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ну тогда хз. Это не строительный узел, а бред сумасшедшего.
Там еще здание высотой 20 м. И в поперечники три колонны... И каждая два швеллера 30. То есть весь ветер, собранный с 6 м, на высоте 20+м (там еще фонарь), у меня держит 6 швеллеров 30-х. А оборудования на них - ого-го... Связи и распорки в поперечнике нельзя...
Я конечно посчитал увеличение сечения... Там такое листовье вылезло... Про опорные детали балок в узлах примыкания я вообще молчу. Как это будут реализовывать на практике - ума не приложу( Демонтаж колонн и устройство новых Заказчиком не рассматривается. Эх.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2022, 13:58
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
а шов, приваривающий планку к колонне
Заводы не выпускают двутавры с гарантированными z свойствами по расслоению.
Нельзя приваривать планки от пояса двутавра к толстой полке/поясу двутавра колонны.
Но у вас вроде и не приварено.

Не понятно, что это за узел. Ваши слова всё путают. А фотки или старых чертежей нет ?

Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Там есть где-то примерно 10-15 мм, если глазомер меня не подвел,на которых пояса двутавра уже нет
С виду пластины продолжающие пояс балки, как и говорит Вованв, проходят насквозь узла до следующей балки. И там не 10 мм, а все 100 мм.

В любом случае смущает тогда их толщина 10 мм. Это не пройдёт. Надо очевидно от 20-25 мм и толще, я так думаю...
Может узел по другому работает ? А вы не поняли как или не дорисовали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2022, 14:06
#9
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
С виду пластины продолжающие пояс балки, как и говорит Вованв, проходят насквозь узла до следующей балки. И там не 10 мм, а все 100 мм.
Да, справедливо замечаете, я уточнился потом.
То есть балка проходит сквозь колонну, и планка сверху проходит сквозь колонну. Но есть 10-15 мм, где шов, приваривающий планку к верхнему поясу балки, уже исчез, а шов, приваривающий планку к колонне, еще не начался.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Нельзя приваривать планки от пояса двутавра к толстой полке/поясу двутавра колонны
Такого там нет.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А фотки или старых чертежей нет ?
Фотки есть, но там такое качество... Вряд ли что понятно будет. Темно там, фонарика не было с собой.
Ну хотя давайте приложу, не жалко.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Может узел по другому работает ? А вы не поняли как или не дорисовали ?
Ну он должен быть жестким узлом. Потому что иначе это ГИС.
Если только решить, что настил работает как жесткий диск и передает все на связи по торцам здания... Да ну нафиг...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20211126_093903111111.jpg
Просмотров: 165
Размер:	92.9 Кб
ID:	249850  
AVO вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2022, 14:11
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Но есть 10-15 мм, где шов, приваривающий планку к верхнему поясу балки, уже исчез, а шов, приваривающий планку к колонне, еще не начался
Так это вроде бы даже нормативное требование такое есть. Против концентрации напряжений вроде в типовых стыках балок. В старом пособии к СНиПу. Может сделали по типу.
Да и зачем там сплошной шов ? Где-то держит и хорошо.

Ещё один косяк. В котором уже плаваю сам. Разве можно делать такие сквозные узлы в крайних балках ? Когда с другой стороны момент не уравновешивается второй балкой ? Ведь тогда верхнюю планку ничто особо не держит...

И что со стенкой колонны ? Где её рёбра от пары сил с балки ?

Такое впечатление, что балка была рассчитана на выносливость. Отсюда малые напряжения в поясах и малая толщина пластин к поясам по верху и низу. Тогда, быть может, она и пройдёт при новых расчётах ? Ведь можно и с массой поиграть и станки на виброопоры поставить... (правда не умею считать с учётом виброопор, но вроде бы видел какое-то руководство или т.п.).

Усилить узел может быть не так и трудно. Добавить вуты или 1 вут.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 13.09.2022 в 14:17.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2022, 14:11
#11
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Надо очевидно от 20-25 мм и толще, я так думаю...
В том-то и дело. Мне надо 25, местами и 30. А по факту 10. Видимо придется демонтировать все нафиг.
И как эта старинушка отзовется на такое количество сварки... Эх. Головняк.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ещё один косяк. В котором уже плаваю сам. Разве можно делать такие сквозные узлы в крайних балках ? Когда с другой стороны момент не уравновешивается второй балкой ? Ведь тогда верхнюю планку ничто особо не держит...
Теперь я немного не понял.
В любом случае есть узлы, в которых не уравновешен момент второй балкой, в примыканиях к крайним колоннам. Или я что-то не так понял.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И что со стенкой колонны ? Где её рёбра от пары сил с балки ?
Да нету их. Надо будет как-то добавлять.
Я не знаю, каким образом это здание достояло до наших дней.
Но оно в изумительном состоянии, никуда падать не собирается.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2022, 14:20
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
В любом случае есть узлы, в которых не уравновешен момент второй балкой, в примыканиях к крайним колоннам.
Так и что там держит верхнюю планку со стороны колонны от растяжения верхним поясом балки ? Если просто рёбра колонны, то жёсткий ли это узел ? Если микроконсоль, то она же приподнимается тогда и узел опять податливый с перераспределением момента в пролёт ? Может просто сам не понимаю, или нет опыта у меня тут. Но подозреваю подставу.

А что у вас с расчётами ? Что не проходит ? По каким критериям ?
Почему вы лишь чуть догружаете, а узел и балку так сильно надо усилять ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2022, 15:09
#13
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Почему вы лишь чуть догружаете, а узел и балку так сильно надо усилять ?
Поиск ответа на этот вопрос уже месяц является моей головной болью. Я не знаю, почему так.
Я не знаю, на какие нагрузки был рассчитан изначально этот каркас. Чертежи архивные частично есть, но там по сути КМД и там эти сведения отсутствуют. Возможно, у меня не полная версия архивных чертежей.
По словам технологов, оборудование мы устанавливаем аналогичное, нагрузка если и вырастает, то в пределах 5%. То есть добавилось 5% веса аппаратов и пульсация.
В итоге у меня на пульсацию и вес оборудования здание не проходит весьма конкретно, чуть не в два раза. И жесткость поперечника катастрофически ниже необходимой.
По факту здание стоит и признаков больших перенапряжений в нем не наблюдается.
Конечно, добавляет эффекта отсутствие полезной нагрузки на площадках (только эпизодически, и то не расчетное значение), тот факт, что аппараты заполнены дай Бог на 50% своей емкости обычно, а полностью заполняются только при аварийных остановках и при испытаниях, а также то, что в советское время пульсацию для зданий высотой до 40 м не учитывали. И все же, чувствуется, что что-то тут не так...
AVO вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2022, 15:19
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
В итоге у меня на пульсацию и вес оборудования здание не проходит весьма конкретно, чуть не в два раза. И жесткость поперечника катастрофически ниже необходимой.
По факту здание стоит и признаков больших перенапряжений в нем не наблюдается.
Может дело в выборе расчётной схемы при расчёте на выносливость ? Учитываете весь каркас целиком, раму или только балку на заделке ? Ведь и жёсткость будет разная. Чем больше схема, тем податливей.
Ещё старые инженеры могли другой коэффициент из таблицы для выносливости взять...

У вас же есть старое оборудование. Известно какое. То есть нагрузки известны...

А что такое "на пульсацию" ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2022, 15:44
#15
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Блин, вы меня извините ради Бога, я похоже очень плохо объясняю свою проблему.
Динамических существенных нагрузок у меня нет, на выносливость я не считаю.
Пульсация - это пульсационная составляющая ветровой нагрузки. До введения СП 22.13330 для зданий высотой до 40 м ее можно было не учитывать, учитывали только статическую составляющую ветровой нагрузки
AVO вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2022, 15:48
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Тогда в чём вина узла и балки ? Поставьте дополнительные крестовые или иные вертикальные связи. Ведь теперь технологам и заказчику уже очевидно, что где стоит и это просто. Зачем балки мучить ?

Правда тогда фундаменты сломаются.
Но думаю, проще в сторону связей думать. А фундаменты раскопать и усилить.

Есть профессиональные КМ-щики на форуме (я пока больше КЖ). Они, думаю, скорее будут за раскосы, вуты и т.п. Но сам с ними не соглашусь. Проще решить проблему принципиально, чем тютельками заниматься.

Да и потом. С фундаментами в любом случае будут проблемы. Ведь нагрузки на фундаменты вырастут от пульсации. Где-то запасы по КЖ0 будут, где-то нет. И тогда дешевле усилить связевые фундаменты в 2 раза, чем все по чуть-чуть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 13.09.2022 в 16:30.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2022, 00:34
#17
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Вертикальную силу проглатываем, а вот сечения планок, образующих жесткое защемление, и длины сварных швов, приваривающих эти планки - не хватает. Не проходит также стенка колонны на срез, это мы поправим (как-нибудь...)
- там нету жесткого защемления, так как помимо недостаточных длин сварных швов момент сопротивления колонны из 2-х швеллеров раз в 5 меньше момента сопротивления самой балки. Там шарнирное опирание
Maharaji вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2022, 06:33
#18
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Поставьте дополнительные крестовые или иные вертикальные связи. Ведь теперь технологам и заказчику уже очевидно, что где стоит и это просто. Зачем балки мучить ?
Это то, о чем я подумал в первую очередь. Но технологи не велят.

Цитата:
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
- там нету жесткого защемления, так как помимо недостаточных длин сварных швов момент сопротивления колонны из 2-х швеллеров раз в 5 меньше момента сопротивления самой балки. Там шарнирное опирание
Нет, конечно же там жесткое опирание.
Опирание жесткое или шарнирное - не зависит от жесткости элементов, которые сопрягаются.
Другое дело, что даже если мы организуем жесткое сопряжение очень жесткой балки с очень нежесткой колонной, то усилия в балке рапсределятся фактически как в шарнирно-опертой. Но тем не менее какой-то момент на колонну передастся, и этот момент сыграет весьма существуенную роль в расчете самой колонны, так как будет для ее не очень большой жесткости вполне себе значимым силовым фактором.
В моем же случае момент инерции двутавра 55 (если верить ОСТ 10016-39, по которому он изготовлен) - 62870 см4, а двух швеллеров - 12095,8 см4, и действительно, основной момент в балке идет по пролету. Однако колонну от усиления это не спасает.
Надо либо усиливать узел и колонну. либо, как абсолютно верно говорит Tyhig, вводить дополнительные связи, и тогда будет шикарно. Фундаменты в целом несут, если и потребуется усиление, то не очень большое (вот только УГВ высокий, понижать его под нагруженными и даже и разгруженными колоннами маленько страшновато). Связи было бы самое то что надо. Но технология... Там все в существующих трубах, подвесных путях, обвязке аппаратов и прочих прелестях.
Построили бы уже новый цех рядом, ей-Богу, было бы намного дешевле и проще и не косячный был бы ни проект, ни стройка.
А так пока усиление варить будет, все изведет не дай Бог, и чего делать?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2022, 10:04
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Ну хорошо. Тогда второй беспроигрышный вариант для балки от местных нагрузок. Можно добавить ряд колонн (до 0,000 с новыми фундаментами) под серединой пролёта.
Но от ветрового момента это не спасёт. Надо изыскивать возможности связей.
В крайнем случае некие связи можно сделать снаружи здания. Посмотрите как горные копры делаются, с толстенной наклонной ногой. Или вантами. Шутки шутками, но, в принципе, почему бы и нет. Ведь не надо делать такую ногу прямо до верха здания. По расчётам, скорее всего, хватит и чутельки...
Я бы работал с технологами на тему внутренних крестовых связей. Очевидно, что усилить узлы от ветра у вас не получится. Ставить меньшее зло, раскосы, порнографично и чревато (они будут отваливаться и ломаться первыми).

Сделайте совещание с ГИПом и заказчиком под протокол. Расскажите им свои беды и предложите решения. Что вы все боитесь решать чужие проблемы чужими руками. Пусть заставят технологов раздвинуть трубы в паре мест. Никогда не поверю, что это так невозможно или даже сложно.
Если на вас положат, ну сделайте вуты из листов толщиной 100 мм или ещё какую жесть. И чтобы это решение было бы не от вас, а от заказчика. Будьте исполнителем (и зафиксируйте политическую волю письмами и протоколами), ведь так оно и есть. Раз дурак, то пусть сам разбирается со своими бедами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 14.09.2022 в 10:09.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2022, 10:06
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
В итоге у меня на пульсацию и вес оборудования здание не проходит весьма конкретно, чуть не в два раза. И жесткость поперечника катастрофически ниже необходимой.
По факту здание стоит и признаков больших перенапряжений в нем не наблюдается.
проблема в расчетах или в конструировании?
Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Вертикальную силу проглатываем, а вот сечения планок, образующих жесткое защемление, и длины сварных швов, приваривающих эти планки - не хватает. Не проходит также стенка колонны на срез, это мы поправим (как-нибудь...)
теперь то проблема частично решена? Остался момент, который в общем в теории может перетечь в пролет.... ну да это обычный узел... или колонна будет перегружена?
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление рамного узла балки (не срез стенки)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирования жесткого узла опирания консольной стойки на балки. Consructor_ingener1 Металлические конструкции 21 18.05.2020 11:28
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса Митрич Металлические конструкции 31 29.11.2019 13:10
Влияние смещения стенки балки на несущую способность kot1066 Металлические конструкции 8 31.08.2018 14:03
Оценка существующего узла опирания балки покрытия на пилястру otujk Обследование зданий и сооружений 27 30.06.2017 20:46