Непрочитано 24.04.2008, 10:42 #1
Мостик холода - монолит
Liam
 
Бумагомаратель
 
Пермь
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 1,531

Извините, господа, подобной темы не нашел.

Здание - 2эт. коттедж монолитный с безбалочным перекрытием с самонесущими наружными стенами из пеноблоков, обшитых минватой.

Проблема банальна: 2-й этаж навесает над крыльцом, вылет оперт на транзитную колонну 300х300, снизу плиту подшиваем утеплителем, но в месте сопряжения колонны с перекрытием остается мостик холода.

Внимание, вопрос: как изолировать монолитный каркас от холода минимальными материальными и трудозатратами?

Варианты с прокладкой труб отопления в теле колонны не предлагать

См. приложение:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: holod.jpg
Просмотров: 1584
Размер:	37.3 Кб
ID:	5744  


Последний раз редактировалось Liam, 24.04.2008 в 10:57.
Просмотров: 15224
 
Непрочитано 24.04.2008, 10:50
#2
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Выполните шов между колонной и плитой.Заполните его утеплителем.
FRANC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 10:58
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


как это?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 11:03
#4
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Извиняюсь,отвечал не видя чертежа, теперь понятно в каком сопряжении мостик холода....
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 11:10
#5
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Напрашивается утепление колонны снаружи вкруговую!!!
Искушенным можно и внутри попробывать
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 11:21
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Напрашивается утепление колонны снаружи вкруговую!!!
Несомненно, об этом я тоже подумал в первую очередь, НО!
Тепло плиты перекрытия будет передаваться в тело колонны, т.е. появляются дополнительные затраты на отопление: часть тепла из помещения будет уходить в колонну. Или это не так? Я в теплотехнике ничего не понимаю, но меня терзают смутные сомнения.

Очень прошу опровергнуть мои сомнения или подтвердить их и предложить альтернативу.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 11:28
| 1 #7
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


В данном случае от мостика холода не избавиться (и это не так уж и страшно, совсем без мостиков холода зданий практически не бывает, их просто нужно минимизировать). Для успокоения можете утеплить колонну.
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 11:32
#8
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


утепление перекрытия в полу над колонной - по аналогии с утеплением пола по перметру здания
лин вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 11:33
#9
В Гавр

строительное проектирование
 
Регистрация: 19.04.2007
Россия, Сочи
Сообщений: 102


А что если шов бетонирования обработать
Утепляющей краской типа "Теплос Топ"
- не авантюра ли, коллеги?
мб, есть у кого такой или аналогичный (для иных мест сопряжения конструкций) опыт?
__________________
Пустой мешок не поставишь стоймя
В Гавр вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 12:56
#10
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Liam, не стоит заморачиваться на эту тему, как мне кажется. Масса этого теплопроводного включения по сравнению с общей массой здания невелика, поэтому ничего страшного не произойдёт. Ну будет поверхность пола в месте колонны немного похолоднее, чем по всей поверхности и не более того. В принципе эту температуру можно даже вычислить по формулам СНиПа "строительная теплотехника", но скорее всего расчёт покажет, что всё нормально. А нормально, это значит, что температура пола будет выше температуры точки росы и следовательно никаких заплесневений, почернений и т.п. неприятностей не будет. В кирпичных стенах над окнами есть же бетонные перемычки и ничего страшного не происходит, так и у вас ничего не случится. Ну а уж ежели хочется 100% надёжности, то надо колонну каким то образом утеплить в верхней зоне на метр-полтора, это уже архитектурно надо как то обыграть.
troja вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 12:59
#11
DK


 
Сообщений: n/a


Полностью согласен с troja.
 
 
Непрочитано 24.04.2008, 15:24
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
как изолировать монолитный каркас от холода минимальными материальными и трудозатратами?
Утепли ту часть колонны которая на улице и все.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 15:44
#13
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Спасибо огромное всем откликнувшимся. Вы мне очень помогли.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 20:20
#14
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


для таких курятников давал шлакобетон поверх ж/б плиты. вопросов не было. наверное, помогает
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 09:00
#15
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Курятников??!
Это не курятник, это частный дом с повышенными требованиями комфорта.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 18:16
#16
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


"с самонесущими наружными стенами из пеноблоков..... "
Хм.. Смело !
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 19:17
#17
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


Liam, сорь, ни коим образом не хотел оскорбить.

у нас "курятник" = нечто не на первом этаже требующее утепление снизу (прим. курятник на ножках, надарочный курятник)
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 19:42
#18
Ujin

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Kostanay, Kazahstan
Сообщений: 40


Почти похожая ситуация: в кирпичной стене заложена консольная балка из двутавра №14 на всю толщину стены. Эксперт уперся: утепляй! Я сделал расчет по СНиП "Строительная теплотехника" про теплопроводные включения - получилось: температура внутренней поверхности стены + 18,9 град. С; температура торца балки на внутренней грани стены +15,8 град.С . Точка росы по балке сместилась на 5 см ближе к внутренней грани стены (и еще сантиметров 25 осталось!) Эксперт был удивлен:"... А всегда утепляли..." А я, вот, не стал делать, как всегда, а посчитал...
Ujin вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 11:17
#19
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


В данном случае действительно нужно посчитать узел на образование конденсата на внутренних поверхностях конструкции (точка росы) и нормируемый перепад температур на внутренней поверхности. Повышенные теплопотери в узле учесть при расчете приборов отопления.
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 09:35
#20
Sakur


 
Регистрация: 25.01.2019
Сообщений: 8


Добрый день!
Прошу помощи специалистов. (прошу простить если что не так выврозился так как не являясь спецом в этой области)
Купили квартиру в монолитном доме и с приходом зимы появились проблемы а именно:
1. Стена выполнена из облицовочного крипича 120 мм утеплитель минплита 100 мм теплон 200 мм итого общий размер 420 мм
2. В местах сопряжения наружный стены с монолитной плитой мостик холода полы ледяные просто. по жалобе утеплили с наруже торец монолитный плиты экструзией 50 мм толщиной стало потеплее ну все равно холодные.
Подскажите что можно еще придумать и как избавиться с этой проблемой.
Возможен такой вариант сделать так вскрыть стяжку примерно 15-20 см от стены и уложить туда экструзию на ширину 15 см толщиной 50 мм и залить стяжку будет от этого толк просто ремонт уже сделан.
Спасибо за понимание!
Sakur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Мостик холода - монолит

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Небольшой мостик TePa Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 31 26.03.2008 00:27
Удаление мостика холода в несущей стальной конструкции I.Van Металлические конструкции 15 09.06.2007 16:05
Мостик холода-стальной каркас. Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 10 21.09.2006 16:33
Монолит (СКАД)-RCAD(Robot)-Мономах(Лира) Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 91 23.08.2006 22:38