Уважаемые конструктора помогите разобратся в чертежах. Занимаюсь разработкой КМД. Было полученно КМ но некоторые моменты не совсем понятны. к вашему вниманию предлагаю картинки. на плане рис. 1 есть настил PL3 в ведомости элементов он замаркирован как на рис. 2. я понимаю что поз.2 в ведомости это ребра но не указан шаг, а вот к чему поз.4 той же ведомости???

Изображения
Тип файла: tif ld65016-02000-km02-6.tif (161.7 Кб, 327 просмотров)
Тип файла: tif ld65016-02000-km02-61.tif (46.8 Кб, 157 просмотров)


Последний раз редактировалось tolik_dnepr, 04.08.2011 в 16:32.
Просмотров: 3611
 
Непрочитано 04.08.2011, 16:10
#2
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


1.) Ничерта не разобрать. Покрупнее никак картинки?
2.) км-щику позвонить не пробовали?

Ребра - это позиция 4. Шаг, правда, даже с лупой разобрать не смог (вроде, на 800 смахивает.. но не уверен). Также, как и сечение поз. 2 - что там написано, не разобрать.. Но поз. 2 - это непосредственно сам настил

еще вопрос по позиции 3.. уголок какой-то... На сечении PL3 в ведомости не замаркирован

Последний раз редактировалось orehovalexey, 04.08.2011 в 16:22.
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 16:33
#3
tolik_dnepr


 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 65


Прошу прощения за первые картинки. файл отсканирован и пришлось потрудится чтобы норм. качество сотворить
tolik_dnepr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 16:42
#4
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Offtop: металлургический завод, чтоль, какой? разливка, кантователь..

честно говоря, вопросы есть...

По картинке сечения площадки похоже, что поз. 2 должна быть рифленка либо просечка, поз. 4 - ребра жесткости.

С другой стороны, изображение на схеме площадок смахивает на ребристую площадку (когда настила нет, а есть ребра с шагом 40 мм)...

В общем, звоните км-щику и пусть он объяснит, чего он там захотел

Offtop: Да, на швеллерах, возможно, потребуется предусмотреть фасонные элементы для крепления стоек оргаждения. Не на монтаже же их варить...

Последний раз редактировалось orehovalexey, 04.08.2011 в 16:50.
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 16:53
#5
tolik_dnepr


 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 65


да я рад бы вот только чертежи не из "нашей страны". там по ходу вместо настила(рифленки и просечки) идут ребра перпендикулярно длине с шагом 50-60мм разм 60x6 и по ширене настира. т.е длиной 800мм. а вот поз.4 вообще не понятна. За общее обсуждение спасибо
tolik_dnepr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 17:12
1 | #6
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


ну, может еще что-то вроде солидовского или рууковского настила быть... Только маркировка непонятна тогда. ТС посмотрите, что там из мелочевки заложено.

Чертежи "из-за бугра" должны адаптироваться под российские нормы. Звоните "адаптаторам".

В продольных ребрах смысла нет, работают все равно поперечные. Да и расположены они должны быть поперек стопы идущего человека (направление движения - вдоль площадки). Единственное.. в ребристой площадке нужна полоса по низу поперечных ребер в середине пролета (для устойчивости и сохранения положения относительно друг друга).

В любом случае, при отсутствии настила поперечные ребра должны быть на расстоянии не более 40 мм друг от друга (чтоб пятка не провалилась и не застряла), продольные не годятся (возможно соскальзывание стопы, попадание ребра стопы между продольными ребрами площадки и подвернутая нога).
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 19:08
#7
tolik_dnepr


 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 65


Большое спасибо за розмышление!!!
tolik_dnepr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 22:53
#8
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Если площадка в помещении примите поз. 2 рифленка толщиной 6мм, и не мучайтесь. раз концов не найти )
а если на улице то просечка ПВ 510 скажем.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2011, 02:56
#9
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Если площадка в помещении примите поз. 2 рифленка толщиной 6мм,
зависит от технологии. если там много пыли-грязи-воды и т.д., то даже просечка может не подойти, а будет нужен именно ребристый настил
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 09:36
#10
tolik_dnepr


 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 65


Площадка находится снаружи здания. Ответ забить на все и сделать по своему наверное самый правильный.
tolik_dnepr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уважаемые конструктора помогите разобратся в чертежах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Уважаемые, помогите с вопросом по лифтам MasterZim Прочее. Архитектура и строительство 5 12.04.2018 10:17
Помогите разобраться в старых чертежах КМ Португалец Конструкции зданий и сооружений 9 22.05.2009 12:16
Помогите разобратся с формулой 33 стального СНиПа Vavan Metallist Металлические конструкции 71 18.02.2009 13:12
Делаю дипломную помогите разобратся с лестницей нужны схемы Мешок с сахаром Архитектура 4 21.05.2007 19:43
Уважаемые, помогите найти МРР-3.2.06.05-03 Где можно скачать MasterZim Прочее. Архитектура и строительство 9 06.02.2006 00:57